Течь из предохранительного клапана при нагреве.

Сообщение SergeyG »

Котел Бакси Майн 5. Отработал 3 сезона. Стал отключаться по ошибке Е10. Проверил давление в расширительном баке-0.2 атм.(цифровым автомоб. манометром). Вода из ниппеля не течет. Открыл кран слива из котла -вылилось буквально несколько капель. Закачал в бак 1атм и при этом манометр тоже стал показывать 1 атм. Из слива ничего не потекло. Затянул слив. Открыл подпитку до давления 1.2атм. Включил котел и при нагреве потекла вода из предохранительного клапана, хотя давление по манометру почти не изменилось-около 1.3атм. А ещё котел отключается по Е10 когда гор.вода течет более 5-7 мин. и при этом давление по манометру в норме. Открываешь-закрываешь подпитку и котел снова в работе. И ещё: котел отключен, давление 1.2атм открываю слив с котла-ничего не вытекает и давление не падает. Кто знает-объясните пожалуйста в чем дело.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Течь из предохранительного клапана при нагреве.

Сообщение BAXI - Volga »

ну скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
возможно залипла мембрана расширительного бака поэтому при накачке бака не удается создать необходимый объём воздушной камеры
может быть так же забита трубка до расширительного бака
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь из предохранительного клапана при нагреве.

Сообщение Komyshov »

BAXI - Volga писал(а): 09 окт 2018, 21:42 скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
Тоже так подумал, но манометр на накачку расширбака отреагировал, по этому имею мнение что зарос грязью сливной кран. Пробуйте качать расширбак со следующим алгоритмом слива воды.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
Ну или с американки в ведро, на крайняк.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура подачи при нагреве БКН
    dimych » » в форуме Устройство системы ГВС
    22 Ответы
    1355 Просмотры
    Последнее сообщение NukeMipt
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1727 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1395 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей