Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
rabotnic1
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 21:11
Благодарил (а): 18 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение rabotnic1 »

Всем здравия!
Суть проблемы в том, что вода нагревается до заданной температуры за несколько минут и, соответственно, отключается горелка. Всё без ошибок - "штатно тактует" с разницей 10-12 минут. Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки. Намерен сделать промывку теплообменника, самостоятельно.
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
Может, есть рекомендации по реагентам, кислотам и т.д. от производителя?
Заранее, благодарю за конструктивные комментарии по существу :)
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету.... :D
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение bullet0823 »

промыть не получится :(
#3

Автор темы
rabotnic1
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 21:11
Благодарил (а): 18 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение rabotnic1 »

да, с 3ххх клапаном, я маху дал...
bullet0823 писал(а): промыть не получится :(
а почему не получится, можно пару аргументов?

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI - Volga писал(а): в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету.... :D
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
как понять причину, если ошибок не выдаёт, просто, нагревает быстро воду, которая, по-моему мнению, не должным образом (скоростью) "покидает" теплообменник.
подскажите, как выявить причины тактования?
#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение bullet0823 »

просто поверьте)
#5

Автор темы
rabotnic1
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 21:11
Благодарил (а): 18 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение rabotnic1 »

bullet0823 писал(а): просто поверьте)
т.е. вариант, только замена, верно?
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
rabotnic1
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 21:11
Благодарил (а): 18 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение rabotnic1 »

BAXI - Volga писал(а): какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
какие параметры нужно выяснить?
газовый клапан не регулировался.
комнатного термостата нет.
есть разделение по контурам, на каждый этаж - свой насос, которые "тянут" из "стрелки".
возможно регулировка газ.клапана самостоятельно ?? или лучше не влезать самому? (был горький опыт, но с положительным результатом..., где-то есть тема, мной созданная в прошлом году) :D

Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
а когда загремит, наверное, уже не промыть - замена! :(
из-за каких мест, может, подскажите, где "рыть"... насосы не согласованы, смесительные узлы "зашламлены", или ещё что...??
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение Starik »

rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
А вариант "забиты фильтры" не предлагать? :D
#11

Автор темы
rabotnic1
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 21:11
Благодарил (а): 18 раз

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение rabotnic1 »

BAXI-Ural писал(а): Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Starik писал(а):
rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
А вариант "забиты фильтры" не предлагать? :D
фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке :)
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
поднять скорости насосов? (все работают на первой), кроме бойлерного - на второй, но он включается два раза в сутки...

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
малый разбор из стрелки??
я уже не знаю, что думать, но в таком ритме жизни,он долго не протянет :?
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение Starik »

rabotnic1 писал(а): фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке :)
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
И всё же, проверить лишним не будет, что-то могло прилететь.
Можно проверить подачу, когда котел включился, искать в каком месте труба уже холодная (или до какой батареи дойти успело) на каждом контуре после каждого насоса. По твоим описаниям, где-то внезапно что-то засорилось и это явно не в котле! Датчик температуры установлен на выходе из теплообменника, если разбор теплоносителя достойный и его объем большой, окна не открыты настежь... Раньше котел работал иначе или ты внимания не обращал?
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

rabotnic1 писал(а): выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Котел работает нормально, а вот что в контурах нагрузки... там циркуляция слабовата...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    383 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Горелка не отключается при достижении заданной температурв
    1 Ответы
    264 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1115 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей