Как вы уже знаете, а может не знаете что надставки полурубо Protherm PT получили некоторые обновления в связи с чем возник вопрос о его подключении к котлу Slim.
Изменения коснулись моностатата, а именно : моностат Хонивел (3 контактный ) исключен, на его место установили двухконтактный HUBA. В этой связи прошу офиц. лиц BAXI прокоментировать как скомутировать данное оборудование на плату котла, если с датчика тяги выходит не 3 провода, а 2, Двухконтактный методом проб мне не удалось подключить. Пришлось взять запасную часть от BAXI трехконтактный Huba и смонтировать на свои места.
Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)
Вверху "Аптечка" там есть инструкция по подключению.bullet0823 писал(а):можно ссылку на подключение старой версии?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)
Плата котла может работать только с трех контактным термостатом. Пока не нашли способа переделки на самой плате...
В этой ситуации вижу три пути :
1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
В этой ситуации вижу три пути :
1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-