Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 »

Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Прошу Вас помочь в выборе и подключении автоматики к котлу BAXI Slim 1.300in. Дело в том что мне собрали схему недобросовестные монтажники и теперь я мучаюсь с системой отопления и ГВС. Дом 150м2, поставили гидрострелку, на каждый этаж по насосу, 2 этажа, еще один на загрузку бойлера косвенного нагрева, еще один на обратке общий, эти насосы работают постоянно и они никак не связаны с электроникой котла, что меня разоряет на одном только электричестве, плюс когда на улице совсем не холодно он нагревает воду бойлере градусов до 30гр. часов за 5.
Изучил всю инструкцию, посмотрел как можно подключить: сейчас хочу установить один комнатный термостат и подключить его к соответсвующим клеммам, плюс купить специальный комплект (KHW 714087410) для подключения бойлера косвенного нагрева другой фирмы (дражиц). Есть один вопрос там все схемы указаны что работают с программатором QAA73, будет ли работать комнатный термостат без климатического регулятора? И еще один момент не лопнет ли теплообменник когда будет резко переходить с нагрева бойлера на нагрев системы отопления, там ведь вода холоднее? Прошу Вас мне помочь, меняю 3 дом использую только котлы BAXI. Спасибо. :? :? :? :?: :?:
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan »

2 термостата , Б/К подключить до Г/Р по приоритету . Самая бюджетная схема !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 »

plehan, Т.е. без QAA73 схема будет работать?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan »

Slavon250 писал(а): Т.е. без QAA73 схема будет работать?
2 любых термостата по одному на каждый этаж в разрыв фазы насоса - лучше вообще обычный не программируемый ,все равно будете пользоваться двумя кнопками +и - .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Bahus »

Собственно соберу все озвученные мероприятия в кучу:
1. Бойлер подключить ДО стрелки, насос и датчик (комплект подключения) подключить к котлу. Получите приоритет ГВС, никак не связанный с температурой в СО.
2. Насос котла подключить к котлу (у вас написано что все насосы в розетках). Ничего, особо, не выиграете, но так правильнее.
3. Насосы зон подключите через комнатные термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку "по необходимости". Термостаты повесить в соответствующих зонах, естественно.
4. При желании можно установить Датчик уличной температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    684 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3333 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7111 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы