Минимальная температура уличного датчика

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Доброго дня всем!

Не смог найти на форуме, хотя почему то думаю уже обсуждалась тема.

Есть Baxi 1400 in с датчиком уличной температуры оригинальным + ЗОНТ. Так вот, на улице -30, а датчик на -20 застыл и не меняет показаний. Соответственно температура на улице выше -20 поднимается - датчик начинает реагировать.

Кто знает в чем проблема и как лечить?

СпасибО!
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 08:13… а датчик на -20 застыл …
Предел достигнут.
#2

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Starik писал(а): 24 дек 2018, 13:37 Предел достигнут.
Предел чего? Он что температуру ниже -20 не меряет?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural »

Что-то новенькое...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Вот 2 картинки... На второй -16.5 показывает, на первой показывает -20.0. И так замер...

ЗЫ - не обращайте внимание на поведение котла, пока настраиваю...

Это за вчера график, с тех пор не поменялись показания...
Вложения
Picture2.png
Picture1.png
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 15:18Предел чего?
Сопротивления проводки. ;) Датчик-то меряет, да проводка не пускает. :)
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural »

Starik, сильно сказал :o

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

BAXI-Ural писал(а): 24 дек 2018, 18:20 SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
Как бы это определить... вообще датчик к котлу подцеплен, зонт берет все данные с котла. Так что думаю котел...

Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Неполадки котла BAXI SLIM
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 18:35Так что думаю котел...
Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Логика убивает, потому что:
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 18:35… вообще датчик к котлу подцеплен,
А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
P.S. В моём регионе такие морозы редкость, но минус 24 на котле видел.
#9

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Меня спросили, котел или зонт не отрабатывает - я предположил что котел. Логика да, простая. Потому что зонт берет все данные с шины котла...
Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
Подцеплен в штатное место...
Меня больше смущает что он ограничивается ровно -20.0 градусами. Не 19.5, не 21.5, а ровно -20.0. при более высоких значениях температуры датчик и режим ПЗА отрабатывают штатно... Я не думаю, что при нарушенном сопротивлении он бы так четко отбивал температуру...
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural »

Сами по себе котел с датчиком вполне нормально отрабатывают и -30. Непонятно, в связке с Зонтом это только отображение хромает или весь алгоритм ломается...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

BAXI-Ural писал(а): 24 дек 2018, 19:35 или весь алгоритм ломается...
Похоже на этот вариант... На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 19:29Не 19.5, не 21.5,
Дробей не увидишь, котел округляет до целого.
#13

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Starik писал(а): 24 дек 2018, 21:48 Дробей не увидишь, котел округляет до целого.
Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
Вложения
Picture3.png
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 25 дек 2018, 07:18Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
Ты настойчив в своих заблуждениях. Дисплей котла сфотографируй с полградусами. ;)
Вот датчик у тебя и виноват, реагирует не вовремя.
#15

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

Starik писал(а): 25 дек 2018, 08:14 Дисплей котла сфотографируй с полградусами.
На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN. У него лампочки на каждые 10 градусов загораются.
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

SYnapce писал(а): 25 дек 2018, 08:50На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN.
Прости. :oops:
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural »

SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 19:42 На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.
То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 14:59 То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
Да, абсолютно верно. Сейчас на улице -29 по факту, на графике Т уличная застыла на -20. Установочная считается от -20 и соответственно котел держит именно эту расчетную.
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural »

А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 18:55 А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
Не пробовал пока ничего... В -30 боюсь нахимичить что нибудь - встанет котел, замерзну вообще... Да и с электроникой я не особо, жду спеца, который подключал оборудование.

Я просто думал где-то встречалась такая проблема уже...
#21
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение МихМих »

Starik писал(а): 24 дек 2018, 17:47 Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает.
Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая, при -30 кажет -20.
Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
#22

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 18:55 А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
В общем попробовал без Зонта. Судя по всему без него котел работает на всю мощность. До 80 градусов греет теплоноситель. Есть только 2 сомнения
1. Какая кривая выбрана... Может такая что от -20 градусов что дает датчик котел греет ТН до 80
2. Вообще не знаю, как проверить, в режиме ПЗА ли работает котел или нет...
МихМих писал(а): 26 дек 2018, 09:27 Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?
#23
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение МихМих »

SYnapce писал(а): 26 дек 2018, 17:21 Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?
Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.
#24

kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение kranty »

Может быть помогут мои наблюдения.
Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Возможно, Зонт берет вот это первичное значение, без доп. опроса датчика.
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:30Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру.
Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
#26

kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение kranty »

Starik писал(а): 27 дек 2018, 07:58Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
Я не автор. Просто привел свое наблюдение.
#27

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

МихМих писал(а): 26 дек 2018, 21:39 Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.
Возможно, может специалисты Baxi скажут, так это или нет...
kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:30 Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Возможно, Зонт берет вот это первичное значение, без доп. опроса датчика.
Тоже возможно, опять же только спецы Baxi могут сказать так это или нет.

В общем на улице потеплело - -10 сейчас, датчик стал показывать актуальную температуру.

Пока план следующий:
1. Договорился с установщиком Зонта поставить датчик температуры проводной от Зонта и посмотреть как будет ситуация...
2. Дозвонился в техподдержку Микролайн, обрисовал проблему, говорят не встречали, передали вроде как программистам. Может что ответят...
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Bahus »

Ожидаем.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce »

SYnapce писал(а): 28 дек 2018, 20:06 Пока план следующий:
1. Договорился с установщиком Зонта поставить датчик температуры проводной от Зонта и посмотреть как будет ситуация...
2. Дозвонился в техподдержку Микролайн, обрисовал проблему, говорят не встречали, передали вроде как программистам. Может что ответят...
Ну, в общем от Микролайн я так ничего и не дождался... А по датчику - как и говорил, поставили тот что от Зонта. Температура ниже -20 пока не опускалась, поэтому не могу сказать как он реагирует.
Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Неполадки котла BAXI SLIM
Отписался мне товарищ, который тоже проблему увидел (я ссылался на него ранее) - тоже не дал ума. Он тоже проблему не решил и забил. Считает, что котел ниже -20 не отрабатывает все таки...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    8 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2107 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1143 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей