BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение rinx »

Здравствуйте,

У меня котёл BAXI Main5 24F. ТОЛЬКО тёплые полы.

1. Установил термостат, который отключает котёл когда температура превышает выставленное значение
2. Установлена настройка(FF06=001) чтобы температура теплоносителя не больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С)

Планирую установить датчик уличной температуры(как описано уже в сети на основе простого термистора), чтобы согласно кривой регулировалась температура теплоносителя.

Вопросы и опасения:

1. На графиках есть разные кривые с повышением темературы теплоносителя до 60, 80 градусов при(например, кривая 20 при -25 градусах)
Есть опасение, что котёл будет повышать темературу теплоносителя до 60, 80 градусов если установить "крутую" кривую и можно "перегреть" тёплый пол и стяжку.(напомню, у меня только тёплый пол)
Вопрос: Будет ли котёл отсекать и выключаться при превышении 45градусов или будет дальше повышать температуру до 60, 80 градусов если выбрать "крутую" кривую? Или нет?

2. Я правильно понимаю, что при наличии датчика уличной температуры вместе с термостатом, плата будет управлять температурой теплоносителя и в приоритете будет информация от уличного датчика и работа по кривой , а термостат будет только "верхней отсечкой"? Или термостат станет "неактивным", отключится и превратится в тыкву, если поставить одновременно датчика уличной температуры вместе с термостатом?

Спаисбо заранее за советы.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение BAXI-Ural »

1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат

2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом

Сообщение rinx »

BAXI-Ural писал(а): 16 фев 2019, 10:29 1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Спасибо за совет!

Оставлю комментарий для истории, на случай, если кто-то ещё будет задаваться такими же вопросами.
Поставил, всё работает в связке Уличный датчик + настройка(FF06=001) + термостат. Никто не кому не мешает,а наоборот дополняет.

1. Уличный датчик регулирует температуру теплоносителя по графику в зависимости от кривой, опытным образом подобранной под дом и выставленной вручную(я пока остановился на кривой 15).

2. Установлена настройка(FF06=001) и температура теплоносителя не поднимается больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С), даже если по графику там стоит 50, 60, 80.

3. Термоста вырубает котёл, если температура воздуха в помещении превышает пороговое значение.

Получается работа системы в рамках 3 ограничений. Должно получиться вполне сбаланированное и экономное решение. Будем мониторить ситуацию.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    358 Просмотры
    Последнее сообщение amix333
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    147 Просмотры
    Последнее сообщение demn

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя