Добрый день! Установлен котел Baxi Luna3 Comfort 240i. В работе 4-й сезон.
Прошлый сезон стала часто "вываливаться" ошибка Е10, причину нашел. Точечно прогнил расширительный бак. Я его запаял.
От ошибки избавился.
Это так - обмен опытом.
Теперь!
Осенью провел все профилактические процедуры. Все было норм. А сейчас (в начале февраля) стала появляться ошибка Е01.
Причем нестабильно. Может в день раз 5 выскочить, а может и 2 дня не появляться.
Чертовщина! Подскажите куда копать? С вентиляцией проблем нет. Заметил только что когда холодает на улице, ошибка появляется реже. Только теплеет - начинает "выскакивать"!
P. S. Датчиков уличной температуры не установлено! Давление газа идеальное, даже газовщик сказал!
Прошлый сезон стала часто "вываливаться" ошибка Е10, причину нашел. Точечно прогнил расширительный бак. Я его запаял.
От ошибки избавился.
Это так - обмен опытом.
Теперь!
Осенью провел все профилактические процедуры. Все было норм. А сейчас (в начале февраля) стала появляться ошибка Е01.
Причем нестабильно. Может в день раз 5 выскочить, а может и 2 дня не появляться.
Чертовщина! Подскажите куда копать? С вентиляцией проблем нет. Заметил только что когда холодает на улице, ошибка появляется реже. Только теплеет - начинает "выскакивать"!
P. S. Датчиков уличной температуры не установлено! Давление газа идеальное, даже газовщик сказал!
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 22 янв 2018, 08:02
- Мой котел: Baxi main four 240f
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 51
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Добрый день!
Читаем тему и соответствуем: viewtopic.php?f=54&t=590
Читаем тему и соответствуем: viewtopic.php?f=54&t=590
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 фев 2018, 15:03
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Стараемся соответствовать и читать. Там много интересного и флуда тоже. И тема называется про котлы 4го покаления, а у меня 3-его.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Ну электроснабжению как бы без разницы, какого поколения котел, если оно сделано не правильно.
На тот объем информации, что ты предоставил, тебе и дали развернутый ответ.
Подача газа нормальная?
Зазор между электродом и горелкой по инструкции выставлен?
А сам электрод, изолятор, высоковольтный провод чистые?
На тот объем информации, что ты предоставил, тебе и дали развернутый ответ.
Подача газа нормальная?
Зазор между электродом и горелкой по инструкции выставлен?
А сам электрод, изолятор, высоковольтный провод чистые?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 фев 2018, 15:03
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Давление газа проверял мастер, сказал что идеальное. У других хуже.
Зазор по инструкции. Один электрод был заменен в прошлом году. Был пробит.
По электроснабжению: Вилка подключена без стабилизатора, ноль-фаза как положено.
Осталось поставить диэлектрик на подвод газа и где то раздобыть землю.
Но 3 года котел отработал без сбоев при том же самом подключении. Потому мысли другие приходят на ум!
Зазор по инструкции. Один электрод был заменен в прошлом году. Был пробит.
По электроснабжению: Вилка подключена без стабилизатора, ноль-фаза как положено.
Осталось поставить диэлектрик на подвод газа и где то раздобыть землю.
Но 3 года котел отработал без сбоев при том же самом подключении. Потому мысли другие приходят на ум!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Плату новую поставьте, опять 3 года без земли проработает
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Что значит идеальное? Цифры какие? Статика, динамика и на горелке минимум и максимум.Aleks2411 писал(а): Давление газа проверял мастер, сказал что идеальное. У других хуже
А что вообще происходит перед ошибкой? Газ зажигается? Если да, но потом тухнет - копать в сторону электрики. Если нет, то в сторону газа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 фев 2018, 15:03
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Вот спасибо!!! Теперь понял с чего начать.Bahus писал(а): Если да, но потом тухнет - копать в сторону электрики. Если нет, то в сторону газа.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Причины из практики:
1. Иногда подклинивает газовый счетчик.
2. Незаземлённая газовая плита с электророзжигом и\или подсветкой "пробивает" на корпус и по газопроводу передаёт привет котлу (решение -
диэлектрическая вставка)
3. Стиральная\посудомоечная машина по воде передаёт подобный привет.
4. Стабилизатор "Ресанта"
5. Пробит электрод.
6. Блок розжига неисправен.
Из фантастического:
1. Неисправен газовый клапан.
Заземление - штука нужная.
1. Иногда подклинивает газовый счетчик.
2. Незаземлённая газовая плита с электророзжигом и\или подсветкой "пробивает" на корпус и по газопроводу передаёт привет котлу (решение -
диэлектрическая вставка)
3. Стиральная\посудомоечная машина по воде передаёт подобный привет.
4. Стабилизатор "Ресанта"
5. Пробит электрод.
6. Блок розжига неисправен.
Из фантастического:
1. Неисправен газовый клапан.
Заземление - штука нужная.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Из перечисленных пунктов, у меня имели место быть № 2 и № 3.
Пункт № 2 дополню. Диэлектрическую втулку обязательно надо ставить на газовую плиту тоже, особенно, если нет возможности сделать заземление.
С пунктом № 3, приходится как-то уживаться, в МКД нет земли, но есть хитрые соседи, вода периодически кусается.
Пункт № 2 дополню. Диэлектрическую втулку обязательно надо ставить на газовую плиту тоже, особенно, если нет возможности сделать заземление.
С пунктом № 3, приходится как-то уживаться, в МКД нет земли, но есть хитрые соседи, вода периодически кусается.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 фев 2018, 15:03
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Хорошо когда поломка уже свершилась! А когда она носит очень переодичный характер сложновато искать причину!
Буду двигаться методом исключения! Спасибо!
Буду двигаться методом исключения! Спасибо!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 23 Ответы
- 468 Просмотры
-
Последнее сообщение Dmitry58rus
-
- 2 Ответы
- 1790 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 964 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 26 Ответы
- 924 Просмотры
-
Последнее сообщение Andreskhv
-
- 0 Ответы
- 381 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей