Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
www3030www
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
Откуда: Кольцово
Мой котел: Luna 3 comfort 1.310

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение www3030www »

На пульте выставляется температура подачи CH SL=75. Но параметр CH S=30 .соответственно котел догревает только до 30 и выключается. Параметры абмон и модуль оба =0. Как изменить CH S на выставленную величину CH SL. У кого было так, как лечится?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение RADAR »

кнопками + и - с домиком разве не меняется?
#2

Автор темы
www3030www
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
Откуда: Кольцово
Мой котел: Luna 3 comfort 1.310

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение www3030www »

В том то и дело что не меняется. В основном. Иногда меняется после получаса тырканий пульта. Какой то системы за месяц регулярных тырканий не обнаружено. Даже видео снял без звука. :D Уменьшу размер файла и выложу.
#3
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение Komyshov »

www3030www писал(а): 10 фев 2019, 11:45 Уменьшу размер файла и выложу.
Не нужно уменьшать, на Ютуб его, заразу, и ссылку сюда :)
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#4

Автор темы
www3030www
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
Откуда: Кольцово
Мой котел: Luna 3 comfort 1.310

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение www3030www »

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение BAXI-Ural »

Параметр F10 выставлен 02 ?
Перемычка термостата установлена ?

Так то котел в "анизаморозке" завис....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
www3030www
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
Откуда: Кольцово
Мой котел: Luna 3 comfort 1.310

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение www3030www »

А существует возможность его сбросить к заводским параметрам?
#7
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение Komyshov »

Не, нету. Попробуйте установить параметры СВОЕГО котла с 46 стр. по 50 стр. files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#8

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение a3-63 »

Сброс на заводские настройки BAXI
Nuvola 3 Comfort, Luna 3 Comfort.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки месяц-солнце
и IP в течение 6-7 секунд.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR».
После исчезновения надписи «CLEAR» отпустите обе кнопки.
Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь значения заводских установок.

После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
#9
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение Komyshov »

a3-63 писал(а): 11 фев 2019, 10:55 Сброс на заводские настройки BAXI
Век живи - век учись! :hi:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение Bahus »

Это только настройки, которые панель хранит. Всякие Ambon, modul, nofr и т.д.
Fxx при этом не сбрасываются. :!:

А, ну, собственно, так и написали :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.

Сообщение Naturalist »

www3030www, добрый день. Победили? В чём была причина?
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1234 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    247 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3473 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1920 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей