Сообщение paul10 »

Здравствуйте!
Есть вопросы к бакси-ведам и зонто-ведам.
Собираюсь приобрести и установить ZONT H1-B для Луны 3 Комфорт Комби. Подключение зонта по ОТ для Комфорт требует отсоединения внешней панели управления от платы котла. Возникло несколько вопросов по надежности работы системы: 1) При сбое управления котлом по ОТ (возникшее, например, по причине выхода из строя зонта) котел будет продолжать работать по последним установкам, полученным от зонта, или выйдет на "аварию"? 2) Насколько вообще предсказуемо поведение котлов при сбоях связи в системах с внешним сервером? 3) Для Комфорта, насколько я понимаю, в случае неисправности зонта единственная возможность вернуть управление себе - это подключить отключенную панель управления. Ожидать ли мне каких-нибудь сложностей или нюансов при этой "обратной" операции? Или все должно быть просто: отключил котел, отсоединил зонт, подсоединил внешнюю панель, включил котел, проверил F10 и modul и управляешь? 3) Что посоветуете для подстраховки на случай моего отсутствия при длительном сбое (или неисправности) зонта? Может быть вместе с зонтом подключить внешний комнатный термостат к клеммам 1-2 колодки питания и выставить на нем градусов так +5 - +8?
Спасибо
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

тогда уж лучше взять ZONT H-1V и
paul10 писал(а): вместе с зонтом подключить внешний комнатный термостат к клеммам 1-2 колодки питания и выставить на нем градусов так +5 - +8?
#2

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

насколько я понял, по функционалу zont h1-v + OT интерфейс = zont h1-b. предлагаете использовать zont h1-v без ОТ адаптера, то есть с управлением только в релейном режиме?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

да
#4

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

короче, получается так: уважаемые обладатели котлов comfort! подключить зонт к своему котлу по OpenTherm вы в принципе можете, но если вас смущают те же возможные проблемы, что и меня, то лучше не надо. подключайте котел в режиме вкл/выкл по сигналу с зонта и забудьте обо всех возможностях интерфейса ОТ. печально как-то... котел что ли поменять... :)
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

что за возможности, с которыми так слёзно расставаться? :)
#6

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

да взять хоть дистанционный мониторинг работы котла. хотелось бы получать на смартфон побольше информации (Т теплоносителя, уровень модуляции горелки, и т.п.). а так... все, что могу получить от зонта дистанционно - сигнал "авария" без кода ошибки

Отправлено спустя 27 минут 9 секунд:
мне кажется, что, по-крайней мере, часть аварийных ситуаций, можно спрогнозировать при помощи оповещений от интерфейса ОТ. котел еще не остановился, а ты уже видишь, что скоро встанет (например, давление в контуре СО как-то подозрительно снижается). тогда ноги в руки - и на дачу к котлу
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

Давление с луны? :) Аварийные ситуации спрогнозировать? - если только обладать экстрасенсорными способностями..мониторинг - блажь, информация абсолютно бесполезная, код ошибки не важен, все равно ехать на место.. :)
#8

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

да, насчет мониторинга давления в СО с луны я маху дал. а это, видимо, единственный из всех параметров, который хоть как-то помог бы спрогнозировать остановку котла. начинаю убеждаться, что ОТ - блажь... :) интересно, ваша точка зрения на эту блажь связана только с проблемами с комфортами, или вы вообще, так сказать, не сторонник?
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами.. :D
#10

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

ну это понятно, сложно избежать соблазна каждые пять минут заглядывать в жизнь котла, а потом напряженно размышлять над тем, что увидел :) Если прорезюмировать, то в случае с Луна 3 Комфорт Комби (при нежелании связываться с OpenTherm) покупаем Зонт без ОТ, подключаем к нему термодатчики в нужном количестве, сам зонт подсоединяем к клеммам внешнего термостата на котле, внешнюю панель comfort не отключаем и используем для регулировки ГВС в бойлере, на смартфон получаем показания датчиков температуры зонта и оповещения в случае аварии. Ничего не упустил?
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

Вроде нет, плата ещё потребуется для вывода аварии на зонт, код не под рукой..или кто подскажет или курить форум..тем пруд таких пруди..
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение Bahus »

Почитайте спецификацию Опентерма. Да хоть в той же помойкапедии. И всё станет ясно. У Комфорта по умолчанию этот порт занят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
paul10
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 12:58
Мой котел: Luna 3 Comfort Combi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение paul10 »

с платой разберемся. возьму, пожалуй, zont h1-b, подключу релейно, оставив себе возможность, как потеплеет, побаловаться с OpenTherm. но что-то мне теперь подсказывает, что останусь на релейном подключении...

Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Bahus писал(а): Почитайте спецификацию Опентерма. Да хоть в той же помойкапедии. И всё станет ясно. У Комфорта по умолчанию этот порт занят
неужели обманывают микролайновцы в инструкции к zont h1-b относительно совместимости с Комфортом? они выделяют подключение к Комфортам в отдельный случай - отсоединить внешнюю панель от CN7, вместо нее подсоединить зонт и, типа, будет вам ОТ

Отправлено спустя 26 минут 46 секунд:
а вопрос о поведении котла при отказе зонта, независимо от способа его подключения, остался открытым...
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

paul10 писал(а): а вопрос о поведении котла при отказе зонта, независимо от способа его подключения, остался открытым...
очень даже будет понятно, если панель отключить от котла и посмотреть..это и будет отказ зонта..
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение Bahus »

неужели обманывают микролайновцы в инструкции к zont h1-b относительно совместимости с Комфортом? они выделяют подключение к Комфортам в отдельный случай - отсоединить внешнюю панель от CN7, вместо нее подсоединить зонт и, типа, будет вам ОТ
Нет, не врут. Но придется пожертвовать выносной панелью. Собственно это вы и написали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

orion61
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:04
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi slim
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение orion61 »

Может оно и крепче спится когда меньше дум..), но хотя бы продублировать информацию котла в приложении к zont было бы не лишне. Одно дело авария по давлению в системе, а другое по горению. Позапрошлой зимой, раза три котёл вставал из-за перемерзания по газовой магистрали. То бишь прежде чем ехать, неплохо ещё знать что с собой везти ;)
#17
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение BAXI - Volga »

Информация для ВСЕХ.
скоро выйдет новая модификация Zont H-1B с возможностью подсоединения панели Comfort и в приложении можно будет переключаться между зонтом и комфортом.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#18

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение Андрей59 »

RADAR писал(а):Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами.. :D
+100500 :rofl:
#19

orion61
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:04
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi slim
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение orion61 »

Тамагоча нетамагоча... Ну попытка нумер раз, сделать красиво и удобно. Ну и пусть будет оно работает раз заявлено.. Проблема то не в тамагоче а в работе "умного интерфейса" приобретаемого за вполне реальные деньги. И тут вылезает куча стыковок от неработающих симкарт до неспособности базового интерфейса котла работать в связке Внешний термостат /котёл..?, предусмотреть возможность "ПРЯМОГО" подключения управляющих устройств..? И все.. А уж протоколы - дело производителей, чтоб работали... Ну видимо не дошло пока..
P. S. /baxi slim 1490in/бойлер baxi inox/zont h1v
#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение RADAR »

сыровата вещь..
#21

aalenaa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 ноя 2017, 10:01
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение aalenaa »

BAXI - Volga писал(а): 03 авг 2018, 16:25 Информация для ВСЕХ.
скоро выйдет новая модификация Zont H-1B с возможностью подсоединения панели Comfort и в приложении можно будет переключаться между зонтом и комфортом.
Андрей, а вышла уже така модификация?
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Сообщение Bahus »

Вроде да. Как будто H1–B2 называться должна.
Но это не точно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    932 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    954 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Baxi Luna 3 В comfort + Zont
    1 Ответы
    575 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация
    cyrill » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3143 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей