Ecofour 1.24F - оцените настройку
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Всем добрый вечер!
Имею дом 103 кв.м, 1 этаж брус 180мм, второй каркас 200мм.
по расчету отопления было достаточно котла 14кВт, но есть еще БКН 100л, Premier Plus 100, поэтому котел выбран Ecofour 1.24F 24кВт
Пуск газа произведен Мособлгазом 07.11.18. Газовики запустили котел, никаких рекомендаций по настройкам не оставили, F-параметры не меняли, подключили в котел приготовленные провода - трех ходового клапана, NTC датчика бойлера и OpenTerm от ZONT-а, и отбыли.
Далее самостоятельно с инструкцией к ZONT настроил вот что
И получил вот такую картину работы котла.
Допущены ли какие-то грубые ошибки настройки ? Что-то надо исправить?
Имею дом 103 кв.м, 1 этаж брус 180мм, второй каркас 200мм.
по расчету отопления было достаточно котла 14кВт, но есть еще БКН 100л, Premier Plus 100, поэтому котел выбран Ecofour 1.24F 24кВт
Пуск газа произведен Мособлгазом 07.11.18. Газовики запустили котел, никаких рекомендаций по настройкам не оставили, F-параметры не меняли, подключили в котел приготовленные провода - трех ходового клапана, NTC датчика бойлера и OpenTerm от ZONT-а, и отбыли.
Далее самостоятельно с инструкцией к ZONT настроил вот что
И получил вот такую картину работы котла.
Допущены ли какие-то грубые ошибки настройки ? Что-то надо исправить?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Выставьте F08=00, если в морозы не будет хватать добавите....
Температуру ГВС снизьте до 40-45С, меньше накипи будет...
Температуру ГВС снизьте до 40-45С, меньше накипи будет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Накипи где? на теплообменнике БКН или на теплообменнике котла?
P.S. В системе вода, которая: прошла систему фильтров, мягкая (мылкая при мытье рук), + на подпитке СО еще и полифосфатный дозатор... Откуда бы взяться накипи на котле при такой мягкой воде?
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Для Ecofour 1.24f F08 - максимальная полезная мощность СО, %. По умолчанию 100.
Вы предложили выставить ее в 0? Как это?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
До 10:55 котел работал в псевдо-релейном режиме, с 10:55 перевел в обычный openterm +ПЗА №14.
График температуры в помещении стал ровнее, но вот тактовать котел начал более активно.
Какой режим более оптимален ?
Заранее спасибо за помощь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Это значит на минимальную мощность котла. 9 кВт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Спасибо, а можете объяснить чем это отличается от модуляции средствами OpenTerm? То есть когда модуляция 0%, это не те же 9квт?
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Я еще добавлю, так как возможно проблема в этом.
Котел выбран и вся СО у меня спроектирована на 2 этажа, по 51.5 кв.м каждый. в сумме 103.
Однако смонтирована только на 1 этаже, а на втором - сейчас нет приборов отопления, там тепловентиляторы приготовлены на всякий случай, но этаж пока не жилой, поэтому там не требуется комфортной Т (там сейчас конвекцией с 1 этажа держится +19).
Так вот радиаторов у меня на 1 этаже (Buderus) всего на 7 кВт. Котел же минимум 9кВт (при наименьшей модуляции) может выдавать. Отсюда как я понимаю, выключаться он будет по любому. Так как снимаю то я с радиаторов меньше, чем он может греть... Есть ли какие рекомендации в такой ситуации?
Котел выбран и вся СО у меня спроектирована на 2 этажа, по 51.5 кв.м каждый. в сумме 103.
Однако смонтирована только на 1 этаже, а на втором - сейчас нет приборов отопления, там тепловентиляторы приготовлены на всякий случай, но этаж пока не жилой, поэтому там не требуется комфортной Т (там сейчас конвекцией с 1 этажа держится +19).
Так вот радиаторов у меня на 1 этаже (Buderus) всего на 7 кВт. Котел же минимум 9кВт (при наименьшей модуляции) может выдавать. Отсюда как я понимаю, выключаться он будет по любому. Так как снимаю то я с радиаторов меньше, чем он может греть... Есть ли какие рекомендации в такой ситуации?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Ситуация то стандартная.... Обратить внимание нужно на достаточную циркуляцию. Свидетельством этого будет являться дельта не более 10С...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
1. Речь идет о дельте между подачей/обраткой? Если да - как измерить T обратной линии?
2. что значит "стандартная"? Вот график работы системы:
Котел постоянно включает / выключает горелку, при этом модуляция в целом идет 0% (т.е. те самые 9кВт, как я понимаю), кроме моментов нагрева БКН, когда прыгает до 100%.
Или это нормально и не надо ничего менять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
у Вас нагрузка на отопление небольшая, так что модуляция практически отсутствует....
по этой же причине присутствуют частые включения котла(тактование) - Вы можете только уменьшить количество включений подбирая настройки.
по этой же причине присутствуют частые включения котла(тактование) - Вы можете только уменьшить количество включений подбирая настройки.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Андрей, спасибо за ответ, но я тут как раз и пытаюсь получить подсказку, какие настройки лучше поставить в данной ситуации?BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 10:49 у Вас нагрузка на отопление небольшая, так что модуляция практически отсутствует....
по этой же причине присутствуют частые включения котла(тактование) - Вы можете только уменьшить количество включений подбирая настройки.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Проектированием и монтажом системы отопления с минимальным гидравлическим сопротивлением...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
конечно при такой мизерной нагрузке, маневра в настройка почти нет
F08=0
в настройках ZONT раздел Настройки термостата выставить интервал между включениями 8 - 10 мин
раздел Цифровая шина выставить значение максимальная температура теплоносителя 30 - 35 гр(хотя как это будет с ПЗА ?)
уберите перемычку комнатного термостата
Понаблюдайте за графиками - потом подкорректируете интервал и макс.температуру
F08=0
в настройках ZONT раздел Настройки термостата выставить интервал между включениями 8 - 10 мин
раздел Цифровая шина выставить значение максимальная температура теплоносителя 30 - 35 гр(хотя как это будет с ПЗА ?)
уберите перемычку комнатного термостата
Понаблюдайте за графиками - потом подкорректируете интервал и макс.температуру
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Ярослав, ваш ответ нуждается в пояснении. Я ведь спросил, о какой Т идет речь? А вы про монтаж...
Доп пояснения на счет монтажа: СО собрана PPR-AL 20/16, все термоголовки в полностью открытом сейчас состоянии, радиаторы - панельные Buderus.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Выключить горелку (понижением температуры, пальцем), через минуту увидите температуру обратки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Я выше спрашивал - никто не ответил. Выставление F08 = 0 (т.е. 9 кВт мощности) и выставление на ZONT максимального уровня модуляции 0% (при условии , что модулирует то он как раз от 9 до 24 кВт) - не одно и тоже по своему результату?BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:46 конечно при такой мизерной нагрузке, маневра в настройка почти нет
F08=0
Стоит, игнорирует ее:BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:46 в настройках ZONT раздел Настройки термостата выставить интервал между включениями 8 - 10 мин
можно выбрать другую кривую, при которой при уличной t = 0:-2 будет низкая целевая T подачи - будет корректно?BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:46 раздел Цифровая шина выставить значение максимальная температура теплоносителя 30 - 35 гр(хотя как это будет с ПЗА ?)
проверю, после подключения сам не открывал и не смотрел, стоит ли она. но по идее, если бы не была снята, ZONT бы не смог управлять, разве нет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
ZONT как раз главнее... и наличие перемычки ему не мешает управлять, но дело в том, что когда перемычка установлена, котёл не может опустить температуру теплоносителя ниже 30 гр., даже если отсутствует запрос от комнатного термостата.
А вот когда перемычку уберёте, то увидите что все настройки ZONT начнут работать по установленным значениям.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Аналогично, что гистрезис, что интервал котел игнорирует
так же выставил в 0, но у меня 11квт минимум, думаю что все именно так как Вы думаете, 0 это минимум.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Перемычка убрана, F10=1. Если ставлю F10=2 то котел не реагирует на установленное ограничение в нагреве котла, и греется до 85гр.BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 13:09 ZONT как раз главнее... и наличие перемычки ему не мешает управлять, но дело в том, что когда перемычка установлена котёл не может опустить температуру теплоносителя ниже 30 гр., даже если отсутствует запрос от комнатного термостата.
А вот когда перемычку уберёте, то увидите что все настройки ZONT начнут работать по установленным значениям.
Как написал выше
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
rdiamond, какого чёрта? Вы пишете в другую тему? для чего вносить путаницу? судя по всему у Вас другой котёл и настройки другие...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
извинияюсь, я думал зонт одинаково работает с Бакси. Во всяком случае все что пишет ТС для моего котла применимо.BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 13:17 rdiamond, какого чёрта? Вы пишете в другую тему? для чего вносить путаницу? судя по всему у Вас другой котёл и настройки другие...
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Установил за счет кривой ПЗА #6 низкую T теплоносителя, порядка 35-38 градусов, как было выше рекомендовано. Результат на графике.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
картинка читается плохо... может в JPG будет нормально..
Стало совсем жестко, котел включался и выключался буквально на несколько секунд. К тому же начала падать t воздуха в помещении. Издевательство над ним пришлось прекратить, вернув пока 14-ю кривую.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
картинка читается плохо... может в JPG будет нормально..
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
В итоге вчера вечером открыл котел: перемычка стояла, снял её. F08=0 поставил, так как явно больше 9кВт мне просто не снять с текущих радиаторов, чтобы не думать, что там ZONT ставит или не ставит в модуляции.
На счет Tтн = 30-35, при протоколе OpenTherm в обычном, не псевдо-релейном, режиме он же сам считает комфортную Ттн для заданной целевой Твоздуха.
Сейчас при максимальной Ттн=70 он расчетное значение 50.3-50.0, и продолжает корректировать вниз плавно...
А график фактической колеблется. и соответственно тактование котла где-то ~ 1.5 мин работы в 10 минут.
Отправлено спустя 3 часа 54 минуты 56 секунд:
На счет Tтн = 30-35, при протоколе OpenTherm в обычном, не псевдо-релейном, режиме он же сам считает комфортную Ттн для заданной целевой Твоздуха.
Сейчас при максимальной Ттн=70 он расчетное значение 50.3-50.0, и продолжает корректировать вниз плавно...
А график фактической колеблется. и соответственно тактование котла где-то ~ 1.5 мин работы в 10 минут.
Отправлено спустя 3 часа 54 минуты 56 секунд:
Ну вот что получается, Tтн уже в тех пределах, что было обозначено, перемычка снята, F08 выставлен, а но параметры частоты запуска игнорируются, котел продолжает тактовать, включая горелку менее чем на 1 минут.BAXI - Volga писал(а): ↑14 ноя 2018, 13:09ZONT как раз главнее... и наличие перемычки ему не мешает управлять, но дело в том, что когда перемычка установлена, котёл не может опустить температуру теплоносителя ниже 30 гр., даже если отсутствует запрос от комнатного термостата.
А вот когда перемычку уберёте, то увидите что все настройки ZONT начнут работать по установленным значениям.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
А тут и думать нечего... По ОТ передается уставка на температуру, запрос на генерацию тепла. А модулировать-немодулировать решает сам котел (ну либо вы параметрами F08 F09)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
У ZONT H1b есть параметр "Максимальный уровень модуляции горелки", задаваемый в процентах.
В руководстве по нему сказано: "Максимальный уровень модуляции
Ограничивает разрешенную сервисным режимом котла мощность горения горелки.
Например, если в сервисном меню котла выбрана мощность 50%, то устанавливаемый здесь уровень модуляции в 30% будет ее дополнительно ограничивать."
Так что ZONT умеет ограничивать мощность котла помимо F параметров...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ecofour 1.24F - оцените настройку
По сути это и есть F-параметр...Даже если его и менять динамически это все равно граница диапазона модуляции....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Как я уже писал - очень трудно что-то регулировать когда нагрузка на отопление маленькая...
мы можем только снизить тактование
мы можем только снизить тактование
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Андрей, скажите, а как его снизить то? Те рекомендации, что было сказано, я сделал. Ну с поправкой на комфортные 23 градуса по воздуху.BAXI - Volga писал(а): ↑15 ноя 2018, 15:35 Как я уже писал - очень трудно что-то регулировать когда нагрузка на отопление маленькая...
мы можем только снизить тактование
В нижней точке рассчитанная ZONT Ттн была 39.1 градус. тактование не прекращалось. На указанные в настройках ZONT интервалы нагрева (10 мин до горелки, 10 минут после горелки) - игнорируются котлом.
-