Сообщение сергей9196 »

подскажите пожалуйста в чем может быть причина,котел луна 3 комфорт при отключенном отоплении батареи холодные,включаю горячую воду и батареи греются и каждые 3 дня падает давление? заранее благодарен
#1

Paramm
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 22:31
Откуда: Владимир
Поблагодарили: 1 раз

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Paramm »

3-х ходовой смотреть надо в первую очередь
#2
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Komyshov »

сергей9196 писал(а): 26 ноя 2018, 12:47 включаю горячую воду и батареи греются
Трёхходовой клапан
сергей9196 писал(а): 26 ноя 2018, 12:47 каждые 3 дня падает давление
Либо дырки в системе отопления, либо расширбак ревизировать нужно
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Bahus »

Вентиль подпитки на котле проверить не забыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

может конечно 3-х ходовой клапан,но течи в отоплении не где нет, и кран подпидки был ревизирован.в других постах моя проблема обсуждалась только не моя модель котла пишут что поменял мотор и трех ходовой клапан и причина не устранилась
#5
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Komyshov »

Вы не поняли, у Вас не одна проблема, а две:
1. Горячие радиаторы при пользовании ГВС - это точно в районе трёхходового проблема. И к утечке касательства не имеет.
2. Утечка теплоносителя. Если нигде по системе, в том числе на сбросном предохранительном клапане, нет утечек (слабо верю), смотрите теплообменник, кран подпитки, воздухоотводчик насоса.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#6

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

ок спасибо

Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
скажите может на каком то сайте по дешевле можно заказать 3-х ходовой клапан или на рынке все таки лучше ну там цены п...з

Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
а как можно проверить расширительный бак?

Отправлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
Скажите пожалуйста если вы говорите что при падении давления идет где то утечка,в кране подпитки,в предохранительном сбрасном клапане, и т.д. я это смогу увидеть или это внутри все происходит,как узнать,потому что визуально все везде сухо признаков воды не видно.или может через себя пропускает воду.расширительный бачок который качается воздухом все держит,не спускает может внутри него вода как узнать?
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Bahus »

По поводу утечки на форуме 500 раз писано-исписано.
1. Отключите котел. Перекройте ВСЕ краны под ним. Отметьте значение на манометре. Пусть теплоноситель в котле остынет. Если после этого давление на манометре упадет - ревизируем расширительный бак котла. Повторяем. Если упадет повторно - ищем утечку в котле.
Если давление не упало - открываем кран подачи или обратки под котлом - давление упало - ищем утечку в системе.
Ну как-то так. Методом отсечения возможных.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

спасибо,а как ревизировать расширительный бак?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Starik »

Поиск на форуме работает, проверил. :D
BAXI-Ural писал(а): 16 ноя 2018, 11:08 Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.

1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от давления воздуха).
#10

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

:) спасибо у меня видимо поиск не работает

Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5

Отправлено спустя 50 минут 17 секунд:
А летом когда отопление выключенно, чисто включенна горячая вода, давление держится все лето,подкачивал краном подпитки 1 раз,как включил отопление каждые 3,4, дня
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Bahus »

сергей9196 писал(а): 27 ноя 2018, 15:37 У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5
Можно так - viewtopic.php?f=23&t=1363
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение BAXI-Ural »

сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 12:49 если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
А вы туда-сюда погоняйте, поймете....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
#15

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле бакси луна 3 комфорт,я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара,это все случается при включенном отоплении,когда отопление выключенно, чисто включена горячая вода,давление держится долго.итак,потекла воды в отоплении нигде нет, также в котле ы теплообменнике признаков воды нет,расширительный бачок накачан,(может конечно порвана мембрана,не знаю не могу определить)ну куда то же вода уходит,может это быть из за растительного бачка? Когда котел холодный при накаченном давлении 1.5 бара начинает нагреваться и давление поднимается на 2 бара это нормально так должно быть?
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение Starik »

сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 22:04У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле бакси луна 3 комфорт, я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара, это все случается при включенном отоплении, когда отопление выключено, чисто включена горячая вода, давление держится долго.

Когда котел холодный при накаченном давлении 1.5 бара начинает нагреваться и давление поднимается на 2 бара это нормально так должно быть?
Вот так попробуй сам прочитать.
Если реагировать на верхнее предложение, то вопрос такой - в какое время года давление СО стабильное?
А если на второе - у тебя золотник расширительного бака воздух не держит. Но ты не читатель, про расширительный бак тебе уже только ленивый не сказал.
Как по твоим постам можно локализовать неисправность, если ты мух с котлетами в одну кучу валишь? Мало того, ещё и не делаешь ничего, только посты строчишь (с ошибками :) ).
#17

Автор темы
сергей9196
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
Откуда: ст. тацинская
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение сергей9196 »

Давление летом стабильное, когда отопление отключено.То что золотник не держит это может написать не специалист,а чайник,я сам качаю этот бачок и вижу что золотник не пропускает,это элементарно,а по поводу ошибок извиняюсь пишу с телефона,ну понять можно что написано.А посты строчу как вы написали,потому что ни один специалист ни хрена не может сделать,эту муху с котлетами,поэтому и строчу посты надеясь что посоветуют что то умное,а не про золотник будут дуть в уши.
#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно

Сообщение BAXI-Ural »

сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 14:40 Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
BAXI-Ural писал(а): 16 ноя 2018, 11:08 Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.

1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от давления воздуха).
Повторите несколько раз, исключив пункты 1,2 и 8
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слабый напор горячей воды
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    40 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение Evdoha
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Прорыв горячей воды через смеситель
    Vova7777777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    457 Просмотры
    Последнее сообщение Vova7777777

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей