Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

Буду ставить одноконтурный газовый котел и боллер косвеного нагрева. Когда-нибудь в будущем хочу установить дополнительно гелиосистему. Увидел что существует baxi ubt с двумя контурами .
Смущает то, что когда подключу и как буду пользоваться гелиосистемой, ещё не знаю.
Стоит ли брать двухконтурный косвенник в моей ситуации, не будет ли минусов ?

Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Так же посоветуйте какой газовый котел взять для утепленного двухэтажного дома внутренним объемом 385м3, Крым.
Последний раз редактировалось Bravo 10 янв 2019, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bahus »

Bravo писал(а): 10 янв 2019, 07:16 Стоит ли брать двухконтурный косвенник в моей ситуации, не будет ли минусов ?
Ну и считайте его производительность исходя из подключенных в данный момент змеевиков. Если панели нет и один змеевик свободный - его не учитывать.
Bravo писал(а): 10 янв 2019, 07:16 внутренним объемом 385м2
А вот тут вы определитесь - объем вы указываете или таки площадь. Судя по цифре - объем, судя по ед. изм. - площадь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

Опечатался, объем 385м3 :) Поправил в первом сообщении.

Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 09:41 Ну и считайте его производительность исходя из подключенных в данный момент змеевиков. Если панели нет и один змеевик свободный - его не учитывать.
К примеру, есть baxi 160 с двумя контурами и одним. Если я беру с двумя змеевиками, я же могу на первое время подключить оба к котлу? А когда захочется "поиграться" с гелиосистемой, то второй змеевик переключить на солнце.
Будет ли косвеник бакси с двумя подключеннвми теплообменниками менее эффективен чем аналогичный одноконтурный baxi 160? Я не знаю какие там змеевики по площади и теплоотдаче.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bahus »

Бочка она бочка есть. Автоматики ноль. Единственно, если котел у вас, к примеру, 30 кВт, то вы хоть 10 змеевиков подключите - больше 30 кВт на них не получите.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Поэтому надо смотреть мощность змеевиков бойлера. Если подключение второго змеевика поможет достигнуть максимума котла, тогда это оправдано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

Bahus писал(а): 10 янв 2019, 11:06 Поэтому надо смотреть мощность змеевиков бойлера. Если подключение второго змеевика поможет достигнуть максимума котла, тогда это оправдано.
Какая мощность змеевиков у baxi ubt 160 и baxi 160 c одним змеевиком ?
#5

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение log-win »

С гелиосистемой подумайте 100 раз , оправдываться будет лет 10-15 а может и больше . При этом проблемы в жаркие дни это кипение , в общем смотрите сами . Излишки тепла как и куда девать ?? В общем если все учитывать то проблем больше чем надо .
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bahus »

Так Крым же. Там с солнышком нормально
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Komyshov »

log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 проблемы в жаркие дни это кипение
Висмана с Валенками побороли эту беду, ЕМНИП.
log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 оправдываться будет лет 10-15
Крым же. Там снег пять дней назад упал. Одна снежинка на квадрат )
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#8

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 С гелиосистемой подумайте 100 раз , оправдываться будет лет 10-15 а может и больше . При этом проблемы в жаркие дни это кипение , в общем смотрите сами . Излишки тепла как и куда девать ?? В общем если все учитывать то проблем больше чем надо .
Вот я и пытаюсь разобраться. В любом случае я буду брать косвенник . Смотрел в сторону baxi ubt 160 GR (один змеевик). Но увидел что за небольшую доплату можно взять baxi ubt 160 DC(два змеевика) и вспомнил о своем давнем желании попробовать гелиосистему. Главное хочу понять, что если гелиоситемы не будет, будет ли модель DC работать также как и GR. Т.е. я готов переплатить за второй змеевик и иметь гипотетическую возможность подключить солнце, но не хочу потерять на комфорте.

Отправлено спустя 51 минуту 12 секунд:
Bravo писал(а): 11 янв 2019, 15:02
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 11:06 Поэтому надо смотреть мощность змеевиков бойлера. Если подключение второго змеевика поможет достигнуть максимума котла, тогда это оправдано.
Какая мощность змеевиков у baxi ubt 160 и baxi 160 c одним змеевиком ?
Для моего объема и площади дома (110м2 - все помещения) думал брать baxi eco four 1.14f.
Но если его мощность от 6 до 14 кВт, а мощность косвеника ubt 160 GR от 20 до 27 кВт, то есть смысл брать baxi помощнее, к примеру 1.24f с мощностью от 9 до 24 кВт ?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bahus »

24й, да
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

Подскажите, а кто и почем может доставить baxi ubt 160 dc в Крым ?
#11
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Komyshov »

Простите... :pilot:
Мне кажется эти парни справятся http://bfy.tw/LlSr
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bahus »

Можем отправить деловыми линиями до Симферополя. Расчет выдает трёшню с копейками за доставку до терминала.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение log-win »

Bravo писал(а): 12 янв 2019, 07:46 Т.е. я готов переплатить за второй змеевик и иметь гипотетическую возможность подключить солнце, но не хочу потерять на комфорте.
Да без проблем один змеевик можно использовать , а второй в запесе . Я себе ставил с двумя контурами но другой фирмы . Тоже планировал ставить гелиосистему , но посчитав ее стоимость и то кол-во тепла которое она может выдать , то не окупиться у меня вообще ( Подмосковье ) . В Крыму на оборот проблемы в жаркие дни с излишком тепла , или дорогие системы с буфером , или бассейн на участке .
#14

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

log-win писал(а): 14 янв 2019, 11:03
Bravo писал(а): 12 янв 2019, 07:46 Т.е. я готов переплатить за второй змеевик и иметь гипотетическую возможность подключить солнце, но не хочу потерять на комфорте.
Да без проблем один змеевик можно использовать , а второй в запесе . Я себе ставил с двумя контурами но другой фирмы . Тоже планировал ставить гелиосистему , но посчитав ее стоимость и то кол-во тепла которое она может выдать , то не окупиться у меня вообще ( Подмосковье ) . В Крыму на оборот проблемы в жаркие дни с излишком тепла , или дорогие системы с буфером , или бассейн на участке .
Да, в общем после долгих раздумий решил брать с одним змеевиком. Зазочется поиграть с солнцем,буду единственный контур переключать на солнце.. Сколько будет стоить одноконтурный бакси 160 вместе с доставкой в Севастополь?
#15

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение log-win »

Bravo писал(а): 27 янв 2019, 07:34 буду единственный контур переключать на солнце
Теплоноситель для солнечного коллектора совсем другой , у него температура кипения может до 160 градусов быть . Конечно если его залить полностью в СО то вопросов нет, и можно переключать , но он дорогой . В общем смотрите сами , в вашем климате я лично конечно бы задумался , но надо понимать что эта система скорее всего никогда не окупиться , но для самоудовольстивя что тепло на халява в данный момент когда солнышко светит , то ради этого наверное и стоит подумать о гелиосистеме . Но тут надо учесть что 30 трубок это мало для всего периода года кроме лета , а летом что с теплом делать ? Бойлер нагрелся до 70 а это может быть и за пол дня , а дальше что , лезть на крышу те тентом коллектор прикрывать ? А иначе стагнация ( кипение ) и часть дорогого теплоносителя улетит . Есть дорогущие системы с емкостью . когда система остановлена то теплоноситель из гелиоколлектора сливается в эту емкость . И уже не кипит . Но цена :shock:

Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bravo писал(а): 27 янв 2019, 07:34 одноконтурный бакси 160
Подбор бойлера в первую очередь надо начинать с качества воды. У меня на пример за 4 года магниевый анод почти как новый , так местами глубиной пару мм есть ямочки и не более того , вода мягкая, и уровень PH близок к 7,8 это более щелочная среда , норма около 7,2 . В таких условиях можно спокойно использовать бойлер металл и покрытый эмалью , они в разы дешевле нержавейки . Если вода жесткая , и кислая это когда PH ниже 7 , то тут надо брать нержавейку .
#16

Автор темы
Bravo
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 06:51
Откуда: Симферополя
Благодарил (а): 4 раза

Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник

Сообщение Bravo »

log-win, хороший комментарий
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • инжектор на котел газовый настенный Baxi ECO LIFE 24 F двухконтурный
    1 Ответы
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам двухконтурный котел baxi eco4s 10f
    Bureaucrat » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    1847 Просмотры
    Последнее сообщение Bureaucrat
  • Что выбрать? Конденсационный, 24 кВт, одноконтурный, латунь
    Prent » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    144 Просмотры
    Последнее сообщение demn