Добрый день!
у нас строители по трубе долбанули и закрылся предохранительный клапан,
обнаружил котел с блокировкой по газу. Клапан открыл, сходил на кухню, на плите - газ норм работает
а вот котел так и не смог запустить
делал 5 циклов:
- включил
- увидел моргающий красный индикатор блокировки газа
- повернул ручку в R
- подождал нескоклько секунд
- повернул в положение 0
- повернул в положение "зима"
- жду секунд 10-15, радостного щелчка релюшки нет, розжиш не стартует
- начинает опять моргать индикатор блокировки по газу
в итоге котел так и не включился.
пробовал выключать из розетки и котел и стабилизатор и повторить то же самое - не помогло
как быть? или что я делаю не так?
PS: как-то ранее обращался со схожей бедой, но тогда был закупорен приток, как только открыли - все запустилось.
тогда же получил рекомендация про заземление, но с тех пор 2 сезона котел работал норм (правда газ вот так вот не отключался)
у нас строители по трубе долбанули и закрылся предохранительный клапан,
обнаружил котел с блокировкой по газу. Клапан открыл, сходил на кухню, на плите - газ норм работает
а вот котел так и не смог запустить
делал 5 циклов:
- включил
- увидел моргающий красный индикатор блокировки газа
- повернул ручку в R
- подождал нескоклько секунд
- повернул в положение 0
- повернул в положение "зима"
- жду секунд 10-15, радостного щелчка релюшки нет, розжиш не стартует
- начинает опять моргать индикатор блокировки по газу
в итоге котел так и не включился.
пробовал выключать из розетки и котел и стабилизатор и повторить то же самое - не помогло
как быть? или что я делаю не так?
PS: как-то ранее обращался со схожей бедой, но тогда был закупорен приток, как только открыли - все запустилось.
тогда же получил рекомендация про заземление, но с тех пор 2 сезона котел работал норм (правда газ вот так вот не отключался)
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
- Поставить в положение 0
- Вытащить из розетки
- Вдохнуть-выдохнуть 10 раз
- Втащить в розетку
- Быстрым движением поставить ручку в положение R минуя положение Зима
- Посчитать до двадцати
- Вернуть в положение Зима
Ну и если между розеткой и котлом стоит Ресанта, исключить её из процесса
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Komyshov, тааак. Видимо я налажал со сбросом ошибки..... спасибо, буду пробовать вечером еще раз!
А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Давно последний раз сбрасывал (и слава богу, с другой стороны), уже забылось. Просто чтоб себя проверить, что точно сбросил ошибку
А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет
А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Давно последний раз сбрасывал (и слава богу, с другой стороны), уже забылось. Просто чтоб себя проверить, что точно сбросил ошибку
А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Ещё в процессе ресета (по идее) 30 моргать перестанет.Дмитрий Л писал(а): А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
СогласенДмитрий Л писал(а): А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Все успешно сбросил, еще раз спасибо Komyshov!
Видимо в спешке и панике днем очень быстро считал.
Первые 2-3 раза вечером тоже ничего не дали. Потом таки стал считать размеренно до 20ти, после этого раздался какой-то щелчок, после отпустил ручку в "зиму" и все стартануло
видимо, если б не спешил, можно было пропустить все манипулации с отключением, выжиданием и тп?
Видимо в спешке и панике днем очень быстро считал.
Первые 2-3 раза вечером тоже ничего не дали. Потом таки стал считать размеренно до 20ти, после этого раздался какой-то щелчок, после отпустил ручку в "зиму" и все стартануло
видимо, если б не спешил, можно было пропустить все манипулации с отключением, выжиданием и тп?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
"нольпервая" ошибка всегда тяжело сбрасывается на слимах. По этому я и говорил про несколько раз.
Спасибо за отчет.
Спасибо за отчет.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Стоит заметить что такая последовательность нигде не документирована. Это метод пианино. Не далее как вчера после замены платы на mainfour с е01 так игрались
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Замечено, - ошибка хреново сбрасывается, если неправильно сделано заземление.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Может быть, может быть... но по моему опыту соединяешь "ноль" и "землю" и начинает работать нормально...RADAR писал(а): И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
В копилку мудрости занес.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:33
- Откуда: Орёл
- Мой котел: Baxi slim 1.400 in
- Благодарил (а): 1 раз
Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
Огромное спасибо. Котёл заработал с первой же попытки.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 838 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 23 Ответы
- 1628 Просмотры
-
Последнее сообщение DMITRY @163
-
- 4 Ответы
- 329 Просмотры
-
Последнее сообщение am.NIKI
-
- 2 Ответы
- 2405 Просмотры
-
Последнее сообщение kotyara12
-
- 15 Ответы
- 1131 Просмотры
-
Последнее сообщение ArtWolf
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость