Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Добрый день уважаемые технари.
Я являюсь обладателем котла BAXI Nuvola 3 B40 240 Fi и просматривая инструкцию к котлу, обратил внимание на то, что к его плате через разъём CN7 может подключаться лицевая панель от котла BAXI Nuvola 3 Comfort под кодом KHG71410641-

https://baxi.ru/production/accessories/ ... R_BOILER=0

Смотрите пожалуйста фото номер 1 и фото номер 2 во вложении к этому посту.
Ответьте пожалуйста на вопросы, если кто знает:
1) Скажите пожалуйста действительно ли панель под кодом KHG71410641- может быть подключена и полноценно функционировать на котле BAXI Nuvola 3 B40?
2) Скажите пожалуйста, если подключена панель KHG71410641- в разъём на плате CN7 котла BAXI Nuvola 3 B40, она может выступать в качестве комнатного термостата?
3) Необходимо ли при подключении панели KHG71410641 - снимать проволочную перемычку с клемм 1 и 2 предназначенных для подключения комнатного термостата на котле BAXI Nuvola 3 B40 (фото номер 3 во вложении)?
4) Скажите пожалуйста, если панель KHG71410641- подключенна к котлу BAXI Nuvola 3 B40 полноценно им управлять мощностью котла, температурой ГВС и отопления как она это делает на котле BAXI Nuvola 3 Comfort?
5) И где можно приобрести эту панель и провод с наконечниками (соединяющий разъём CN7 и Панель KHG71410641
Вложения
фото номер 3
фото номер 3
фото номер 2
фото номер 2
фото номер 1
фото номер 1
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

1. да
2. да
3. да
4. да
5. У партнеров Baxi. Если покупаете как аксессуар (с приведенным вами артикулом) - коннекторы все в комплекте. Если покупаете как запчасть (там артикул другой), тогда в коробке только панель.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 05 апр 2019, 15:36 5. У партнеров Baxi. Если покупаете как аксессуар (с приведенным вами артикулом) - коннекторы все в комплекте. Если покупаете как запчасть (там артикул другой), тогда в коробке только панель.
Bahus, Спасибо Вам за ответ.
Скажите пожалуйста, если покупать как запчасть или аксессуар, то цены различаются и эта панель как аксессуар дороже?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

Аксессуар - 72 евро.
Запчасть - 117,34 евро.

Неожиданно :)

Будьте готовы ждать. Обычно их никто в наличии не держит. У нас вот как запчасть - одна штука есть. Как аксессуар - по нулям.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 05 апр 2019, 15:363. да
Скажите пожалуйста Bahus, я правильно понял Ваш ответ , что при подключении панели, проволочную перемычку с клемм 1 и 2 придется снять?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

Насколько я помню, модели Комфорт (что Луна, что Нувола) с завода идут без перемычки. Поэтому да, снять нужно. В целом проверить несложно, спалить ничего не спалите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение RADAR »

проверить работу и с перемычкой и без нее...
#7

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 06 апр 2019, 13:08 спалить ничего не спалите.
Вот это я и боюсь

Отправлено спустя 1 минуту :
RADAR писал(а): 06 апр 2019, 17:59 проверить работу и с перемычкой и без нее
Обязательно так сделаю, спасибо
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Уважаемые технари...
Мне мой товарищ подсказал вот такой термостат с протоколом ОпенТерм: https://salus-controls24.ru/products/sa ... -opentherm
Подскажите пожалуйста, возможно ли его использование с моим котлом BAXI Nuvola 3 B40?
Я почему спрашиваю, потому как в списке ниже в той ссылке, что я дал, нет моего котла.

Прошу подскажите.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение RADAR »

тут проконсультироваться с техподдержкой производителя термостата...
#10

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

RADAR писал(а): 14 апр 2019, 13:53 проконсультироваться с техподдержкой
Вы правы, но и с техподдержкой BAXI
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

Протокол, по идее, стандартизирован. Поэтому, если термостат имеет модуль Опентерм, то сопряжение будет. И функционал должен отрабатывать нормально. Но вопрос этот всё-таки надо задавать в первую очередь салюсовцам. Ибо производитель котлов в основном не знает чего к нему цепляют. А вот термостатчики наверняка имеют статистику подключения их устройств.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Добрый день Уважаемые технари.
Есть у меня вопрос...
Подскажите пожалуйста, как скажется на управлении котлом, если кабель (соединяющий панель KHG71410641 и котел Нувола Б40), будет расположен вдоль или пересекать электрические провода освещения и розеточных групп? Возможны ли наводки на провод соединяющий панель и котел, которые повлияют на адекватность управления?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

Никто вам не ответит.
Может. А может и не может
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Сегодня спросил у знакомого КИПовца этот вопрос, он мне подсказал, проложить витую пару, что он и сделал для своего Нуволы Комфорт.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Bahus »

Чтобы вопросов не возникло: если уже витуху пробрасывать, тогда экранированную. Стоит не сильно дороже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Нашел и приобрел отдельно разъём подключения CN7.
Артикул: 8512380
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#17

VadimOd
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 18:28
Откуда: Одесса
Мой котел: BAXI Nuvola 240i B40
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение VadimOd »

Steamboy,
Вы уже подключили Salus RT520 или остановились на выносной панели от Nuvola 3 Comfort?


Спрашиваю потому что у меня похожий котел 240i B40 (только атмосферный) и я присматриваюсь к беспроводному терморегулятору Salus 520RF с поддержкой OpenTherm.

Иcходя из той информации, что я прочитал в семинарской тетради, то при подключении выносного программатора OpenTherm - управление котла далее переносится на выносной пульт (и панель которая на котле по логике должна отключиться).
Буду писать или звонить в украинское представительство в Salus - что они скажут по поводу поддержки модели нашего котла в своем недельном программаторе Salus RT520(RF).

Договариваюсь взять RT520RF у них на тест под залог :)
#18

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

VadimOd, я еще не подключал ничего к котлу.
Остановился на панели от Комфорта. Потому как производителем она предусмотрена. Что касательно Салуса..., то как мне ответили в Российском салус, что они до конца не знают, что бакси заложил в протокол опентерм, поэтому салус не дает гарантии, что их версия опентерма, будет раскрывать весь функционал бакси.
Как-то так...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#19

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Всем привет.
Вопрос не в тему.
Но не стал создавать новое сообщение.

На фото переходник с 3/4" внутренняя резьба на 1/2" наружная, а в него вложена шайба пластиковая. Штуцер установлен на входе в бойлер котла.
Вопрос...
Скажите пожалуйста это ограничитель расхода холодной воды в бойлер или же фильтр? И нужен ли он?
Вложения
20191021_135157.jpg
20191021_135159.jpg
20191021_135202.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#20

Автор темы
Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.

Сообщение Steamboy »

Подключил панель KHG71410641 к своему котлу Nuvola 3 B40 240Fi, выбрал ручную настройку, режим комфорт.
Настройки ни какие не менял... Единственное, что снял перемычку с клемм 1 и 2 клемной колодки М1. Все работает без нареканий. В доме установил температуру воздуха 23 градуса тепла. Температура воды в системе отопления колеблется от 36 до 41 градусов, при температуре наружного воздуха от -3 до +4.
Спасибо за помощь Алексею Шутову техническому специалисту из ООО «БДР Термия Рус». :hi:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выносная панель KHG71410641
    chapaev » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вынос панели управления на стену котел BAXI LUNA-3 COMFORT
    Smn » » в форуме Электрокоммутация
    9 Ответы
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение Smn
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7107 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котлу Нувола 3 комфорт более 12 лет
    Юрий П » » в форуме Беседка-болталка
    0 Ответы
    2094 Просмотры
    Последнее сообщение Юрий П

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей