Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

Здравствуйте. Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
Сейчас к н му подключен турбированный настенник.
Планирую напольник подключить с турбонасадкой.

Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла? Если да- то в какую сторону?
Если критично, думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
#1

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

:(
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Bahus »

Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16 думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
Самый правильный вариант.
Что же до турбонасадки - хоть и есть у Бакси инструкция по подключению сих девайсов, однако сами сотрудники с негативом к таким вещам относятся. Ну и, само собой, НЕ гарантируют правильность работы котла в этом случае.

По факту - ставят люди, пользуются. Что там в таком случае с эффективностью - никто не знает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Starik »

Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение RADAR »

Ilgiz писал(а): 13 фев 2019, 18:16 Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла?
Ваще загон.. :pilot:
#5

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

Starik писал(а): 06 мар 2019, 15:51 А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
Дело в том, что котел уже куплен.
Подвернулся новый котел по вменяемому ценнику.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Starik »

Ilgiz писал(а): 06 мар 2019, 19:05 Дело в том, что котел уже куплен.
Я бы посмотрел в сторону установки насадки на дымоход, аэродинамический дефлектор, к примеру, много ж всяких хитрых насадок существует. Всяко лучше, чем дополнительные электроустановки.
#7

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

Летом буду делать реконструкцию дымохода. Удлиню, установлю оголовок (зонт с защитой от ветра будет достаточно).
Спасибо всем за ответы, я определился.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение RADAR »

удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
#9
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Olegbez »

Мы практикуем установки полутурбо на слимы. Могу сказать некоторые негативные моменты:
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2) Выхолоп 80 диаметра необходимо делать с минимальным кол-ом отводов 90 градусов, больше двух моностат уже видит высокое сопротивление.
3) Шум турбины достаточно высок для жилого помещения.
4) Невысокий ресурс турбины. Года через два три выйдет втулка из строя, и падает ротор. Не знаю что за болезнь у них такая, ротор падает по валу вниз, приходится кернить.
На расход газа турбина не влияет, приблизительно одинаково. Важно подключать на плату, чтобы после отключения горелки турбо отключалась. Были случаи когда по неграмотности турбину монтажники включали просто в сеть без автоматики.
В нынешних полутурбо стоит двухконтактный моностат, его надо менять на трехконтактный белый хуба до 70 мПа. Тоже расход по деньгам.
Если есть возможность избежать утсановки турбо -делайте без турбо, но с турбо больше головоломки.
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение RADAR »

безусловно, установка дымососа - вариант последний, если другие уже закончились или неоправданно завышают стоимость всей системы...
#11

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

RADAR писал(а): 07 мар 2019, 09:21 удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
Удлинять наверно не придется, но надо будет установить зонт с ветрозащитой.
Собственно обратной тяги, как таковой, не было. Но порывы ветра иногда каким-то образом создают обратные порывы.
Дымоход для slim 24квт достаточный: труба 150мм внутреннегго диаметра, высота более 5 метров. Отстоит от конька более чем на 3 метра, и при этом возвышается над ним. Но не более 50см

По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение RADAR »

Ilgiz писал(а): 07 мар 2019, 19:39 не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
вряд ли...
#13

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

А что посоветуют уважаемые гуру относительно оголовка дымохода для атмосферного котла?
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Starik »

Посмотри оду из статей (их очень много) https://ventilyaciyadom.ru/elementy-ven ... nosti.html, может что и понравится. Жестянщика найти не сложно.
Ещё немного https://ventsystexpert.com/ventilyaciya ... -cagi.html
А тут есть Волпер, усовершенствованный ЦАГИ, не образуется наледь https://masterok.guru/kryshi/elementy-k ... tezhi.html
#15
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Olegbez »

Ilgiz писал(а): 07 мар 2019, 19:39
RADAR писал(а): 07 мар 2019, 09:21 удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..

По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
Нет
#16
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение GAZCONEC »

Конёк в трёх метрах и дымоход выше конька , обратного подпора не должно быть . Вопрос к утеплению сего дымохода и притоку воздуха в помещение с котлом. Оголовки козырьки на дымоход запрещены . Будете ставить , делайте его повыше. Иначе обледенеет .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#17

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

Всем спасибо за ответы.

Турбонасадку не стал ставить, подключился к дымоходу 150.
Котел запустил, все отлично.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Лежу кайфую: котел очень тихий.

Правда тактует, ннадо поприжать максимум

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Осталось подключить рециркуляцию. Но это уже в другом разделе

Всем еще раз спасибо за советы :)
#18

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение Ilgiz »

Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода :( . Стоит ли установить диафрагму?
#19

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение bullet0823 »

Как определили сильную тягу?)
#20
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка

Сообщение BAXI-Ural »

Ilgiz писал(а): 10 мар 2019, 03:47 Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода :( . Стоит ли установить диафрагму?
У вас в котле уже есть стабилизатор тяги ..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2567 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вертикальный оконечник во льду: что делать?
    MiklG » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    767 Просмотры
    Последнее сообщение MiklG
  • Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
    3 Ответы
    838 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий С
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    557 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции