Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
slmarat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:19
Мой котел: Baxi Luna 3

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение slmarat »

Добрый день, уважаемые специалисты, нужна ваша помощь, имеется дом отапливаемая площадь первого этажа 110м2, веранда с баней 40м2, второй этаж 70м2, теплых полов НЕТ, в этом году поставлен новый котел baxi luna3 240i, в следующем планирую переделку системы отопления с однотрубной на двухтрубную. Примерный расклад:
Первый этаж - 1ая ветка металлопласт d20 3радиатора
- 2ая ветка металлопласт d20 4радиатора
-3ая ветка металлопласт d20 5 радиаторов
Веранда с баней - одна ветка металлопласт d20 6 радиаторов
2ой этаж - одна ветка полипропилен d25 6радиаторов
Общий литраж системы 120литров (трубы + батареи + обвязка котла + котловой контур)
Меня интересует вопрос справится ли встроенный насос или стоит рассматривать схему первично-вторичных колец с тремя отдельными насосами?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение BAXI - Volga »

балансировочная арматура в Вашей системе предусмотрена?
если сопротивление системы не очень большое то насос конечно справится, но вот почему выбрали такие диаметры труб? на мой взгляд маловато...
это как раз может стать причиной повышенного сопротивления системы...
как говорят врачи - вскрытие покажет :D
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение BAXI-Ural »

Мы представляем гилравлическую характеристикиу насоса уже с учётом сопротивление котла.
А какая напорно-расходная характеристики вашей системы отопления, то должны знать вы, (коль уж о каких-то кольцах рассуждаете).
Тока смотрите, чтоб было не меньше 0,5 куб.м/час, так для котла надо...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Автор темы
slmarat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:19
Мой котел: Baxi Luna 3

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение slmarat »

Труба на второй этаж полипропилен d25 уже идет, осталась от старых хозяев, трубы по первому этажу d20 будут проложены заново. Вы думаете 16мм внутреннего диаметра металлопластиковой трубы d20 не прокачают 6 радиаторов?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение Bahus »

Ярослав имеет ввиду, что такие вещи на предмет гидросопротивления считают. То бишь надо 2 расчета. Тепловой и гидравлический. Без них можно только на глазок.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
slmarat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:19
Мой котел: Baxi Luna 3

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение slmarat »

BAXI - Volga писал(а): балансировочная арматура в Вашей системе предусмотрена?
Так как перевязка котла будет переделываться, балансировочную арматуру поставить не вижу большой проблемы.
BAXI - Volga писал(а): но вот почему выбрали такие диаметры труб?
труба на 2ой этаж досталась от старых хозяев, переделывать желания нет, т.к. на 2ом этаже никто не живет и я думаю зимой жить не будет.
Трубы металлопласт d20 уже закуплены
Будьте добры, опишите, как вы видите правильное решение проблемы в моей ситуации?
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение BAXI-Ural »

Сначала производится расчёт теплопотерь помещений, затем выбираются отопительные приборы для компенсации этих теплопотерь, выбирается способ разводки, считается гидравлическое сопротивление системы отопления с учетом труб и отопительных приборов с арматурой, гидравлическая характеристика системы отопления накладывается на гидравлическую характеристику котла с насосом, получаем рабочую точку. Вуаля!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение Bahus »

Если всё готово. Огда проверяйте экспериментально. Зачем вопросы задавать. Будет петля холодной - не осиляет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
slmarat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:19
Мой котел: Baxi Luna 3

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение slmarat »

Данные расчеты для меня будет сделать проблематично, теплотехнику я к сожалению не заканчивал.
А если на глазок, руководствуясь опытом и системами просчитанными вами в прошлом)
Сейчас система работает по схеме ленинградка, последние радиаторы по 1му этажу еле теплые, 2ой этаж выключен, веранда и баня тоже ленинградка.
Летом хочу переделать трубы, обвязку котла, кое-где добавить секций, поэтому прошу вашей помощи!!
Могу разложить по радиаторам: - 1ая ветка металлопласт d20 3радиатора( алюминий межосевое 500мм 6секций + 6секций + 9секций)
- 2ая ветка металлопласт d20 4радиатора( алюминий межосевое 500мм 8секций + 9секций + 9секций +6секций)
-3ая ветка металлопласт d20 5 радиаторов(2 радиатора алюминий межосевое 350мм 14сек + 14сек + 3 радиатора межосевое 500мм 4сек +9сек +6сек)
Веранда и баня металлопласт d20 6 радиаторов(секционные 2шт 1200*300 + 2 шт 700*300мм + 2 алюминиевых межосевое 500мм 6сек + 9 сек)
2ой этаж полипропилен d25секционные батареи 600*800 4шт, 600*600 2шт
Температура в бане,веранде и на 2ом этаже может быть ниже чем в доме, так как это не места постоянного пребывания!
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение BAXI - Volga »

slmarat, Вы к сожалению пошли от обратного, а надо было начинать с проекта :idea:
Как всегда в нашей замечательной стране, сначала построим на глазок , а потом пытаемся узаконить и подрегулировать :?
Какой смысл сейчас считать Вашу систему? Если заработает - хорошо, если нет, то как минимум балансировка, как максимум перекладка труб.
А считать систему это труд проектировщика, который стоит :mafioso:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение BAXI-Ural »

Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что сами свой колхоз колхозьте! :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Данил
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 окт 2019, 18:49
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 f

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Сообщение Данил »

BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2017, 14:38 Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что сами свой колхоз колхозьте! :evil:
несмотря на совет колхозить самому :crazypilot: . все равно спрошу аналогичный, почти, вопрос.

Есть проект. сделанный таким вот вчерашним студентом. Заказывал в Леруа. у них там щас за 1 руб проектируют СО и ВС и вентиляцию.
Я его доколхозил немного.
Есть дом одноэтажный 10х8 в Подмосковье. с учетом перестройки двух террасок след. летом будет примерно 95м2 отапливаться.
Насчитали теплопотери 16 квт. С учетом перезаклада и одноконтурного котла и того. что зимой будем топить по минималке (никто не живет) купил котел ECO FOUR 1/14 f.

система двухтрубная тупиковая, на ПП трубах, радиаторы стальные плоские. Второй резервный электро котел. От котлов идет труба 25 мм, потом смыкается через тройник 25х25х32 и дальше идет 32 труба. раздваивается на 2 ветки.
1 ветка.
в котельной отвод на одиночный радиатор трубой 20 мм. 32 труба поворачивает и идет через 3 радиатора, с поворотом. длина 11 м в целом. Под третьим радиатором через тройники 32х20х25 переходит на 25 трубу. проходит еще два радиатора и через переходной тройник на последний шестой радиатор идет 20 труба.

2 ветка.
в котельной идет вверх и над дверью. Потом вниз . 5 поворотов. длина 32 трубы около 7 м. Через тройник отвод на одиночный радиатор 20 мм, а основная ветка длиной 10 м из 4 радиаторов: 2 первых на 25 трубе. потом два на 20 мм.
То есть две ветки по 6 и 4 радиатора, + к каждой в начале есть отвод на одиночный радиатор.

По проекту было похоже. но только 25труба. без 32. Я это добавил. чтоб грубо сбалансировать разную длину и количество радиаторов, а не закручивать все термоголовками. Послушался совета с ютуб-канала "Тепло-вода"" :oops:
Проектировщик меня пугает. что у него был гидросрасчет. а с добавлением 32 трубы насос в котле не справится.
я говорю- посмотрим. не справится - поставим доп-насос. Вроде разница небольшая. общий объем воды в системе 70-80 л.
а щас надо покупать ИБП и думаю, брать в расчет доп. насос или нет.

как думаете?
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    633 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • Продам котел на запчасти BAXI Luna Comfort 240i
    gena » » в форуме Продам оборудование Baxi
    2 Ответы
    1610 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 Comfort 240i не включается поджиг и не показывает ошибку
    viacheslav_7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение viacheslav_7
  • Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
    АлександрS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Main Digit 240i вход в меню и программирование настроек
    AlexSilver » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»