Сообщение АлександрKRD »

Всем добрый день. Посоветуйте на каком оборудовании остановиться.
В проекте закладывается два турбированных котла, до 40 КВт каждый. Требуется обогреть офисное помещение. На ГВС - бойлер косвенного нагрева.
Персонал периодически меняется, поэтому к котлам основные требования - надежность и неприхотливость в работе.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

2х40 это общее? Или один резервный? Теплопотери здания в проекте указаны?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение АлександрKRD »

Общая мощность - 80 КВт. Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение plehan »

АлександрKRD писал(а): Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
- какой расход в ТУ часовой по газу ? ТУ не определяют кол-во котлов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Ну решение вполне здравое (я про разделение мощностей). Один котел помрет, пока чинят второй вывезет градусов на 16-19.
Судя по IP - дело в Москве происходит. Перепады неплохие. Тем не менее я бы посоветовал 2х Duo-tec MP 35 кВт, которые без зазрения совести можно будет перевести на 50 кВт каждый программно (если не ошибаюсь). Оба подключить на гидравлический разделитель. Бочку подключить до стрелки на один из котлов, с возможностью гидравлического и электрического переключения на другой.
От сервисников вы не избавитесь, но квалифицированный персонал будет принимать минимум участия в эксплуатации.
Если бюджет неплохой - можно и серьёзнее что-то замастырить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение АлександрKRD »

Из ТУ, дословно:
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
Установка двух двухконтурных котлов максимальной тепловой мощностью в режиме отопления не более 40 КВт каждый
Давление газа в точке подключения
Максимальное 0,005 МПа
Расчетное 0,0012
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение plehan »

АлександрKRD писал(а): Из ТУ, дословно:
-дословно из обязанности содержания ТУ
28. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий;
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
АлександрKRD писал(а): Расчетное 0,0012
АлександрKRD писал(а): Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
- исходя из этого подбираете котлы !
А вот 12 мбар расчетное - нет таких котлов с таким рабочим давлением работы ни у одной фирмы .
Единственное где возможно такое давление это МКД . ПП№354 .
Но я бы настоял в протоколе разногласий удалить данный пункт .
Что касается выбора - это наличие сервиса по оборудованию ,наличие запчастей . Из котлов Луна ,возможно у вас будет кондики .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Выбор котла на отопление

Сообщение bullet0823 »

АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работе
Bahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
несостыковка :)
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): несостыковка
АОГВ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Да ладно вам. Чего, настенникам кучу времени посвятить надо? Фига. Только сервис 2 раза в год.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение АлександрKRD »

bullet0823 писал(а):
АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работе
Bahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
несостыковка :)
А что еще стоит рассмотреть?
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

bullet0823 писал(а):
АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работе
Bahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
несостыковка :)
Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные. Таки наоборот всё.
А 40 кВт традиционных и не найдете. Если только восток.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Komyshov »

Словами
АлександрKRD писал(а): два турбированных котла
АлександрKRD писал(а): 2 по 40.
Вы загоняете себя в сторону Корейцев (с "живущим" в вашей котельной сервисником впридачу) или конденсатников с увеличением затрат на систему отопления.

Дымоходы никак не построить? И два Slim'a внедрить?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#13

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Выбор котла на отопление

Сообщение bullet0823 »

Bahus писал(а): Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные.
это вангую, что на втором году подпиткой убьют
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Ээээ. Если сильно захотеть, то и хер с дури сломать можно. Уж извините.
Как по мне, нормальный вариант. Вот со Слимами тоже неплохой вариант. Но не менее затратный. Зато дубовый.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Komyshov »

Bahus писал(а): Зато дубовый
Скажу больше. Если подпитку правильно реализовать и не допустить холодной обратки - вечный!

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
bullet0823 писал(а): что на втором году подпиткой убьют
на первом, в первом полугодии :mafioso: ибо водоподготовка дорого и бюджетом не предусмотрено. :crazy:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение plehan »

Komyshov писал(а): вечный!
- пожиратель газа ! особенно 62
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а):
Komyshov писал(а): вечный!
- пожиратель газа ! особенно 62
Коллега, ну два-по-сорок. Ну офисные помещения, ну не обедняют. Особенно если учесть экономию на сервисе. :D
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение plehan »

Komyshov писал(а): Ну офисные помещения, ну не обедняют
-смотря кто платит . А так да аренда включает и отопление и его содержание .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение АлександрKRD »

plehan писал(а):
Komyshov писал(а): Ну офисные помещения, ну не обедняют
-смотря кто платит . А так да аренда включает и отопление и его содержание .

За газ на моент строительства-отделки и до сдачи арендаторам буду платить я. Затем они, но у некоторых из них случаются очумелые ручки.
Поэтому котлы хотелось бы видеть, в первую очередь простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам. А уже во-вторых - более-имение экономичными.
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение plehan »

АлександрKRD писал(а): простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам.
- котел слим 62 дом 440м2 расход за 4 месяца 10000 м3 - простой, надежный,и не очень обременительный . Что касается системы, будет коряво собрана - слим в утиль ,как и другие котлы . Будет рабочая система слим поработает +обслуживание .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение АлександрKRD »

Всех с праздником!

А по BAXI два варианта:
- Duo-tec MP 35 кВт " с доработками", кстати а насколько это сложная манипуляция и не создаст ли это проблем с самим котлом?
- Слим, в моем случае - две сороковки. На них слышал ставят турбонасадки.

Если кто имеет опыт-просьба поделиться!
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Не надо. Лучше полноценный дымоход, приточка и тп.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

sergay65
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 21:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение sergay65 »

Здравствуйте уважаемые.
Прошу совета в разрезе применения котла BAXI в моих условиях.
Вводные условия следующие:
- каркасно-щитовой дом 50 кв.м. в средней полосе России;
- единственная система отопления - водяной теплый пол (6 петель от 30 до 70 метров);
- теплоноситель - пропиленгликоль ТермагентЭко (Обнинск), расчетный объем 43-45 литров;
- непосредственно к коллектору теплого пола будет подключен электрокотел-миникотельная с насосом и встроенным расш. баком.
В доме постоянно пока не живем, только планируем, именно поэтому теплоноситель незамерзающий.
Есть перспектива подвода газа, соответственно хотим поставить в параллель электрическому котлу газовый. Одновременно котлы работать не будут. Основным станет газовый, электрический останется для резервирования. ГВС также переведем на газ.
Точек водоразбора три. Вероятность их одновременного использования очень мала.
Следовательно нужен двухконтурный котел минимальной мощности.
Стабилизирующий сетевой фильтр-бесперебойник с хорошим аккумулятором - само собой.
Заземляющий контур у дома. Грозозащита в щите. Пожалуй все. Может что забыл ... вспомню в процессе обсуждения.
#24
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Komyshov »

Экофор 24квт. С открытой или с закрытой камерой- по обстоятельствам и тех.условиям. Скорее всего будет закрытая.
Термагент разбавить до паспортных требований.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Любой из каталога. От финансов отталкивайтесь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26

sergay65
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 21:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение sergay65 »

Bahus писал(а): От финансов отталкивайтесь.
Могу заплатить за котел и 40 и 70 тысяч. Это не тот случай, где следует экономить. Так какой взяли бы Вы?
P.S. Может и не BAXI ? :oops:
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Bahus »

Я бы тогда Луну взял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28

sergay65
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 21:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Выбор котла на отопление

Сообщение sergay65 »

Подводя итог:
минимум - ECO Four 24 (кстати, в Москве доступен всего за 30 тысяч)
наилучший вариант - Luna 3 240i (чуть больше 36 тысяч)
Надеюсь, что с обслуживанием и запчастями на оба варианта проблем нет?
Огромное спасибо, уважаемые.
#29
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котла на отопление

Сообщение Komyshov »

Луна это лучшее, что производит Бакси. Экофор - слегка урезанная Луна. З/Ч практически идентичны.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7653 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5727 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Выбор котла по вторичному теплообменнику
    2 Ответы
    1656 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    1314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котла для дома 200м2
    Ray » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1026 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей