2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
Дмитро86
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
Откуда: ХМАО
Мой котел: Витогаз 100
Благодарил (а): 1 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение Дмитро86 »

Здравствуйте.
Есть действующая котельная в подвале дома, хозяин хочет пристроить котельную сбоку дома и подключить котел к существующей гребенке, а котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вопрос в выборе котла. Поставить 1 SLIM HPS 80кВт или 2 SLIM1.620iN, но подключить нужно так, чтобы если 1 не справлялся с нагревом, в автомате подключался бы 2. Общая площадь отапливаемых помещений 650м2, но помещения отдельно стоящие, сам дом 400м2, гараж, баня и т.д. Район северный, морозы до -50, ХМАО.
Котел работает круглогодично, летом на подогрев воды.
ГВС отдельно с автоматикой от гребенки.
Дом с трехходовым с погодозависимой автоматикой.
Все системы автономны от электроники котла.
Хочется и экономии газа.
По стоимости 1 SLIM HPS 80кВт и 2 SLIM1.620iN не намного дороже выходит.
Что посоветуете?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение BAXI - Volga »

лучше два SLIM1.620iN
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Дмитро86
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
Откуда: ХМАО
Мой котел: Витогаз 100
Благодарил (а): 1 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение Дмитро86 »

BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 10:40 лучше два SLIM1.620iN
Чем лучше? Удорожание на дымоход + котел резервный есть, 3й перебор.
Склоняюсь уже к одному HPS100, резервный остается Vitogaz100.
Жду комментарии и тех.обоснование, чем лучше 2 SLIM1.620iN, чем 1 HPS100.
Заранее спасибо.
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение BAXI - Volga »

Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение BAXI-Ural »

Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05 Общая площадь отапливаемых помещений 650м2
Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05 Хочется и экономии газа.
Дмитро86 писал(а): 14 янв 2019, 09:05 котел в цоколе оставить на аварийный случай.
Вот напрашивается вариант с конденсатником Luna DuoTec MP yf 50-60 кВт, там же в подвале... А этот Viessmann - в пиково-резервном режиме...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
Дмитро86
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
Откуда: ХМАО
Мой котел: Витогаз 100
Благодарил (а): 1 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение Дмитро86 »

BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 14:39 Вы сами говорили о резервировании на случай отключения одного котла.
SLIM1.620iN это котёл с модуляцией мощности, а HPS нет
SLIM1.620iN более распространённый котёл, поэтому нет проблем с сервисом и з/ч
по цене нет большой разницы
при необходимости два котла допускается заводить в один дымовой канал - при этом диаметр дымохода подбирается из расчёта работы 2-х котлов и при подключении делается рассечка высотой 70 см
Для резерва есть котел в цоколе, SLIM1.620iN рассматриваю 2шт. из-за того, что 1 не потянет, 62кВт не хватит в мороз, думал поставить 2, если есть возможность автоматического включения 2го котла SLIM для помощи 1му котлу SLIM. Резервный Vitogaz в работе не рассматривается, т.к. он только на аварийный случай. Из-за многочисленных аварийных ситуаций с газовыми котлами и утечкой газа в РФ, хозяин дома будет выносить котельную за пределы дома, но стоящий сейчас в цоколе котел нереально уже вынести, поэтому он и остается только, как аварийный газовый котел.
Также не рассматриваю конденсационник, т.к. в наших условиях высокотемпературного отопления, будет мнимая экономия. Могу конечно ошибаться. Я так понимаю, что для конденсационного котла наоборот + является большая дельта обратки с подачей. Правильно?
Схема отопления, такая, что котел практически всегда работает на одной температуре в своем контуре.
#6

Автор темы
Дмитро86
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:50
Откуда: ХМАО
Мой котел: Витогаз 100
Благодарил (а): 1 раз

2 котла SLIM 1.62, или 1 HPS80?

Сообщение Дмитро86 »

BAXI - Volga писал(а): 14 янв 2019, 10:40 лучше два SLIM1.620iN
Андрей спасибо, так и сделал.
Заказаны 2 котла BAXI 1.62
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    765 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2065 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблемы с запуском котла baxi slim 1.230 in
    gosha33 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Турбонасадку на напольные slim 2300i
    zeyamen » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2514 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Slim 1400 iN датчики температуры
    Wind_off » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2 Ответы
    2019 Просмотры
    Последнее сообщение Wind_off

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей