Каков минимальной ток у термостата?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 37

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение Wandrew »

Здравствуйте.
У меня Main-5 18F, который подключен к коллектору теплого пола. Параметр F06 перевел в 001. Контуры на коллекторе управляются через термоголовки Rehau Nea. Каждой головкой управляет свой термостат Rehau HT/HCT или Rehau E. Все термостаты подключены к регулирующему распределителю с насосным модулем Rehau HС. Насосный модуль подключен к реле времени ABB CT-ERE (максимальный ток 4А) и далее контактор ABB ESB20-20 на 20 А.

Как всё это работает?
При необходимости подогрева в одном из помещений термостат в этом помещении подает сигнал на регулирующий распределитель. Тот начинает открывать контур в коллекторе с помощью термоголовки (время срабатывания до 3 минут) и замыкает реле насосного модуля. Реле насосного модуля подает питание на реле времени (оно обеспечивает паузу для открытия контура, чтобы котел не работал на закрытый коллектор) и затем через контактор замыкает контакты комнатного термостата в котле. Далее происходит нагрев. Когда все термостаты командуют "отбой", насосный модуль снимает питание с реле времени и контактора, а тот с котла.

Вопрос. Какой ток должно обеспечивать устройство замыкающее контакты для подключения комнатного термостата в котле? Сейчас контактор очень сильно шумит при работе и я бы хотел подключить котел напрямую к реле времени. Достаточно ли будет 4А при работе на активную нагрузку или всё-таки нужен контактор?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение RADAR »

Wandrew писал(а): Какой ток должно обеспечивать устройство замыкающее контакты для подключения комнатного термостата в котле?
:? это как?..может по-другому сформулировать вопрос?
#2

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 37

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение Wandrew »

RADAR писал(а): это как?..может по-другому сформулировать вопрос?
На какой ток должно быть рассчитано устройство, которое замыкает/размыкает контакты комнатного термостата в котле?

Если абстрагироваться от всего вышенаписанного и спросить по-другому. Если есть один котел main-5 18F и один комнатный термостат. Какой ток должен быть способен коммутировать этот самый термостат?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение RADAR »

аа..это надо глянуть в инструкцию родного термостата BAXI..что-нибудь меньше ампера..
#4

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 37

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение Wandrew »

RADAR писал(а): аа..это надо глянуть в инструкцию родного термостата BAXI..что-нибудь меньше ампера..
Там я был в первую очередь. Поэтому и появился контактор
Комнатный механический термостат от SIEMENS KHG71406281 - 16А
Комнатный механический термостат KHG71408691 - 16 А
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение RADAR »

родной предохранитель котла - 2А..это на всю нагрузку котла..к примеру..

Отправлено спустя 40 секунд:
можно и на 100А взять.. :)

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
если идти логически, то вентилятор, насос и газовый клапан можно вычесть, потому, что если снять перемычку комнатного термостата - то всё это работает на ГВС..значит эта нагрузка через перемычку не проходит..что осталось? - почти ничего..Ампера с запасом должно хватить..
#6

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 37

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение Wandrew »

Это все понятно... не понятно, почему у родных термостатов такие дикие максимальные токи. Ведь это в итоге удорожает изделия.
И нет.. насос на ГВС не работает.
#7
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение МихМих »

Wandrew писал(а): дикие максимальные токи. Ведь это в итоге удорожает изделия
Тут как раз связи нет. Стоимость реле 1А и 16А практически одинакова.
#8
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение dobsan »

Wandrew писал(а): почему у родных термостатов такие дикие максимальные токи
Потому что ими можно управлять нагрузкой, а не только замыкать контакты термостата в котле.
#9

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 37

Каков минимальной ток у термостата?

Сообщение Wandrew »

Всем спасибо. Попробую подключить напрямую к реле.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1669 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Снижение минимальной мощности котла
    Asutp2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    706 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Клипса крепления термостата теплообменника.
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    394 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
    MechMan » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    857 Просмотры
    Последнее сообщение MechMan

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей