BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Добрый день.
Имею связку BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 (бойлер косвенного нагрева). В системе теплоноситель. Отапливается дом, мансарда и ГВС. Общая площадь отопления около 160 кв.м. Котел установлен на первом этаже, бойлер в подполе (ниже котла на 1 м примерно). Бойлер подключен стандартным комплектом (как я понимаю это KHW 714087410). Система отопления - коллекторная (наверно так это именуется): от котла подача на коллектор, от него 3 ветки - 1 этаж, мансарда и ГВС На каждом контуре свой насос.
Суть проблемы заключается в том, что когда котел включает режим антилегионелла происходит перегрев и уход в ошибку. Проблема сейчас как-то обострилась - прошлой зимой тоже это меня доставало. С месяц назад мы затеялись с проведением электричества на мансарду и пока электрики копались пару раз пришлось выключать котел - отключали сеть ... И с тех пор никак котелок не войдет в режим. Как писал выше все работает нормально и ровно, но только до тех пор пока не запустится этот режим антилегионелла. Котел греет на полную катушку (ну так и всегда было, собственно) - т.е. под конец горят все лампочки. Я понимаю так, что температура под 90 потому, что после включения лампы 80 град котел еще достаточно долго греет. И в тот момент когда выключается насос бойлера котел тут же уходит в ошибку по перегреву.
Как я думаю это случается из-за отсутствия циркуляции. Потому, что буквально сегодня я наблюдал за этим процессом, но работал и насос отопления первого этажа и после отключения насоса бойлера котел не ушел в ошибку, а просто отключил горелку и все нормально.
Многовато я написал тут ... Ну не знаю как короче.
Собственно вопросов не так что бы много:
1. Есть ли какая-то настройка регулирующая температуру режима антилегионелла. Как я понимаю надо-то выше 60 град нагреть - зачем котелок кипятит бойлер?
2. В инструкции вижу что можно поставить насос на котел отдельный насос. И есть регулируемое время постциркуляции (3 минуты и 240). И я бы его и поставил, но не понимаю - в инструкции речь про постциркуляцию после отключения комнатного термостата. Будет ли она работать после отключения насоса бойлера?
3. Прошлой весной, после того как попрыгали мы тут с проблемами я решил найти кого-то из специалистов по котлам и проконсультироваться с ним. На сайте BAXI нашел координаты ближайших ко мне сервис-центров и переговорил с ними, но в обоих случаях люди не готовы были даже приехать оглядеться. Видимо больше нацелены на монтаж с нуля ... Вопрос со специалистом остался. Тем более сейчас ВДГО вводят - вот и есть нужда в нормальной организации что бы и котел обслужила и ВДГО обеспечила - не богат ли кто контактами. Я на Востоке МО, ВОскресенский р-н.
Спасибо.
Имею связку BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 (бойлер косвенного нагрева). В системе теплоноситель. Отапливается дом, мансарда и ГВС. Общая площадь отопления около 160 кв.м. Котел установлен на первом этаже, бойлер в подполе (ниже котла на 1 м примерно). Бойлер подключен стандартным комплектом (как я понимаю это KHW 714087410). Система отопления - коллекторная (наверно так это именуется): от котла подача на коллектор, от него 3 ветки - 1 этаж, мансарда и ГВС На каждом контуре свой насос.
Суть проблемы заключается в том, что когда котел включает режим антилегионелла происходит перегрев и уход в ошибку. Проблема сейчас как-то обострилась - прошлой зимой тоже это меня доставало. С месяц назад мы затеялись с проведением электричества на мансарду и пока электрики копались пару раз пришлось выключать котел - отключали сеть ... И с тех пор никак котелок не войдет в режим. Как писал выше все работает нормально и ровно, но только до тех пор пока не запустится этот режим антилегионелла. Котел греет на полную катушку (ну так и всегда было, собственно) - т.е. под конец горят все лампочки. Я понимаю так, что температура под 90 потому, что после включения лампы 80 град котел еще достаточно долго греет. И в тот момент когда выключается насос бойлера котел тут же уходит в ошибку по перегреву.
Как я думаю это случается из-за отсутствия циркуляции. Потому, что буквально сегодня я наблюдал за этим процессом, но работал и насос отопления первого этажа и после отключения насоса бойлера котел не ушел в ошибку, а просто отключил горелку и все нормально.
Многовато я написал тут ... Ну не знаю как короче.
Собственно вопросов не так что бы много:
1. Есть ли какая-то настройка регулирующая температуру режима антилегионелла. Как я понимаю надо-то выше 60 град нагреть - зачем котелок кипятит бойлер?
2. В инструкции вижу что можно поставить насос на котел отдельный насос. И есть регулируемое время постциркуляции (3 минуты и 240). И я бы его и поставил, но не понимаю - в инструкции речь про постциркуляцию после отключения комнатного термостата. Будет ли она работать после отключения насоса бойлера?
3. Прошлой весной, после того как попрыгали мы тут с проблемами я решил найти кого-то из специалистов по котлам и проконсультироваться с ним. На сайте BAXI нашел координаты ближайших ко мне сервис-центров и переговорил с ними, но в обоих случаях люди не готовы были даже приехать оглядеться. Видимо больше нацелены на монтаж с нуля ... Вопрос со специалистом остался. Тем более сейчас ВДГО вводят - вот и есть нужда в нормальной организации что бы и котел обслужила и ВДГО обеспечила - не богат ли кто контактами. Я на Востоке МО, ВОскресенский р-н.
Спасибо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Сейчас этого не наблюдаю. При обычном нагреве ГВС (не до "кипения") котел не перегревается даже если ни один из насосов отопления при этом не включен.
Вот такая... загогулина, понимаешь ...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
с такой загогулиной нужен компромисс или нестандартный выход...
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Верно ли понимаю:
- Компромисс - в моем случае отключение режима антилегионелла.
- Нестандартное решение - что-то типа реле отключения насоса с задержкой или встраивание байпаса?
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Где бы найти генератор вариантов с руками ... в МО ...
Тот специалист, который мне всю систему собирал предлагает менять плату котла ... А я как-то не понимаю зачем бы это. Дело-то не в ней. И, видимо, это свидетельствует, что его знания кончились. А у меня они даже и не начинались ...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Так пусть меняет, если поможет... Если нет, пусть вернёт деньги...все просто..
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Не. Все не так просто: мне эти пустые манипуляции с котлом и тем более его платой - они зачем бы? Я почти на 100% уверен, что плата тут ни при чем и вся эта суета внутри кита с ее заменой будет, по факту, просто движухой. А мне-то нужен результат ... Конкретный. А не эксперименты в непонятном направлении. Он ведь никак не обосновывает необходимость замены - типа "а давай попробуем плату поменять" ...
Даже тут, в общении на форуме, какие-то обоснования приводятся ... А мы в реале станем платы менять наудачу? Не ...
У него хорошие руки - будет ими работать. А я пока еще подумаю ...
Может тут кто-то еще ответит. А вдруг ... какие-то еще варианты проявятся.
Хотя, конечно, варианты надо предлагать и рассматривать на конкретной модели - у моего котла и системы. Это правильнее. Поэтому и хочу найти знающего человека.
Вам большое спасибо за участие.
Даже тут, в общении на форуме, какие-то обоснования приводятся ... А мы в реале станем платы менять наудачу? Не ...
У него хорошие руки - будет ими работать. А я пока еще подумаю ...
Может тут кто-то еще ответит. А вдруг ... какие-то еще варианты проявятся.
Хотя, конечно, варианты надо предлагать и рассматривать на конкретной модели - у моего котла и системы. Это правильнее. Поэтому и хочу найти знающего человека.
Вам большое спасибо за участие.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Предлагаю подождать до тепла, что бы увидеть, как поведет себя котел в режиме лето + антилегионелла. А до той поры, отключить этот болезненный режим. Если и летом котел будет кипеть, придется делать выбор в сторону задержки отключения насоса.
Байпас нужен когда в системе отопления существует риск перекрыть циркуляцию автоматикой и неотключаемый насос отопления.
В этой системе, как я понимаю, постциркуляции нет в принципе.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Ну да. Понаблюдать видимо надо.
Вот у меня ещё вопрос возник - в бойлер есть свой термостат и по руководству к котлу я вижу, что есть вариант подключения его к котлу. Как котёл будет воспринимать термостат бойлера?
Вот у меня ещё вопрос возник - в бойлер есть свой термостат и по руководству к котлу я вижу, что есть вариант подключения его к котлу. Как котёл будет воспринимать термостат бойлера?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Теперь я вообще не понимаю, как бойлер подключен, но начинаю догадываться почему котел кипит.
Относительно термостата бойлера, инструкцию (раздел 9.1 присоединение бойлера других торговых марок) внимательно перечитай, ровно три строчки после названия раздела, обрати внимание, что необходим KHW 714087410 в котором есть датчик, устанавливаемый в бойлер, вместо его штатного.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Не-не... Сейчас термостат бойлера не задействован. Он есть. И я подумал - может он поможет?
А сейчас бойлер как раз и подключен эти комплектом со своим термометром.
А сейчас бойлер как раз и подключен эти комплектом со своим термометром.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Плата котла правильно воспринимает только определенный диапазон изменения сопротивления термостата, поэтому и нужен комплект. Термостат бойлера по своим характеристикам (начальному, конечному и изменению сопротивления в зависимости от изменения температуры) отличается от термостата из комплекта. Подключить-то, наверное можно, если очень хочется, только показывать он будет всё что угодно, только не температуру воды в бойлере, в лучшем случае.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Вариант подключения бочки через термостат есть (смотрите семинарскую тетрадь). Но тут либо-либо. И подключение с датчиком и точнее, и комфортнее, и надежнее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
А у меня новости есть... Как ни странно. Вот только, что котёл решил отлегионерить бойлера. И так и поступил. А чего? Сказал - сделал. Но интереснее другое - он в ошибку не ушёл после того как отключилась горелка и встал насос БКН. Хотя ни один насос больше не работал. Правда я сегодня уменьшил температуру в контура - см. картинку. Но ведь легионерить-то он должен как бы вне зависимости от этой установки... Не?
Чёт я совсем запутался... Ерунда какая-то...
Чёт я совсем запутался... Ерунда какая-то...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
на картинке режим отопления...не?
Отправлено спустя 59 секунд:
или имеется ввиду, что он перешел в режим ОТ и вот не перегрелся?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
в общем надо понаблюдать за этой лотереей и поточнее выяснить все обстоятельства..
Отправлено спустя 59 секунд:
или имеется ввиду, что он перешел в режим ОТ и вот не перегрелся?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
в общем надо понаблюдать за этой лотереей и поточнее выяснить все обстоятельства..
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Это уже после того как он перешёл в режим отопления.
Понаблюдать-то оно да... Только вот чаще всего вся эта свистопляска происходит когда я не тут. Сегодня вот приехал - котелок в ошибке опять... Ну мать твою - включил, он сразу и перегрелся на легионере. Потом как о пришёл в себя...
А вот то, что он греет так активно... Это нормально? Вроде в инструкции-то 70-80, а мой ещё долго греется после того как лампочка 80 загорится.
Понаблюдать-то оно да... Только вот чаще всего вся эта свистопляска происходит когда я не тут. Сегодня вот приехал - котелок в ошибке опять... Ну мать твою - включил, он сразу и перегрелся на легионере. Потом как о пришёл в себя...
А вот то, что он греет так активно... Это нормально? Вроде в инструкции-то 70-80, а мой ещё долго греется после того как лампочка 80 загорится.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
котел в режиме бойлера греется до 84...
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
сам чугунный блок естественно больше, потом от чугуна и прилетает перегрев...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
может еще лотерея зависит от того на какой мощности отключается горелка...модуляция то работает...ну как вариант...
Отправлено спустя 27 секунд:
с насосом...
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Угу. Я тут вознамерился датчик внешней температуры прикрутить - страсть как желаю экономить народное достояние... Оно же тоже как-то с модуляциями связано... Наклон кривых там... всяких.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
С модуляцией никак...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Наклон тоже не меняется...вот номер меняет я...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Наклон тоже не меняется...вот номер меняет я...
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 15:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 iN
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Такая же точно проблема, и схема включения контуров аналогичная, и бойлер ACV, и подключено родным комплектом BAXI. 5 лет работало нормально, а сейчас стало вылетать в ошибку по перегреву на ГВС. Также после загорания лампочки 80 градусов иногда продолжает молотить пока не вылетит в ошибку, несмотря на то, что бойлер уже нагрет до 60 градусов. Пока грешу на датчик температуры в котле или в бойлере. Попробую поменять и тот и другой. Котел явно вылетает в ошибку по перегреву из за срабатывания аварийного термостата, при этом действительно выбега насоса ГВС не происходит. Грязевики все проверил, даже насос 25/60 вместо 25/40 поставил на ГВС. Насос показывает расход 0.5 м3 в час. Т.е. проблема явно не в циркуляции.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
RVS, братья по несчастью ...
Странно, что в программу котла заложен выбег насоса бойлера в режиме ЛЕТО и НЕ заложен такой же выбег в режиме ЗИМА. Вот это странно, на мой взгляд.
Пока я уехал и не могу заниматься котлом,А он опять ушел в ошибку- вижу временный выход в отключении этого режима на плате. Прошу совета - как это технически выполнить? В инструкции нашел данные - а чем замкнуть эти контакты?
И там же есть упоминание, что антилегионелла НЕ активируется при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС .... Что такое "программатор ГВС" - это крутилка на морде котла? И как сделать что бы этот программатор не просил тепла? Я выставлял эту ручку в ноль - все равно перегревается котелок..
Странно, что в программу котла заложен выбег насоса бойлера в режиме ЛЕТО и НЕ заложен такой же выбег в режиме ЗИМА. Вот это странно, на мой взгляд.
Пока я уехал и не могу заниматься котлом,А он опять ушел в ошибку- вижу временный выход в отключении этого режима на плате. Прошу совета - как это технически выполнить? В инструкции нашел данные - а чем замкнуть эти контакты?
И там же есть упоминание, что антилегионелла НЕ активируется при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС .... Что такое "программатор ГВС" - это крутилка на морде котла? И как сделать что бы этот программатор не просил тепла? Я выставлял эту ручку в ноль - все равно перегревается котелок..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
нет, это сторонняя крутилка либого толка в результате ее кручения - должны замыкаться или размыкаться контакты...
разомкнуть контакты..
а вообще давайте логически - что может вызвать перегрев?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 15:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 iN
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Да в этом как раз ничего странного нет, что в резиме зима нет выбега. В этом режиме котел переключается отопление с ГВС и выбег никчему, т.к. излишнее тепло котла от инерционного нагревания тут же отбирается контуром отопления. У меня что удивительно всё работало нормально 5 лет, а потом сначала начались периодические аварии по повышению температуры подачи на GSM сигнализацию с термодатчика прикрученного на выходном патрубке котла. Ну я просто по началу немного увеличивал пороги срабатывания этой аварии, а потом уже котел стал уходить в ошибку по перегреву.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
т.е. по какой то причине чугунный блок стал запасать больше тепла...при условии конечно исправных датчиков и электроники...
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 15:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 iN
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Логически его может вызвать некорректная работа термодатчика котла при которой плата управления не понимает что температура уже достигла тех значений при которых надо выставлять модуляцию горелки на минимум или вообще выключать. И котел уходит в ошибку по аварийному термостату на 95 градусов. Других логичных объяснений при наличии циркуляции в контуре ГВС мне что-то не видится
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 09:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
- Благодарил (а): 36 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
У меня есть 2 варианта:
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
- отсутствие циркуляции;
- поломка какого-то температурного датчика - в котле, в бойлере ... где они там еще есть
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Не знаю как у Вас, а у меня циркуляция есть только когда работает какой-то из насосов. А насосы отопления работают не всегда. Вот когда ни один из них не работает котелок и перегревается на антилегионе. Может и есть какая-то естественная циркуляция - но, в моем случае, она, видимо слишком слаба, что бы отобрать все то тепло, что надо отобрать от теплообменника.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 15:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 iN
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Ну в моем случае отсутствие циркуляции я исключил сразу. Насос стоит альфа2, он прям с точностью до 0.1 куба в час показывает циркуляцию через контур.
Возможно кстати налет накипи какой-нибудь возникает на датчике температуры в котле, что занижает его показания. Но в любом случае логика работы платы должна быть такая, которая отключает котел раньше чем он уходит в перегрев от срабатывания аварийного термостата, даже с учетом тепловой энерции. Ну т.е. я бы на месте разработчиков так и реализовывал. Т.е. плата должна оценивать скорость нарастания температуры в котле и упреждающе модулировать пламя горелки в сторону уменьшения или выключения, даже если в контуре вообще циркуляции нет.
Возможно кстати налет накипи какой-нибудь возникает на датчике температуры в котле, что занижает его показания. Но в любом случае логика работы платы должна быть такая, которая отключает котел раньше чем он уходит в перегрев от срабатывания аварийного термостата, даже с учетом тепловой энерции. Ну т.е. я бы на месте разработчиков так и реализовывал. Т.е. плата должна оценивать скорость нарастания температуры в котле и упреждающе модулировать пламя горелки в сторону уменьшения или выключения, даже если в контуре вообще циркуляции нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
все бы так, но -
поэтому надо искать, что изменилось за 5 лет?...
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
поэтому надо искать, что изменилось за 5 лет?...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей