выбор конденсационного котла малой мощности
выбор конденсационного котла малой мощности
Здравствуйте. Пришло время выбрать котел. Расчетная нагрузка на систему отопления 6,5 кВт. Система отопления низкотемпературная (без радиаторов). На ГВС - бойлер косвенного нагрева 150 л. Нужна одноконтурная модель конденсационного котла малой мощности. Выбираю между Duo-tec Compact 1.24 и LUNA Duo-tec 1.12. Склоняюсь больше ко второму, так как больше подходит по мощности. Но он дороже на 8500 р. несмотря на меньшую мощность. Из описания отличие лишь в двухскоростном насосе. Может еще что-то есть? Что лучше выбрать для моего случая?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
выбор конденсационного котла малой мощности
У Luna меньшая потребляемая электрическая мощность (за счёт энергосберегающего насоса), за его же счёт большая эффективность по газу, больший расширбак, меньше и минимальная мощность
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
выбор конденсационного котла малой мощности
Спасибо, тогда еще два вопроса.
1. В техдокументации Luna есть напорно-расходная характеристика насоса. В ней учитывается сопротивление теплообменника? Вопрос принципиальный, так как дополнительных насосов в системе не будет, гидравлическое сопротивление системы отопления 2 м вод ст. Данных по внутреннему сопротивлению котла нигде не нашел, но если оно не учтено в характеристике, то внутреннего насоса может не хватить.
2. Теплообменник из нержавеющей стали наверное имеет сварные швы? Как он себя показывает в эксплуатации? не будет ли с ним проблем?
Большинство конденсационных котлов имеют алюминиевый т/о без швов.
1. В техдокументации Luna есть напорно-расходная характеристика насоса. В ней учитывается сопротивление теплообменника? Вопрос принципиальный, так как дополнительных насосов в системе не будет, гидравлическое сопротивление системы отопления 2 м вод ст. Данных по внутреннему сопротивлению котла нигде не нашел, но если оно не учтено в характеристике, то внутреннего насоса может не хватить.
2. Теплообменник из нержавеющей стали наверное имеет сварные швы? Как он себя показывает в эксплуатации? не будет ли с ним проблем?
Большинство конденсационных котлов имеют алюминиевый т/о без швов.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
выбор конденсационного котла малой мощности
1. Напор указан с учётом гидравлических потерь. Если у Вас реально потери в системе 2 м.в.ст то переживать не стоит
2. Нержавещий т/о сделан из нескольких петель соединённых сваркой через общие коллекторы. Алюминиевые т/о тоже имею швы, либо вообще секционную конструкцию.
2. Нержавещий т/о сделан из нескольких петель соединённых сваркой через общие коллекторы. Алюминиевые т/о тоже имею швы, либо вообще секционную конструкцию.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
выбор конденсационного котла малой мощности
Здравствуйте, в процессе разводки труб возник еще один вопрос.
У данной модели одноконтурного котла отдельные выходы и входы труб для отопления и ГВС. У меня бойлер будет стоять на некотором удалении от котла и обратная труба от него будет идти параллельно с обратной трубой системы отопления. Можно ли эти обратные трубы соединить за пределами котла и подключится к котлу одной обратной трубой, а вход обратки ГВС на котле заглушить?
У данной модели одноконтурного котла отдельные выходы и входы труб для отопления и ГВС. У меня бойлер будет стоять на некотором удалении от котла и обратная труба от него будет идти параллельно с обратной трубой системы отопления. Можно ли эти обратные трубы соединить за пределами котла и подключится к котлу одной обратной трубой, а вход обратки ГВС на котле заглушить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
выбор конденсационного котла малой мощности
Так обычно и делают. Иначе куда вы обратку бойлера воткнёте?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
выбор конденсационного котла малой мощности
Так на котле два входа обратки: для отопления и бойлера. А я хочу использовать только ту, что для отопления, а на вторую заглушку поставить.Bahus писал(а): Так обычно и делают. Иначе куда вы обратку бойлера воткнёте?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
выбор конденсационного котла малой мощности
Стоямба. Вчитываемся лучше в инструкцию.saim81 писал(а): Так на котле два входа обратки:
Нет там никаких двух обраток.
Если котел одноконтурный (слева направо):
1. Подача в систему отопления
2. Подача теплоносителя на змеевик бойлера
3. Газ
4. Подача холодной воды (подпитка). К системе отопления никакого отношения не имеет.
5. Обратка системы отопления.
Где ещё одна обратка?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
выбор конденсационного котла малой мощности
Bahus, вчитался, действительно Вы правы, то подпитка. Спасибо
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей