Пропускная способность теплообменника ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Всем здравствуйте. Прошу совета.
Поменял Baxi Main-5 18F от застройщика на Duo-tec Compact 28 GA. Нарекания к первому были:
1) Малая производительность ГВС. После центрального водоснабжения в городской квартире, тут кажется, что еле течет.
2) Постоянное тактование при работе на теплый пол. Батарей нет. Отопление только теплыми полами. Циркуляция через собственный насос. В каждом помещении свой термостат.
О замене рассказывать не буду. Подошло только крепление. Всё остальное (переходник на двухтрубку, подводку воды, выход отработанных газов) пришлось переделывать. За это отдельное спасибо производителю.
Первые впечатления после замены были крайне положительные. Работает значительно тише. Диапазон модуляции больше, поэтому тактует меньше. В квартире пока не живу и разводка ГВС была до конца не готова, ждал кухоньщиков, чтобы поставить электрический водонагреватель после котла в качестве буферной ёмкости.
Теперь столкнулся с новой проблемой - малый расход воды через контур ГВС. Когда всё собрал, открыл кран с горячей водой и увидел там 6 л/мин. Это еще меньше, чем было со старым котлом. Расстроился. Начал анализировать, что изменилось:
1) Поставил фильтры на ХВС - угольный и обезжелезживающий.
2) Поменял котел.
Решил идти последовательно. Проверял ведром, гибкой подводкой и секундомером.
1) На выходе из стояка ХФС расход холодной воды > 20 л/мин.
2) Перед входом в котел был 8 л/мин. Выкинул фильтры, стало > 20 л/мин.
3) Сразу на выходе котла ~8 л/мин.
Вопрос: Как так? Котел новый, теплообменник ничем забиться не мог. По паспорту расход 16,1 л/мин при Δt=25.
Проверял крайне просто. Перевел котел в режим "только отопление", перекрыл кран ХВС, открутил американку на выходе ГВС, подставил ведро, открыл кран ХВС.
Поменял Baxi Main-5 18F от застройщика на Duo-tec Compact 28 GA. Нарекания к первому были:
1) Малая производительность ГВС. После центрального водоснабжения в городской квартире, тут кажется, что еле течет.
2) Постоянное тактование при работе на теплый пол. Батарей нет. Отопление только теплыми полами. Циркуляция через собственный насос. В каждом помещении свой термостат.
О замене рассказывать не буду. Подошло только крепление. Всё остальное (переходник на двухтрубку, подводку воды, выход отработанных газов) пришлось переделывать. За это отдельное спасибо производителю.
Первые впечатления после замены были крайне положительные. Работает значительно тише. Диапазон модуляции больше, поэтому тактует меньше. В квартире пока не живу и разводка ГВС была до конца не готова, ждал кухоньщиков, чтобы поставить электрический водонагреватель после котла в качестве буферной ёмкости.
Теперь столкнулся с новой проблемой - малый расход воды через контур ГВС. Когда всё собрал, открыл кран с горячей водой и увидел там 6 л/мин. Это еще меньше, чем было со старым котлом. Расстроился. Начал анализировать, что изменилось:
1) Поставил фильтры на ХВС - угольный и обезжелезживающий.
2) Поменял котел.
Решил идти последовательно. Проверял ведром, гибкой подводкой и секундомером.
1) На выходе из стояка ХФС расход холодной воды > 20 л/мин.
2) Перед входом в котел был 8 л/мин. Выкинул фильтры, стало > 20 л/мин.
3) Сразу на выходе котла ~8 л/мин.
Вопрос: Как так? Котел новый, теплообменник ничем забиться не мог. По паспорту расход 16,1 л/мин при Δt=25.
Проверял крайне просто. Перевел котел в режим "только отопление", перекрыл кран ХВС, открутил американку на выходе ГВС, подставил ведро, открыл кран ХВС.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Пропускная способность теплообменника ГВС
А давление то ХВС какое ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Стоит редуктор давления. На нем выставлено 3 бара. При расходе в 20 л/мин давление падает до ~2.5 бар.
При смыве бачка выглядит так
При смыве бачка выглядит так
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Пропускная способность теплообменника ГВС
- в бачке расход не 20л/м . Покажите истинное падение напора при расходе через смеситель ГВС с фильтрами и без .
- чем плоха спарка одноконтурник и б/к?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Одна из веток коллектора идет к ванной. Я пробовал полностью снимать смеситель и измерял расход, вышеописанным методом. Давление ниже 2.5 бар не опускается.
Расход через теплообменник котла измерял непосредственно на выходе котла. Напоминаю, что на его входе после удаления фильтров, расход более 20 л/мин.
Что нужно место под бойлер. В квартире его нет.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Для лучшего понимания. Вторая ветка коллектора из видео выше уходит на кухню. Поднимается из пола и идет через пару BB20 колб. Вот именно в них устанавливались фильтры, которые уронили расход до 8 л/мин. Затем фильтры были удалены. После колб есть тройник на кухонный смеситель и дальше на вход котла. Именно на тройнике производилось измерение расхода ХВС. Напоминаю, что получилось > 20л / мин без фильтров и ~ 8 л/мин с ними.
Котел подключен так. Расход через теплообменник производился путем откручивания американки.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Котел подключен так. Расход через теплообменник производился путем откручивания американки.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Он всего на 30 литров и спокойно влезает под мойку. Примерно так
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Пропускная способность теплообменника ГВС
Вызовите сервис . У вас есть редуктор в зависимости от модели можете задать любой расход в пределах его производительности ,произведите совместные измерения перед котлом с расходом 20л/м и сразу после котла 8 л/м .Пусть определят причину, почему нет возможности обеспечить 16 л/м .
- у одного известного бренда есть спец. подобные баки для одноконтурников для решения расхода ГВС и места .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Сегодня приезжал мастер. Почистил фильтр, снял вторичный теплообменник и развел руками. Подтвердил моё подозрение на брак производства гидрогруппы. Отправил фото гарантийного талона, будут делать запрос в Москву.
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Проблема решилась заменой входной гидрогруппы. Остались проблемы с хлопками при работе на малой мощности. Есть подозрение на газовый клапан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Описание простое. Когда котел снижает мощность до 5 кВт, которые указаны в настройке P13, примерно раз в секунду в районе камеры сгорания слышатся хлопки. Мастер, который приезжал менять гидрогруппу, использовал отвертку в качестве стетоскопа и услышал писк из газового клапана. Есть версия, что он не исправен и на маленькой мощности подает газ рывками. К сожалению, этот котел не оборудован смотровым окошком и нельзя посмотреть, как горит газ. Он сказал, что есть другой клиент который страдает от похожей проблемы и он как раз сегодня-завтра к нему поедет на замену газового клапана.
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
Заменили газовый клапан - ничего не изменилось. По-прежнему на маленьких мощностях (4-5 кВт) отчетливо слышны хлопки в районе горелки. Я уже думаю, может это электрод розжига так работает... Посмотреть бы где, как работает Duo-tec Compact 24-28 кВт без крышки на маленькой мощности. Сниму видео, выложу здесь, как у меня
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
Подскажите, у меня точно такая же проблема, и точно такой же котёл.
После замены гидрогруппы всё стало нормально?
Что мне нужно сделать, что бы решить эту проблему?
После замены гидрогруппы всё стало нормально?
Что мне нужно сделать, что бы решить эту проблему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Пропускная способность теплообменника ГВС
В этой теме не одну проблему обсуждали. Может лучше будет свою изложить подробно?autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 16:47 Подскажите, у меня точно такая же проблема, и точно такой же котёл.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
Давление воды на входе 3 бара. Трубы 25 полипрпилен.
С холодной водой такого нет, открываю сразу несколько кранов и напор стабильный.
Нашёл в котле на входе сетчатый фильтр, думал он забит, но нет-нормальный, только вот пропускная способность этой мелкой сеточки у меня вызывает сомнения, скорее всего проблема в этой штуковине. Через такую мелкую и не большую по площади сеточку в принципе не сможет пройти большое кол-во воды.
А тут у топикстартера такая же проблема была, и решилась заменой гидрогруппы.
Вот я и спрашиваю, куда идти, что говорить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Пропускная способность теплообменника ГВС
если решилась, то заменить гидрогруппу...autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 19:02 А тут у топикстартера такая же проблема была, и решилась заменой гидрогруппы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Пропускная способность теплообменника ГВС
Судя по состоянию этой детальки (если это фото того, что из котла вынули), надо нормальный фильтр на подаче холодной воды (в котел) ставить. Такой, которого и по площади будет хватать на долго (с пол года минимум), и по качеству очистки будет заведомо лучше, чем котловой. Я бы рекомендовал с краном промывки (в низу стакана), на таких фильтрах ещё и манометры присутствуют. Фильтрующий элемент в них очень качественный, на мой взгляд (у меня такой на обратке отопления смонтирован).autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 19:02Нашёл в котле на входе сетчатый фильтр, думал он забит, но нет-нормальный, только вот пропускная способность этой мелкой сеточки у меня вызывает сомнения, скорее всего проблема в этой штуковине. Через такую мелкую и не большую по площади сеточку в принципе не сможет пройти большое кол-во воды.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
А что не так в её состоянии, не большой жёлтый налёт. Фильтр стоит 5мкр, я думаю, это лучше чем сетка...но не выковыривать же мне её из котла(который ещё на гарантии), тем более, что у человека точно такая же проблема, точно с таким же котлом решилось заменой бракованной детали.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Приду я к примеру в сервис центр бакси, и начну рассказывать.... они пришлют специалиста, который:"Почистит фильтр, снимет вторичный теплообменник и разведёт руками." И вся эта котовасия будет длиться долгое время. Было бы здорово, если бы я мог сослаться на кого-то официального, кто в теме этой проблемы, либо рассказать в сервис центре подробно, что и как, если бы сам знал какая именно деталька в гидрогруппе виновата.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Пропускная способность теплообменника ГВС
думаю действовать так - пришел сервисмен - продемонстрировать
сервисмен посмотрел - да... непонятненько...Wandrew писал(а): ↑16 окт 2018, 19:57 Решил идти последовательно. Проверял ведром, гибкой подводкой и секундомером.
2) Перед входом в котел > 18 л/мин.
3) Сразу на выходе котла ~8 л/мин.
Вопрос: Как так? Котел новый, теплообменник ничем забиться не мог. По паспорту расход 16,1 л/мин при Δt=25.
Проверял крайне просто. Перевел котел в режим "только отопление", перекрыл кран ХВС, открутил американку на выходе ГВС, подставил ведро, открыл кран ХВС.
как то так будут развиваться события...но это не точно...точно будет при осмотре...
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Пропускная способность теплообменника ГВС
Нахрена группу было менять ? Так и не понятно ! Сетка мелкая на турбинке и она не как фильтр больше, а как защита той самой турбинки , перед котлом обязательно отдельный фильтр . И вчём же был брак гидрогруппы ????
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
Вот этого поворота событий я и не хочу... как я понял неисправность выявлена, то и не зачем второй раз танцы с бубном устраивать и тратить время моё и работников сервиса...
Извините, а вы имеете непосредственное отношение к компании BAXI? Или..."сочувствующие"
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот тоже не понятно, возможно в гидрогруппе нового образца идёт какая-то другая, более крупная сетка, или больше размером...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Пропускная способность теплообменника ГВС
я в группе поддержки...autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 21:27 Извините, а вы имеете непосредственное отношение к компании BAXI? Или..."сочувствующие"
- крупноузловым методом..
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Пропускная способность теплообменника ГВС
Я за то шо датчик потока ГВС с сеткой своей заужал проход или вся группа как вы выразились ?
Все кто красненькие те троллингом занимаются , а синенькие им сочувствуют зелёные само собой ещё «зелёные»
Все кто красненькие те троллингом занимаются , а синенькие им сочувствуют зелёные само собой ещё «зелёные»
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
У меня проблема была именно в гидрогруппе. Датчик с сеткой абсолютно одинаковый, их снимали на обеих гидрогруппах. А вот дулось по разному. Сняли вторичный теплообменник и просто дули ртом со входа на выход. У неисправной сопротивление было значительно выше.
С сервисом проблем не было. Если вместо 16л идет 8, то неисправность налицо
С сервисом проблем не было. Если вместо 16л идет 8, то неисправность налицо
Последний раз редактировалось Wandrew 24 фев 2019, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
Скажу честно, так точно как вы не измерял, сейчас попробовал открыл 3 крана горячей воды и сумма воды с 3х кранов за 30 сек примерно 3.8л., получается примерно 8л, как и у вас, понимаю, не совсем точно, но тоже есть с чем сравнить, даже у родственников маин 24фи и убитая насосная станция, которая больше 2.4 бар не выдаёт и то, при открытии второго крана горячей воды напор так не падает, как у меня при 3бар.Wandrew писал(а): ↑24 фев 2019, 22:00 У меня проблема была именно в гидрогруппе. Датчик с сеткой абсолютно одинаковый, их снимали на обеих гидрогруппах. А вот дулось по разному. Сняли вторичный теплообменник и просто дули ртом со входа на выход. У неисправной сопротивление было значительно выше.
С сервисом проблем не было. Если вместо 16л идет 8, то неисправность налицо
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Я всё таки надеюсь, что неисправную деталь в компании Baxi разобрали, нашли причину и сделали выводы, а не просто выбросили на помойку....хочется в это верить
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Пропускная способность теплообменника ГВС
выводы делаются всегда и решение проблемы делается самым оптимальным способом...можете не сомневаться..autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 22:34 Я всё таки надеюсь, что неисправную деталь в компании Baxi разобрали, нашли причину и сделали выводы, а не просто выбросили на помойку....хочется в это верить
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Пропускная способность теплообменника ГВС
я предлагал инженеру распилить, самому было интересно, но он сказал, что в Москве будут изучать. А так хотел вообще латунную поставить от duotec, но сказали, что не подойдет.autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 22:34надеюсь, что неисправную деталь в компании Baxi разобрали, нашли причину и сделали выводы, а не просто выбросили на помойку
Я измерял сразу после выхода из котла, чтобы точно не было доп. элементов в виде смесителей и труб. А замерял обычным ведром и секундомером. Тут большая точность не нужна.autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 22:00 Скажу честно, так точно как вы не измерял, сейчас попробовал открыл 3 крана горячей воды и сумма воды с 3х кранов за 30 сек примерно 3.8л.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
- Благодарил (а): 1 раз
Пропускная способность теплообменника ГВС
Расскажу про результат.RADAR писал(а): ↑24 фев 2019, 22:38выводы делаются всегда и решение проблемы делается самым оптимальным способом...можете не сомневаться..autostyl67 писал(а): ↑24 фев 2019, 22:34 Я всё таки надеюсь, что неисправную деталь в компании Baxi разобрали, нашли причину и сделали выводы, а не просто выбросили на помойку....хочется в это верить
После обращения в сервис долго не могли состыковаться с мастером, то я не мог, то он делал какие-то запросы по моей проблеме... и как оказалось компания Бакси не в курсе данной проблемы, т.е. не исправную детальТС скорее всего просто выбросили на помойку не сделав выводы...,
но всё-таки летом он приехал, очень долго пытался меня убедить, что всё нормально, так и должно быть ... но спустя какое-то время понял, что просто так не уйдёт, и началась работа, не смотря на мои возражения был снят и поставлен теплообменник, и уж потом этот сетчатый фильтр и общими усилиями дошли до того, что в нём есть одна "не нужная" деталь- резиновое колечко, которое при большом напоре воды умышленно ограничивает её поток, и видимо оно слишком мягкое и слишком уж перекрывает поток.
Короче выбросили его, и стало всё нормально...естественно, если слишком большой напор, вода не успевает прогреться. Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Мне вот интересно, Wandrew, поставили какую-то модернизированную гидрогруппу, к прим. с более жёстким колечком, или тоже его просто выкинули?
-