Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Были случаи заводских ошибок. Смотрите схему в инструкции, соединение платы и клемникаfred41 писал(а): По схеме то же пустота с другой стороны
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
По вопросу 1. Инструкции эксплуатации разнятся для одних и тех же типов котла. Нашел на одной (видно посвежее) связь на схеме с клеммами 5-6 уходящими на разъем платы. По факту пусто. Что скажите? Действовать в соответствии со схемой? Как то Baxi тут несолидно выглядит...
Наверно рискну, деваться некуда.
По вопросу 2. Через 24 часа температура на подаче 47 градусов, батареи потеплее, полы прогреваются помаленьку, температура в доме 16 градусов, в бойлерной 21. Заданное значение теплоносителя было 85 градусов и в связи с этим еще вопрос - максимальная температура теплоносителя и установленная температура теплоносителя одинаковы и меняются параллельно. Причем активна для изменения только максимальная. По другому ни как? Для чего тогда делать два показателя вместо одного?
Наверно рискну, деваться некуда.
По вопросу 2. Через 24 часа температура на подаче 47 градусов, батареи потеплее, полы прогреваются помаленьку, температура в доме 16 градусов, в бойлерной 21. Заданное значение теплоносителя было 85 градусов и в связи с этим еще вопрос - максимальная температура теплоносителя и установленная температура теплоносителя одинаковы и меняются параллельно. Причем активна для изменения только максимальная. По другому ни как? Для чего тогда делать два показателя вместо одного?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
А с платы куда идут соответствующие провода?
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Да, именно это и имел в виду. Завтра посмотрю, но по памяти кажется эти кончики приходят с платы на клеммы 1-2 клеммного ряда М2. Буду пересаживать на 5-6 и надеяться, что заработает нормально.Bahus писал(а): Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти
Отправлено спустя 52 минуты 26 секунд:
По БКН выше ответил.BAXI-Ural писал(а): А с платы куда идут соответствующие провода?
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
По мощности было нормально, стояло 85градусов. Сейчас нагрелось, ограничил 55 градусами. Посмотрим, все равно экспериментировать. Как понимаю, для каждого дома свой режим.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Вопрос ,два эко 4 оба подключены к Б/к ,можно ли запараллелить датчик температуры на два котла - работать на Б/К будут поочередно.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Тут столько мегавольтов недавно копья ломали ,а подсказать можно использовать один датчик на два котла никто не знает ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Мы недавно такую (ну почти) историю пытались соорудить на 2 Слима. Я потом, как-нибудь чертежи модуля скину.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не возникло, НО.
Хотели схитрить и запараллелить один датчик на оба котла. Не свезло. Через этот резистор обе платы соединились в единую электросхему. И поведение у котлов стало абсолютно непредсказуемым. На одном котле меняешь параметры (любые) - всё прилетает на первый котел.
В общем так и пришлось расключать каждому свой датчик. А поскольку гильза узкая - с одного датчика сняли часть изоляции (ПремьерПлюс там).
Теперь всё работает.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не возникло, НО.
Хотели схитрить и запараллелить один датчик на оба котла. Не свезло. Через этот резистор обе платы соединились в единую электросхему. И поведение у котлов стало абсолютно непредсказуемым. На одном котле меняешь параметры (любые) - всё прилетает на первый котел.
В общем так и пришлось расключать каждому свой датчик. А поскольку гильза узкая - с одного датчика сняли часть изоляции (ПремьерПлюс там).
Теперь всё работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Очередность работы чем будет определяться, как реализуется (в двух словах что бы понять, я не в теме). Если электроникой, то всегда можно найти место для реле с парой нормально замкнутых и разомкнутых контактов, если руками - тумблер с тремя положениями (левый вкл, выкл, правый вкл).plehan писал(а): работать на Б/К будут поочередно.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Исполнительный механизм руки . Котлы будут работать поочередно на ГВС ,работа на СО периодически может быть одновременной .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Обычный трехпозиционный тумблер. От датчика штатный провод на тумблер, а на котлы уже от тумблера левый - влево, правый - вправо, центр - выкл. датчика на оба котла. Тумблера разные, можно переключать оба провода, можно только один, мое мнение - лучше оба, так и монтаж понятнее, от тумблера два провода на один котел (левая пара - налево, правая - направо, от датчика - в центр).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
-Starik писал(а): трехпозиционный тумблер.
http://www.promelectrica.ru/catalog/kno ... 5678/1322/ типа такого ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.Starik писал(а): от тумблера два провода на один котел
Только 2 датчика и никак более
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Мы на других делали. Изящнее и компактнее получилось.plehan писал(а): типа такого
Но двух датчиков это не отменяет. Такими переключали питание насоса бойлера и перемычку наличия ГВС (в Слиме ГВС не программно, если кто не помнит).
Черкните сюда в понедельник - скину схему и фотки модуля.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Тоесть, котлы физически не выключаются? Тогда переключатель надо не слишком простой, что бы повесить сопротивление и при переключении он подключал его на "пустой" котел. Величина сопротивления должна соответствовать сопротивлению от нагретого бойлера и ошибок не будет, котел будет уверен, что всё хорошо. Зная диапазон датчика, можно подключить регулируемый резистор, что бы иметь возможность скорректировать, в случае чего.Bahus писал(а): Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.
Только 2 датчика и никак более.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
автор темы подскажи победил ты пустые контакты на клемме датчика ГВС или ?
Просто была похожая ситуация с датчиком уличной температуры на котле LUNA-3 1.310 Fi там тоже было написано подключить к клеммной колодке а проводов с другой стороны не было благо в комплекте с датчиком шёл штекер для других моделей который втыкается в плату котла пришлось найти разъём на плате где было пусто и подключить туда штекер ну и для порядка провода на нужные клеммы добавить датчик заработал но есть с ним небольшой косяк
P. S. Вот настало время мне подключать ГВС боюсь что проводов опять не хватит на колодке по моему сборщик котла на заводе когда мой собирал бухой был и половину проводов забыл и так сойдёт
Просто была похожая ситуация с датчиком уличной температуры на котле LUNA-3 1.310 Fi там тоже было написано подключить к клеммной колодке а проводов с другой стороны не было благо в комплекте с датчиком шёл штекер для других моделей который втыкается в плату котла пришлось найти разъём на плате где было пусто и подключить туда штекер ну и для порядка провода на нужные клеммы добавить датчик заработал но есть с ним небольшой косяк
P. S. Вот настало время мне подключать ГВС боюсь что проводов опять не хватит на колодке по моему сборщик котла на заводе когда мой собирал бухой был и половину проводов забыл и так сойдёт
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 588 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 18 Ответы
- 2652 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 561 Просмотры
-
Последнее сообщение azon.st
-
- 0 Ответы
- 338 Просмотры
-
Последнее сообщение Dock71
-
- 8 Ответы
- 490 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
Кто сейчас на конференции