EcoFour 1.24f - ошибка E96

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin »

Доброе утро.

Дано:
1. котел EcoFour 1.24f, matr: 172909643
2. Стабилизатор штиль инстаб IS350
3. Zont h1-b, Openterm соответственно.

Введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г.

Сегодня ночью по данным Zont произошла авария E96. Возникла в 2:38:11, самоустранилась в 2:38:28. Исходя из графиков Zont, в этот момент котел находился в режиме отопления и вел нагрев теплоносителя.

В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.

В чем может быть причина аварии?
Вложения
График с режимом работы котла на момент аварии
График с режимом работы котла на момент аварии
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik »

rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)
#2

Автор темы
rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin »

Starik писал(а): 13 мар 2019, 08:17
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)
Мощность котла (электрическая) - 130 Вт, стаб - 300Вт, и кроме котла больше в него ничего не включено. Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik »

rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural »

Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin »

Starik писал(а): 13 мар 2019, 10:26
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)
В документации на стабилизатор есть график. Если ему верить, то и при 90В должно он мог тянуть не менее 180Вт нагрузки, что на 50Вт больше мощности котла.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02 Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Спасибо! А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
Вложения
зависимость выходной мощности от входного напряжения.png
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural »

rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin »

BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 20:45
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Да, сделана.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural »

Котел раз в сутки скорее всего выдает ошибку Е96... Некоторых пользователей это очень нервирует...
Почему она не фиксируется Зонтом, - не знаю...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin »

Доброе утро.
Сегодня (23.03) ночью ситуация повторилась. Вышел в ошибку Е96 на 16с. Время в этот раз 02:22:49 - 02:23:05. То есть относительно прошлой аварии это не кратно целым суткам - "опережение" составило 16 минут. И да, это данные ZONT, то есть когда такие вещи возникают, он их замечает...

P.s. Если бы вас среди ночи будили (звонок от ZONT), вас бы это тоже нервировало.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что сделал:
1. Выключил и включил котел в 06:35.
2. Перезапустил Zont смс-командой restart в 06:40

Или все же вызывать сервис для проверки платы?
Вложения
Screenshot_20190323-070631_ZONT.jpg
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение RADAR »

rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
хороший вопрос! замена платы точно бы ответила на него...
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik »

rlklin писал(а): 23 мар 2019, 07:13… вызывать сервис для проверки платы?
Или все же стабилизатора? Как мне видится, нужен ИБП.
#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение bullet0823 »

А зачем вам стабилизатор?
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2267 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей