Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение Olegbez »

Как вы уже знаете, а может не знаете что надставки полурубо Protherm PT получили некоторые обновления в связи с чем возник вопрос о его подключении к котлу Slim.
Изменения коснулись моностатата, а именно : моностат Хонивел (3 контактный ) исключен, на его место установили двухконтактный HUBA. В этой связи прошу офиц. лиц BAXI прокоментировать как скомутировать данное оборудование на плату котла, если с датчика тяги выходит не 3 провода, а 2, Двухконтактный методом проб мне не удалось подключить. Пришлось взять запасную часть от BAXI трехконтактный Huba и смонтировать на свои места.
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение bullet0823 »

можно ссылку на подключение старой версии?
#2
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение Olegbez »

bullet0823 писал(а):можно ссылку на подключение старой версии?
Вверху "Аптечка" там есть инструкция по подключению.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение BAXI-Ural »

Плата котла может работать только с трех контактным термостатом. Пока не нашли способа переделки на самой плате...
В этой ситуации вижу три пути :

1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1162 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Подключение комнатного термостата к Slim EF
    3 Ответы
    878 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1391 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей