Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 »

Уважаемые специалисты, пожалуйста помогите разобраться с проблемами в системе отопления. Фактическая схема прилагается. В системе два контура: контур отопления, контур теплого пола. Сейчас насосы обоих контуров подключены к котлу и работают в режиме циркуляционного насоса котла синхронно. Планирую, что насос каждой зоны будет управляться собственным термостатом. Дополнительно планируется еще один низкотемпературный контур. Система модульная (коллектор + насосные группы) GEFFEN МКС100.
Проблемы:
1) Если работают насосы обоих контуров, то происходит недогрев контура ТП, насколько я понимаю, из-за разряжения в коллекторе создаваемого насосом контура отопления. При выключении насоса отопления, температура ТП повышается и начинает адекватно реагировать на термоголовку.
2) Если работает только контур отопления, то перетекание теплоносителя в обратном направлении через контур ТП и через подмес ТП. Т.е. батареи холоднее, чем должны быть (верхняя схема).
3) Если работает только контур ТП, то высокая разность температур на подаче и обратке котла (полагаю, из-за низкого расхода теплоносителя через контур ТП) + перетекание теплоносителя в обратном направлении через контур отопления (нижняя схема).
Вопросы:
1) Температурный режим котла и разряжение в коллекторе лечатся установкой гидрострелки, правильно понимаю?
2) Проблемы с противотоком в контурах лечатся установкой обратных клапанов в точках 1 и 2, правильно?
3) Производителем GEFFEN МКС100 не предусмотрено установка обратного клапана в точку 2. Как тогда решить проблему перетока теплоносителя через подмес? Производитель считает, что такой проблемы не должно быть? Или требования у меня не стандартные?
Заранее благодарен за помощь.
Вложения
IMG_0274.JPG
#1

sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение sprint33 »

Если у Вас стоят модули GEFFEN , то они уже со встроенным обратным клапаном.... :!:
Вложения
GEFFEN-modul-mks100-2-900x900.jpg
#2

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 »

не заметил, в каком месте он стоит?

Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Да, действительно, в документации указан обратный клапан, он совмещен с шаровым краном. Я его визуально не нашел и судил о противотоке по значениям температуры на входе и выходе модуля. Тогда противотока в контурах нет, НО есть через подмес ТП, как с этим быть?
Спасибо sprint33.
#3

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 »

повисли мои вопросы в воздухе...
слишком заумное спросил?
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan »

dim909 писал(а): повисли мои вопросы в воздухе...
- скачиваете типовые схемы обвязки котлов с группами насосов , от Вайланд , Де Дитриш , считаете насосы ,подбираете Г/Р ,и все у вас заработает ,по крайней мере до Г/Р , а что за ней, зависит был ли расчет или на глазок .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение BAXI-Ural »

Обратный клапана на схеме вы обозначили правильно, как будет в реальности смотрите сами.
Схемы с гидравлической стрелкой задаёт независимые гидравлические режимы в каждом контуре, а в котловом ещё и корректный температурный режим. И обратных клапанов не нужно
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): И обратных клапанов не нужно
- нужны Г/Р отделяет котловой контур от контура СО ,но сами контура завязаны между собой через обратку коллектора .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение BAXI-Ural »

plehan писал(а): коллектора
Это смотря какое сечение коллектора... А если контура подключаются к гидрострелке напрямую?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): гидрострелке напрямую?
-это термогидроразделитель ,но его надо грамотно просчитать , а это далеко не каждый может .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 »

Если в моей схеме работает только контур ТП, то разность температур на вх и вых котла ~40 гр. Это ведь из-за низкого расхода теплоносителя через котел? Насколько это вредно для котла? стоит ли с этим бороться? В инструкции об этом ничего не заметил, но в сети попадалось, что разница более 20 гр. - плохо.

Что Г/Р решит проблему, я понял, но можно ли обойтись без него? Видел мнение, что если в системе менее 4-х контуров, то Г/Р не нужен, только детального описания этой схемы не нашел и не понимаю, как здесь могут быть решены мои проблемы.
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan »

dim909 писал(а): Это ведь из-за низкого расхода теплоносителя через котел? Насколько это вредно для котла? стоит ли с этим бороться?
- плохо ,бороться надо . Как -
dim909 писал(а): Г/Р решит проблем
.
dim909 писал(а): что если в системе менее 4-х контуров, то Г/Р не нужен, только детального описания этой схемы не нашел
- а это колхоз ,и такого валом . Зачем выдумывать паровоз? Пользуйтесь готовыми решениями .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    2265 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
    Alexer » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1283 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей