НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Зачем фото?
На верхней схеме подправьте.
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.
Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
Последний раз редактировалось sprint33 22 дек 2017, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- это рисунок ,к действительной схеме только ваши слова его привязывают ,нет фото нет разговора .sprint33 писал(а): На верхней схеме подправьте.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Всё уже показал и фото и схемы.....
Причём только здесь фото и схемы если у котла такой алгоритм работы в режиме ГВС?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Не знаю где вы видите проблему глобальную. Сколько проектов сделано, сколько котлов с бочками стоит-пыхтит. И со стрелками и без. И ни у кого проблемы с остыванием нет. Подозреваю, что кто-то что-то не договаривает. Может не со зла, аможети намеренно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да, да ......, именно так и происходит, котёл работает на бойлер не переключается на ЦО.
За исключением что бойлер не Горение а БАКСИ ПРЕМИУМ, такого косяка в нём надеюсь нет.
И рециркуляция работает.
А так физика процесса один в один.....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Инженегры, блин. Вроде грамотные мужики, но 2 минуты расписывать как выясняли что теплообменник сверху - это перебор. Даже на видео видно точки подключения змеевика. Но эт к слову.sprint33 писал(а): За исключением что бойлер не Горение а БАКСИ ПРЕМИУМ
Не может в вашем случае физика той же самой быть. У Премьера змеевик находится снизу, на той же высоте, где и патрубки. Точнее патрубки это самая верхняя часть. Фото конфигурации змеевика есть в генеральном каталоге (на развороте с сабжевой бочкой). Прицепил бы фотку но пока косорез на форуме...sprint33 писал(а): А так физика процесса один в один
Гильза там одна, она горизонтальная и идет прямо в полость змеевика.
Трубка холодной воды заходит на уровне патрубков змеевиков (обозначена синим кольцом) и идет на самое дно бочки. А выход ГВС находится прямо на маковке бочки (обозначен красным кольцом).
Соответственно, при прочих равных условиях с указанным видео, такая физика процесса у вас будет в двух случаях.
1. Перепутаны патрубки горячей и холодной воды. Оно, конечно маловероятно, поскольку датчик на змеевике практически. Но я бы проверил.
2. Не до конца погружен датчик (у нас бывало пару случаев, но там проблема маленько другая была). Проверять что кажет котел по температуре в бочке и что по факту на выходе из смесителя.
Ну и да. Внешняя рециркуляция же у вас есть вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Физика, имеется ввиду то, что дно бочки холодное ..... так-как подпитка идёт. И котёл не переходит на ЦО.
А вода то из бойлера идёт по температуре нормальная, какую выставишь .....
Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
А вода то из бойлера идёт по температуре нормальная, какую выставишь .....
Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Странные у вас представления о физике...sprint33 писал(а): Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
У вас какая выставлена температура ГВС? 60С?
Попробуйте выставить 40, попробуйте отключить циркуляцию (временно, для эксперемента)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
BAXI-Ural писал(а):
Странные у вас представления о физике...
У вас какая выставлена температура ГВС? 60С?
Попробуйте выставить 40, попробуйте отключить циркуляцию (временно, для эксперемента)
Да ни причём здесь ни физика ни математика...BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Пробовали разные температурные варианты....
Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А не скажу! Прежде чем такое делать, надо наладить гидравлику. А вы мои вопросы вообще игнорируете....sprint33 писал(а): Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Всё нормально с гидравликой...
Пробовали принудительно включать зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО ЯВНО КОЛХОЗ.....
Вот были ответы на Ваши вопросы :
#59 -60
viewtopic.php?t=5656&start=30
Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......
Выставишь 55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Пока только один дельный совет услышал: нужно изменить флаги в параметре 150 .
Но для этого очевидно нужна программа ASC700.
Или с пенели то-же можно зайти в эти настройки?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
На тепловизоре (крутяк...) вообще какие-то для меня непонятные температуры...
И надо понимать, что при нагреве гвс, теплоноситель нужен горячий (пусть эти ваши 75С), а в отопление в это время нужно допустим 55С. И чем вы будете понижать?
На тепловизоре (крутяк...) вообще какие-то для меня непонятные температуры...
И надо понимать, что при нагреве гвс, теплоноситель нужен горячий (пусть эти ваши 75С), а в отопление в это время нужно допустим 55С. И чем вы будете понижать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....Bahus писал(а): Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Колхозом..BAXI-Ural писал(а): И чем вы будете понижать?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Категорически плюсую!!!BAXI-Ural писал(а): В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
http://mhgheating.co.uk/wp-content/uplo ... p7494e.pdfsprint33 писал(а): Пока только один дельный совет услышал: нужно изменить флаги в параметре 150 .
Но для этого очевидно нужна программа ASC700.
Или с пенели то-же можно зайти в эти настройки?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
BAXI-Ural писал(а): Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
Да всё с этим нормально, бойлер быстро нагревается....но из-за среднего расхода ГВС ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ (ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК)..... и не происходит переключение на ЦО хотя почти весь бойлер 200 литров нагрет......
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
Не надо ничего понижать ...бойлер стоит до гидроразделителя.BAXI-Ural писал(а):
И надо понимать, что при нагреве гвс, теплоноситель нужен горячий (пусть эти ваши 75С), а в отопление в это время нужно допустим 55С. И чем вы будете понижать?
Включил насос бойлера- бойлер греется.
Отключил насос бойлера, включился насос ЦО - ЦО греется.
Котёл набирает нужную температуру и снижает за 6 секунд..... вообще никаких проблем...
А нет случайно таймера на работу бойлера и ЦО?
Погрел 10 мин. бойлер , переключись на ЦО. Погрел ЦО 10 мин. переключись на бойлер. Если раньше что-то нагрел, раньше переключайся.....
Вообщем алгоритм работы как он и есть, но ограничить ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕРА ВРЕМЕНЕМ .
А если поставить AGU2.500...? Или всё равно бойлер будет в приоритете?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Дополнительную приблуду надо, для обмана котла. Вместо или последовательно с датчиком температуры бойлера подключить программируемый таймер, который и будет командовать котлом вместо датчика температуры, а если таймер с наворотами, то можно ему запрограммировать время, когда разбор горячей воды минимален, что бы он отключался.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Дом....но в котором постоянно кто-то пользуется душами..,рукомойниками.... кухнями...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
Так что......
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ага.....котёл 65 кВт и бойлер на 200 а водой пользоваться на 2 минуты через полчаса ...... Вы себя слышите.....?Bahus писал(а): Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
К-а-к-а-я ещё может быть проблема при котле 65 кВт ..... ?
Проблема только одна ..... приоритет ГВС ...... воды хватает и при ГВС и одновременно на ЦО мощности хватает..... только ЦО не включается....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А может проблема в бойлере БАКСИ ПРЕМИУМ , то что датчик находится на самом дне И ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ при расходе, в то время когда сам бойлер практически весь горячий...?Bahus писал(а): Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
Может шахта датчика должна быть вертикальной, что-бы датчик был повыше дна?
У других производителей как шахты расположены?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А как я сделаю фото шахты ,сливать воду и снимать её ???BAXI-Ural писал(а): А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
Шахта насколько понимаю горизонтальная а не вертикальная....
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Посмотрел характеристики бойлера на сайте.. Если это Премьер Плюс (Премиум вообще не нашел), то инженеры Бакси крайне оптимистичны, указывая его мощность как 30кВт при площади теплообменника 0,79 м.кв... К примеру, у Дражицы 24кВт при площади 1,08 м.кв.. и 32кВт при 1,45 м.кв.. Интересно, сколько там реальных киловатт?sprint33 писал(а): Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров
-