Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:07
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Luna 3 280Fi
- Благодарил (а): 1 раз
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Всем доброго дня! Вот я и стал счастливым обладателем котла Baxi Luna 3 280 Fi. Котел был смонтирован (монтаж производил не я ) недавно, в дополнение к нему была установлена система управления ZONT-H1B, подключенный через OpenTherm. Также в котельной установлен температурный датчик, что был в комплекте с Zont`om.
К сожалению, мастера что подключали котел не выполнили его программирование, пришлось разбираться самому, т.к. котел грел теплоноситель до немыслимых 85 градусов и уходил в ошибку Е31 (проблему решил выставлением параметра F10=01 - т.к. зонт подключен без перемычки).
Далее возникла новая проблема - котел не выключался вовсе, постоянно грел теплоноситель, уровень модуляции при этом был равен 0 - временно решил эту проблему выставлением параметра F15=26 % (значение выбрал рандомное). После данного программирования. котел начал отключаться.
В связи с тем, что техника для меня новая прошу Вашего совета в решении следующих вопросов:
1) Какой показатель уровня модуляции является оптимальным?
2) Какой алгоритм работы у котла? При каких отклонениях от заданного уровня температуры теплоносителя котел должен включаться/выключаться?
3) Жутко напрягает то, что при работе через протокол OpenTherm, регулировка параметров котла вручную (непосредственно на панели котла) недоступна, его даже тупо не отключить Можно ли как нибудь это исправить?
4) Что я упустил при программировании, что может облегчить жизнь котлу? (не хочется его губить смолоду)
Исходные данные: дом 200 кв.м. - теплые полы + радиаторы (2 этаж), гидрострелка, 4 насоса Wilo на подачу ( на каждый контур).
Графики прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся
К сожалению, мастера что подключали котел не выполнили его программирование, пришлось разбираться самому, т.к. котел грел теплоноситель до немыслимых 85 градусов и уходил в ошибку Е31 (проблему решил выставлением параметра F10=01 - т.к. зонт подключен без перемычки).
Далее возникла новая проблема - котел не выключался вовсе, постоянно грел теплоноситель, уровень модуляции при этом был равен 0 - временно решил эту проблему выставлением параметра F15=26 % (значение выбрал рандомное). После данного программирования. котел начал отключаться.
В связи с тем, что техника для меня новая прошу Вашего совета в решении следующих вопросов:
1) Какой показатель уровня модуляции является оптимальным?
2) Какой алгоритм работы у котла? При каких отклонениях от заданного уровня температуры теплоносителя котел должен включаться/выключаться?
3) Жутко напрягает то, что при работе через протокол OpenTherm, регулировка параметров котла вручную (непосредственно на панели котла) недоступна, его даже тупо не отключить Можно ли как нибудь это исправить?
4) Что я упустил при программировании, что может облегчить жизнь котлу? (не хочется его губить смолоду)
Исходные данные: дом 200 кв.м. - теплые полы + радиаторы (2 этаж), гидрострелка, 4 насоса Wilo на подачу ( на каждый контур).
Графики прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
начинаем с настроек котла.
Предварительно отключаем OpenTherm снимаем питание с ZONT и снимаем питание с котла
Отсоединяем OpenTherm
Заходим в настройки.
F10= 01
F13= 30
F15= 0
F17= 05
Сохраняем настройки
перемычку комнатного термостата убрать
Далее можно подключать ZONT
в настройках ZONT время между включениями котла 5 мин
максимальная температура теплоносителя для начала 50 гр
уровень модуляции горелки 30
далее настраиваете режимы
Предварительно отключаем OpenTherm снимаем питание с ZONT и снимаем питание с котла
Отсоединяем OpenTherm
Заходим в настройки.
F10= 01
F13= 30
F15= 0
F17= 05
Сохраняем настройки
перемычку комнатного термостата убрать
Далее можно подключать ZONT
в настройках ZONT время между включениями котла 5 мин
максимальная температура теплоносителя для начала 50 гр
уровень модуляции горелки 30
далее настраиваете режимы
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:07
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Luna 3 280Fi
- Благодарил (а): 1 раз
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Извиняюсь, только увидел Ваш ответ. Обязательно попробую в выходные (дом загородный). Если позволите несколько вопросов:BAXI - Volga писал(а): ↑01 ноя 2018, 14:30 начинаем с настроек котла.
Предварительно отключаем OpenTherm снимаем питание с ZONT и снимаем питание с котла
Отсоединяем OpenTherm
Заходим в настройки.
F10= 01
F13= 30
F15= 0
F17= 05
Сохраняем настройки
перемычку комнатного термостата убрать
Далее можно подключать ZONT
в настройках ZONT время между включениями котла 5 мин
максимальная температура теплоносителя для начала 50 гр
уровень модуляции горелки 30
далее настраиваете режимы
1) Режим управления оставить по цифровой шине с данными настройками? Псевдорелейный режим выкл?
2) Параметром F15 вы убавляете мин. мощность отопления до 0, не получится ли ситуация при которой котел не будет выключаться вовсе, как я описал в начале темы.
3) Под режимами я как понял это температура теплоносителя и ГВС?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 19:16
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI LUNA 3
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
А можно вопрос, чтобы тему не создавать новую?
По параметру F17 - это время постциркуляции насоса СО? По умолчанию стоит 03, 01-240 минут, а 05 - это сколько? Просветите по этому параметру, плиз...
А F10=02 после предложенных вами настроек нужно делать? - так написано в инструкции на ZONT?
Еще, я так понимаю, вы F13=30 делаете исходя из площади дома, но она 200 метров, не мало будет?
А 50 градусов температура воды - для теплого пола многовато будет? Как снизить температуру на теплых полах?
Про себя для информации топикстартеру.
У меня все тоже самое стоит, только котел 240Fi и 3 радиодатчика, 2 в помещениях, а 1 на улице. Дом 130 метров, мощность ограничили 70%, воду греет до 75 градусов, только радиаторы везде, 15 штук всего (Пурмо). Сейчас работает в псевдорелейном режиме, - включается раз в примерно 6-8 часов, набирает температуру до 75 и модуляция 100%, потом минут через 10 модуляция плавно снижается и минут через 40-60 падает до нуля, котел отключается. Вода отопления все время работы котла держится 75 градусов. Постциркуляция - 03, это значит 3 минуты, что-ли? Хотелось бы подольше, тогда бы я, наверное, снизил бы температуру воды...
По параметру F17 - это время постциркуляции насоса СО? По умолчанию стоит 03, 01-240 минут, а 05 - это сколько? Просветите по этому параметру, плиз...
А F10=02 после предложенных вами настроек нужно делать? - так написано в инструкции на ZONT?
Еще, я так понимаю, вы F13=30 делаете исходя из площади дома, но она 200 метров, не мало будет?
А 50 градусов температура воды - для теплого пола многовато будет? Как снизить температуру на теплых полах?
Про себя для информации топикстартеру.
У меня все тоже самое стоит, только котел 240Fi и 3 радиодатчика, 2 в помещениях, а 1 на улице. Дом 130 метров, мощность ограничили 70%, воду греет до 75 градусов, только радиаторы везде, 15 штук всего (Пурмо). Сейчас работает в псевдорелейном режиме, - включается раз в примерно 6-8 часов, набирает температуру до 75 и модуляция 100%, потом минут через 10 модуляция плавно снижается и минут через 40-60 падает до нуля, котел отключается. Вода отопления все время работы котла держится 75 градусов. Постциркуляция - 03, это значит 3 минуты, что-ли? Хотелось бы подольше, тогда бы я, наверное, снизил бы температуру воды...
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:07
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Luna 3 280Fi
- Благодарил (а): 1 раз
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
По параметру F17, как я понял им задается время работы насоса котла после того как горелка потухла, соответственно 03 - 3 минуты, 05 - 5 минут.mikovs писал(а): ↑07 ноя 2018, 19:58 А можно вопрос, чтобы тему не создавать новую?
По параметру F17 - это время постциркуляции насоса СО? По умолчанию стоит 03, 01-240 минут, а 05 - это сколько? Просветите по этому параметру, плиз...
А F10=02 после предложенных вами настроек нужно делать? - так написано в инструкции на ZONT?
Еще, я так понимаю, вы F13=30 делаете исходя из площади дома, но она 200 метров, не мало будет?
А 50 градусов температура воды - для теплого пола многовато будет? Как снизить температуру на теплых полах?
Про себя для информации топикстартеру.
У меня все тоже самое стоит, только котел 240Fi и 3 радиодатчика, 2 в помещениях, а 1 на улице. Дом 130 метров, мощность ограничили 70%, воду греет до 75 градусов, только радиаторы везде, 15 штук всего (Пурмо). Сейчас работает в псевдорелейном режиме, - включается раз в примерно 6-8 часов, набирает температуру до 75 и модуляция 100%, потом минут через 10 модуляция плавно снижается и минут через 40-60 падает до нуля, котел отключается. Вода отопления все время работы котла держится 75 градусов. Постциркуляция - 03, это значит 3 минуты, что-ли? Хотелось бы подольше, тогда бы я, наверное, снизил бы температуру воды...
По параметру F10, в инструкции написано значение 02, если ZONT подключен через перемычку, у меня подключен без перемычки, параметр F10=01 как рекомендуют здесь на форуме. Кстати, когда был выставлен параметр на 02, котел грел теплоноситель до 85 градусов у меня, поэтому и выставил на 01 это значение.
По поводу настроек F13 и F15 я пока не менял их, в выходные буду тестировать.
По 50 градусов в настройках ZONT, это максимальная температура теплносителя, не факт что котел будет на нее выходить, тк режим задается вручную, а далее котел сам моделирует как и сколько греть.
У вас кстати псевдорелейный режим включен? У меня котел гораздо чаще включается и отключается, что в целом не радует меня И выставленное время в настройка ZONT между включениями и отключениями горелки у меня почему-то не выдерживается (по факту включается раньше).
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Это параметр вообще не работает. Котел придерживается настройки F18. Во всяком случае у меня так.
У меня выключен.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 19:16
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI LUNA 3
Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Да, включен. Сейчас в режиме "Эконом", т.к. мы в городе. Включается через 9 часов минут на 40, вот график:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя