Защита платы котла от грозы.

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Ответить

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Добрый день, второй раз уже вылетает плата на котле при грозе.Стабилизатор при этом целый остается.Слышал, что обычные защиты от перепадов напряжения в таких случаях не успевают срабатывать.Подозреваю, что и заземление не поможет.
Как защитится?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

самая надежная защита от грозы - вынуть вилку из розетки...стабилизатор по-определению не защитит..Устройство защиты от импульсных перенапряжений АЛЬБАТРОС-220/3500 АС - яндекс поиск в помощь..
#2

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Хозяйка бабушка больше 80 ти лет,проблемно вилку выключать.И этот раз громыхнуло 11 марта только раз и похоже попало.
Насчет Альбатроса,это именно от таких мгновенных скачков?Или по типу реле от пониженного и повышенного напряжения с регулировкой срабатывания и таймером задержки повторного включения?
В паспорте Альбатроса смутила фраза: "не подключать изделие во время грозы"
Последний раз редактировалось timur 13 мар 2019, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

я в яндексе не забанен.. :) даю описание с сайта производителя..220 В, 16 А. Устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III. Время срабатывания менее 25 нс. В корпусе проходной розетки. Защита от импульсных перенапряжений, защита от всплесков напряжения, вызванных ударами молнии. Автоматическое восстановление после перегрузки, замена предохранителя не требуется. Индикация наличия сети, индикация защиты. Защита от детей
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс? ПУЭ пункт 7.1.22 (Или что у вас там в ОРДиЛО ?)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:15 Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс? ПУЭ пункт 7.1.22 (Или что у вас там в ОРДиЛО ?)
Чего вы обзываетесь,у нас тут республика :D
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Ну так называет, официально признанная Москвой, "киевская хунта" (а вот республики Донбаса в РФ не признаны), ну а мы, граждане законопослушные.... :?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

flyer1000
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:22
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение flyer1000 »

Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс
А можно пример данных устройств?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Защита платы котла от грозы.

Сообщение GAZCONEC »

Ярослав, по дружбе и со всем уважением , чисто как обыватель , за несколько лет работы десятки , может и за сотню плат горелых, десятки со стабами , и всего одна две горелых с альбатросами! :hi:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

Ярослав за букву правил больше переживает...а так то конечно хватит обычного розеточного альбатроса...нам важен котел, а не весь дом.. :) к тому же там бабушка - из техники - телевизор ламповый, утюг и холодильник урал.. :) им гроза не помеха :)
#11

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Ага...плату обнулили,котел запустился, рано печалились.
RADAR писал(а): 13 мар 2019, 22:33 Ярослав за букву правил больше переживает...а так то конечно хватит обычного розеточного альбатроса...нам важен котел, а не весь дом.. :) к тому же там бабушка - из техники - телевизор ламповый, утюг и холодильник урал.. :) им гроза не помеха :)
Телевизор был голд стар и не работал при 180 вольтах,блок питания в него вкорячили от лампового(так что почти ламповый),сейчас Сонька тоже из пузатых, но плоских.
А холодильник настоящий Аристон тоже уже плату ремонтировали.
Сосед занимается автосваркой,провод хоть и идёт к нему отдельный,но с одного столба. Но бабушкина дочка не хочет с соседом ругаться.
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

мда...сосед автосварщик - беда хуже грозы.. :)
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а): 13 мар 2019, 22:33 Ярослав за букву правил больше переживает..
Если не переживать за букву правил, то где тогда граница? По "понятиям"? Так у каждого свое "понятие"... Техника не любит двоемыслия, это тебе не ДНР-ЛНР - ОРДиЛО...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

правила? :? правила для нас...а те кто их пишет - живут по понятиям.. :)

Отправлено спустя 40 минут 36 секунд:
да и вообще, маркетинг чет мало классов придумал...надо было 5 или 10 придумать...больше денег можно заработать...ведь придется в дом покупать уже 10 устройств.. :?
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

1 и 2 класс УЗИП - это одно устройство теперь... И это не маркетологи придумали
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

все сейчас придумывают маркетологи... а правила подгоняются под продукцию...мне кажется всем это сейчас понятно.. :) возьми детские автокресла - раньше без них ездили, а сейчас ты страшный родитель, если не позаботился о пупсике.. ;)

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
также и тут - нет бы объединить альбатрос со стабом, так нет...с 2х устройств можно больше денег заработать... :)

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
из-за типа экологии моторы усложняют и снижают их ресурс...ой блин щас понесет...простите за офтоп.. :)

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
уж если на то пошло, энергоснабжающая организация должна поставлять качественное электричество...тоже блин в правилах есть..
#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

И тут Стаса понесло... :write:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

:oops:
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7658 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5732 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2497 Просмотры
    Последнее сообщение drowt

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей