Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

Всем доброго дня!
В июне этого года приобрел Luna 310Fi, больше месяца пролежал, сегодня только установил. Пока подключил только ГВС, выходы отопления закрыл кранами, контур заполнил водой. Включил в режиме "Лето".
На ГВС выставлена стандартная температура 60 градусов. При включении крана на полную котел прогревает воду до 60 градусов и выключается, при падении температуры до 40 включается, но нагревает незначительно. В итоге температура плавает в диапазоне 32-45 градусов при хорошем напоре воды из крана. Котел новый, первый день работы, давление воды очень хорошее. В чем может быть причина? Брак датчика NTC?

P.S. Долгое время пользовал одноконтурный котел + колонка. Устраивало все, кроме резерва на отоплении. С колонкой перепады температуры не ощущались.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Starik »

Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

Starik писал(а):Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D
Да не люблю я эти инструкции, особенно буржуйские)) Тем более когда на стене висит почти такой же котел.
К действующему отоплению смогу подключить в течение недели (заморочек много), а без горячей воды ой как не комфортно.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
BAXI-Ural писал(а):Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!
Забыл троечку добавить. Купил Luna3 310Fi.
#4

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

До подключения отопления выставил температуру горячей воды на 50 градусов, при такой температуре котел грел воду практически без проблем, хотя все равно иногда немного плавала.
Когда подключил контур отопления выставил на 60 - при такой настройке котел стабильно держит 59 градусов.

Вывод: всему виной моя безграмотность.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Starik »

Не отчаивайся, все через это проходят. :D
#6

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение bullet0823 »

А если пользоваться только отоплением, контур гвс надо заполнять? спасибо :)
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Bahus »

В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше "кусок" воды в т/о греть, чем воздух.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один фиг останется, поэтому глушить лучше сразу кранами, а не заглушками.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    236 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    792 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky