настройка уличного датчика

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

настройка уличного датчика

Сообщение Dimuga »

Добрый день!
При подключении уличного датчика с панели настраивается kt при +20С комнатной температуры.
Как изменить комнатную допустим на +15С или на +25С?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

Котел какой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

настройка уличного датчика

Сообщение Dimuga »

На всех по разному?
Ну сейчас майн5 подключаю
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

Dimuga писал(а): Ну сейчас майн5 подключаю
А на нём "комнатная температура" настраивается, при подключении уличного датчика? :)
#4

Автор темы
Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

настройка уличного датчика

Сообщение Dimuga »

Пля. корректировка исходной точки kt возможна в принципе, или BAXI лучше знает какую температуру я хочу поддерживать в доме?
Во всех котлах других производителей КТ задается в сервисном меню, а расчетная комнатная Т с пользовательского (главного) меню +-.
НА КОТЛАХ БАКСИ КАК ЗАДАТЬ РАСЧЕТНУЮ КОМНАТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, от которой идет расчет графика температурной зависимости kt???
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

настройка уличного датчика

Сообщение bullet0823 »

Кривую меняете и усе
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

Никак. Корректировки смещения нет, если вы об этом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

настройка уличного датчика

Сообщение bullet0823 »

После подключения датчика уличной температуры можно выбрать одну из имеющихся в наличии (0...90) климатических
кривых "kt", используйте для этого кнопки
а вот это из инструкции, опечатка значит?)
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

Да нет.
Зависимость забортной температуры и температуры на подаче у каждой кривой рассчитана на расчетную температуру в помещении =20 градусам. Некоторые котлы умеют смещать кривую вниз или вверх не меняя наклона. Вайлант умеет, например, про других не скажу. В любом случае ждать чего то серьёзного от базовой модели производителя вряд ли стоит.
Думаю вопрос был об этом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

настройка уличного датчика

Сообщение bullet0823 »

странно тогда
#10

Автор темы
Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

настройка уличного датчика

Сообщение Dimuga »

Печально.
Starik писал(а): А на нём "комнатная температура" настраивается, при подключении уличного датчика?
Смеяться над непонятными вопросами неприлично.
Bahus писал(а): чего то серьёзного от базовой модели производителя вряд ли стоит.
Ставил NUVOLA Duo-tec, там все один в один. Но это уже не бюджетная модель.
Bahus писал(а): Вайлант умеет, например, про других не скажу.
Не знаю погодозависимых контроллеров на которых не задается комнатная температура(совсем китайские даже знать не хочу).
bullet0823 писал(а): После подключения датчика уличной температуры можно выбрать одну из имеющихся в наличии (0...90) климатических
кривых "kt", используйте для этого кнопки
90!!! кривых, из которых рабочие макс. до 25! 70-90 мало того, что страшно представить для чего они нужны, они еще совсем не отличаются друг от друга. И почему они настолько кривые? ведь теплотехнический расчет дает линейную зависимость теплопотерь в зависимости от перепада температур, как и нагрев приточного воздуха. При этом порядок kT единицы, если не десятые доли, а ни как не десятки (не логичное отображение графиков).

Всем спасибо за ответы.
Остается только дать посыл производителю - доработать ПО до комфортного уровня пользования.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

Dimuga писал(а): Не знаю погодозависимых контроллеров на которых не задается комнатная температура
Мы же сейчас не о внешних контроллерах говорим, а о бортовых возможностях котла, так ведь?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

настройка уличного датчика

Сообщение Dimuga »

Не думаю, зашить в базовую версию ПО возможность регулировки исходной расчетной температуры (смещения kt) большая сложность.
Вопрос уже перешел в раздел пожеланийhttps://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5893#, надеюсь быть услышанным производителем.
Спасибо!
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

Dimuga писал(а): 90!!! кривых, из которых рабочие макс. до 25! 70-90 мало того, что страшно представить для чего они нужны, они еще совсем не отличаются друг от друга.
Действительно, уж лучше удивляться.
Как возможность устанавливать интенсивность изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице привязать к комнатной температуре? Это каким немыслимым образом до такого дойти?
И чем кривые не угодили? Когда на улице + 17 - 18, сыро, уличный датчик не отключен, в батареях +30, а надо бы помещение прогреть, вот тогда очень даже 70 - 90 подходят!
А для автоматической регулировки комнатной температуры, в котлах предусмотрено подключение комнатного термостата. Совсем китайского, за 3200р с гистерезисом 0,5 градусов, беспроводного. :D В комплексе с уличным очень даже великолепно получается. ;) И вот тогда кривые совсем иначе смотрятся и несколько иначе эксплуатируются.
#14

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

настройка уличного датчика

Сообщение bullet0823 »

Т.е. если у меня кривая номер 10. Потом я поменяю на кривую номер 20. Теплее в помещении не станет с одинаковой температурой на улице?
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

У меня появилась такая мысль, что именно по этой причине кривые на логике Бакси и не имеют линейной зависимости, а выгнуты к вертикальной оси. Чтобы скоррелировать работу в разные температурные временные интервалы отопительного сезона и не использовать коэффициент смещения для подстройки самой кривой (которая в этом случае линейный вид имеет, если не ошибаюсь).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

bullet0823 писал(а): Т.е. если у меня кривая номер 10. Потом я поменяю на кривую номер 20. Теплее в помещении не станет с одинаковой температурой на улице?
Это с чего такой неожиданный вывод?
Возьми график и посмотри внимательно, по вертикальной оси - температура теплоносителя, по горизонтальной - температура на улице. Для котла, в режиме отопления, минимальная температура = 30 градусов. Теперь глянь на график. Котел начнет поднимать температуру теплоносителя для кривой № 10 только когда на улице станет, примерно, + 8 градусов, а вот для №20 с уличной температуры = + 15. В точке начала повышения для кривой № 10 (+8 гр., теплоноситель ещё около +30 гр.), у кривой № 20 температура теплоносителя будет уже около +40 градусов! Близко "топчутся" только 90 - 50, но 90 начинает работать с +18 и к +15 дает температуру теплоносителя около 50 градусов.
Ещё полезный нюанс, 10, 20, 30... это реперные кривые, точное совпадение кривой и реальной температуры наступает, например для 30 кривой, когда выставлено значение 35 (с остальными кривыми почти так же). Т.е. настройка довольно гибкая, позволяет крутить под свои нужды, при этом экономить газ, увеличивая время между пусками котла, при этом слегка задирая кривую.
Единственное, что лично я считаю недостатком, это начало подъема температуры для кривых, они стартуют с +18 градусов на улице максимум. Вот точку старта можно было бы сместить к +20, для межсезонья это не лишне. А так, приходится выключать уличный датчик и руками ставить температуру теплоносителя около +40 (в моём случае, сырость, понимаете ли :) ).
А вот что бы совсем редко крутить кривую, нужен комнатный термостат. ;)
P.S. А смещение кривой и не требуется, при установившейся погоде понижаешь кривую до интенсивности выхолаживания помещений. Для минус 10 - 15 на улице у меня кривая 26 (емнип), для около 0 что-то 30 - 35 (от ветра зависит). Не сразу с их алгоритмом разобрался, а сейчас считаю - самая простая и логичная система. Есть прогнозируемая температура за бортом, есть реальная скорость остывания моих помещений, скорректировал кривую и всё. Неудобство, когда погода резко меняется, но тут никакими смещениями точек ничего не сделаешь (уж поверьте), только комнатный термостат.
Последний раз редактировалось Starik 16 апр 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Starik писал(а): А вот что бы совсем редко крутить кривую, нужен комнатный термостат.
- рассчитывать нужно ,а не гадать на кривых .
Установил кривую -3 сезон ее не трогаю .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

plehan писал(а): - рассчитывать нужно ,а не гадать на кривых .
Установил кривую -3 сезон ее не трогаю .
:D
Я проветриваю по-разному в разное время. :D У меня МКД, тут рассчитать очень сложно, да и регион такой, что погода меняется стремительно, вроде зима, а через 5 дней весна, почти лето.
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Starik писал(а): Я проветриваю по-разному в разное время
- у меня клапана стоят в окнах ,зная расход ,радиатор компенсирует теплопотери .
проветривание отношение к выбору кривой не имеет ровным счетом ничего . Как проветрили так и нагрелось .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

Я в доме один такой "умный", центральное отопление по температурному графику подают, ну и регион... Так что в этом году обзавелся (уже весной) комнатным термостатом, навороченным, универсальным, беспроводным за недорого (всего 3200). Кривую + поставил по погоде и не дергаю больше, дальше комнатный отрабатывает. Надо теплее или прохладнее - со стола на стол переставил. :D
Центральное отопление вырубили, ночью до + 2 температура падает, стены и полы от соседей остыли, поднял кривую.
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Starik писал(а): центральное отопление по температурному графику подают, ну и регион
- вы слишком далеко залезли ,центральное отопление и тем более его регулирование по температурному графику в зависимосмотсти от температуры на улице и температурному графику теплогенератора две не связанные истории .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

настройка уличного датчика

Сообщение Starik »

А вот живут же люди в таких условиях, без теплогенераторов в домах, котельная сама регулирует, в договорах это прописано.
А я от этих услуг отказался, вот и настраиваю теперь свою систему в отдельно взятой квартире.
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Starik писал(а): А вот живут же люди в таких условиях,
- вся страна с говно центральным отоплением живет , а нам в уши дуют что это социальное отопление :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

настройка уличного датчика

Сообщение bullet0823 »

Тогда может объясните проблему ТС? :) Было +20С, поднял кривую, стало +25С. В чем проблема? :)
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): Было +20С, поднял кривую, стало +25С. В чем проблема?
- а зачем он их меняет ? и почему сразу не выставил расчетную . А какая наиболее холодная пятидневка и температуррный график системы ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

И я такой. Только автоматику ставить на стал. Один хрен на ценник не повлияешь. Тупо ручные вентили. Подошёл, прикрутил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Один хрен на ценник не повлияешь
- все зависит от масштаба , еще как влияет от автоматизации . Крутить это не вариант . Особенно у нас и сей час днем в футболке ходишь ,а вечером в куртке .

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отопление отключили (центральное )
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка уличного датчика

Сообщение Bahus »

У меня сантехник местный в подъезде живёт. И на радиаторы кроме запорного крана шарового (одного) ничего не ставит. Все форточки открывают. Тут бодаться по ценнику бесполезно. Всё равно на всех распишут. А у меня 8 подъездов девятиэтажки по четыре квартиры этажей. Вот и считай....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

настройка уличного датчика

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Тут бодаться по ценнику бесполезно
- так вы законодательно не можете поставить приборы у чета поквартирно ,только распределители ,что позволило бы экономить и был бы стимул ,но челядь этого не понимает .
А вто что касается ввода и установки погодозависимой автоматики на примере МКД ощутимо экономит . Пример у меня в доме 56р. за м2 в соседнем нет автоматики просто прибор учета и то уже 45 р. м2 и это за январь .и чем теплее на улице тем меньше стоимость .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1510 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    352 Просмотры
    Последнее сообщение amix333

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей