Термостат OpenTherm своими руками

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

Всем привет.
Я здесь на новенького.
Пошерстил поиском по форуму и не нашел ничего по теме самодельного термостата.
К осени планирую запустить котел, проживание пока не планируется.
Поэтому нужна автоматика с ДУ.
В интернете есть множество вариантов, например
https://habr.com/ru/post/251539/
http://ihormelnyk.com/arduino_opentherm_controller
http://modkam.ru/?p=468
https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=4842

То, что в магазине продается имеет не гуманный ценник (цена раз в 10 выше самодельного)
Может есть у кого опыт применения подобных устройств - поделитесь.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение RADAR »

озвучьте конечную стоимость термостата по ссылкам :)
#2

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

RADAR писал(а): 22 май 2019, 18:20 озвучьте конечную стоимость термостата
Контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/168-ATME ... 3d073889-1
WiFi https://ru.aliexpress.com/item/ESP-01-E ... d91be5b5-1
Display https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... st=ae803_4
Это основное.
Остальная мелочевка в сумме еще примерно столько же потянет.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение RADAR »

с удовольствием понаблюдаю за развитием проекта...функционал, внешний вид, стоимость и трудозатраты - что интересно... :popcorn:
#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение bullet0823 »

В закладки
#5

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

Описание протокола OpenTherm https://www.domoticaforum.eu/uploaded/A ... 20v2-2.pdf
Набор поддерживаемых параметров котлами http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение BAXI - Volga »

софт сами будете писать?
а заливать прошивку чем будете?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

BAXI - Volga писал(а): 24 май 2019, 10:17 софт сами будете писать?
Софт уже написан здесь https://habr.com/ru/post/251539/
под спойлером "Скетч".
Надо только проверить.
BAXI - Volga писал(а): 24 май 2019, 10:17 а заливать прошивку чем будете?
Этим https://www.arduino.cc/en/Main/Software
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение BAXI - Volga »

интересно, отпишите по результатам
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

BAXI - Volga писал(а): 27 май 2019, 13:19 отпишите по результатам
Котел еще не распаковывался.
Газ еще не подключен.
omich66 писал(а): 22 май 2019, 14:27 К осени планирую запустить котел
#10

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение junkies »

от устройства больше требуется оповещение об ошибках котла, мониторингу температуры и питанию.
сам как таковой openterm котлу не особо то и нужен, датчик уличной датчик температуры с baxi справится.
мне кажется более полезная приблуда это управление 3х ходовым смесительным клапаном
https://www.youtube.com/watch?v=rF7Ct4CZQAQ
#11

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

junkies писал(а): 29 май 2019, 19:52 датчик уличной датчик температуры с baxi справится
Что Вы имеете в виду?
#12

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

junkies писал(а): 29 май 2019, 19:52 https://www.youtube.com/watch?v=rF7Ct4CZQAQ
Спасибо за ссылку.
Я уже писАл
omich66 писал(а): 22 май 2019, 14:27 Я здесь на новенького.
За то время что у меня было на изучение информации по управлению котлом, я понял что что модуляция для котла предпочтительнее чем тактование и что управлять модуляцией можно только по OpenThem протоколу.
Выносной термостат, который идет в комплекте, например с Luna 3 Comfort реализует необходимые алгоритмы управления по OpenThem, термостат ЭВАН выполняет эту же функцию, но добавляет возможность удаленного мониторинга/управления через WEB сервер.
Для меня интересна возможность самостоятельной реализации термостата OpenThem с дистанционным управлением, подобного ЭВАНовскому.
Краткое описание алгоритма.
Основным входным параметром для термостата является температура в помещении, которую надо поддерживать в пределах заданной величины. Для этого измеряем температуру в помещении и сравниваем с уставкой.
При выходе за пределы уставки контроллер с помощью ПИД регулятора https://www.youtube.com/watch?v=qJt-AtaccJE формирует управляющее воздействие на котел по OpenThem.
В дальнейшем можно реализовать ПЗА https://tvn-systems.ru/articles/pogodoz ... topleniya/
По поводу считывания ошибок - поскольку они располагаются в зоне manufacturers протокола (128-255 адреса) то без помощи местных ГУРУ скорее всего не обойтись.
#13

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение junkies »

котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
да и у луны модуляция 11-30 квт. в любом случае будет тактовать.
и на низкой модуляции вентилятор продолжает крутиться с той же скоростью, а газа меньше, кпд падает.

да и насколько я понимаю не конденсационному котлу лучше не работать T теплоносителя ниже 50*

более простой вариант датчик уличной температуры + термоголовки.

а если вы все таки хотите поддерживать Т в помещении, то лучше ПИД регулятор на 3х ходовой клапан сделать. а температуру теплоносителя пусть задает датчик уличной температуры
#14

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 котел сам управляет модуляцией, по OpenThem вы только температуру теплоносителя сможете задавать
Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.
junkies писал(а): 30 май 2019, 15:46 купить готовое устройство не проще? https://www.pleer.ru/product_257207_ZON ... ostat.html
Это устройство имеет только релейный выход для управления котлом, а это тактирование, от которого как раз пытаемся избавиться.
Для управления по OpenThem требуется докупить еще это https://www.evan.ru/products/dopolnitel ... ь [/quote]
В моей схеме отопления используется только один трехходовой клапан, который устанавливается в котел для подключения БКН.
Приведите пример схемы отопления в которой используется трехходовой клапан о котором Вы пишите.

Графический интерфейс для управления со смартфона http://remotexy.com/ru/help/start/ardui ... 266-cloud/
#15

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение junkies »

omich66 писал(а): 31 май 2019, 07:07 Да, Вы правы, по интерфейсу мы задаем необходимую температуру, а модуляцией управляет котел, но суть от этого не меняется. Управляющее воздействие по интерфейсу приводит к изменению модуляции.
а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице.
котел у вас что с опентерм, что без опентерм будет тактовать в любом случае. надо было брать конденсационник с высоким уровнем модуляции. от 3х квт.

вы не верно понимаете слово тактование, у вас котел греет теплоностель например до 50, если у вас теплосъема равной и большей мощности котла нет, то он нагреет теплоностель до 50 градусов и дальше что ему делать? он выключается. а через некоторое время он опять включится, и все повторяется. это и есть тактование. так он будет работать и без термостата, и с ним, и с опентерм. если котел не может понизить мощность менее текущих теплопотерь, он будет тактовать.

по опентерм вы можете более плавно управлять температурой теплоносителя и если например не догревается помещение, оперативно прибавить ее, но от тактования это не спасает. котел будет на 100% модуляции греть теплоноситель и лишь в конце ее снижать, тк обороты вентилятора не меняются и кпд при низком уровне модуляции падает.
даже в зонте в настройках есть пункт, псевдорелейный режим, тк в некоторых случаях с опентерм он начинает еще больше тактовать.
да и датчик у вас будет только в одном помещении смотреть температуру, а если вы открыли окно в другом и там холодно?

лично я использовал термостат когда в доме не жил, как стал жить то гоняю теплоноситель постоянно а температурой управляют термоголовки.
единственно летом добавлю 3х ходовой смесительный клапан, чтобы в межсезонье уменьшать температуру теплоносителя в радиаторы (менее 50*) тк быстро перегревается помещение.
Вложения
sxemm.png
#16

Автор темы
omich66
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 май 2019, 08:40
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение omich66 »

junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 а теперь берем уличный датчик и он точно также задает температуру в котле в зависимости от температуры на улице
а что произойдет
junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 если вы открыли окно
Теплопотери при этом увеличатся, а котел об этом не знает.
Надо идти и в настройках выбирать другую кривую, соответствующую увеличенным теплопотерям.
То, что тактование неизбежно при низком энергопотреблении никто не спорит.
У нас это небольшой период времени в межсезонье.
Дело в том, что мы с Вами находимся в разных климатических регионах.
То, что у Вас называется зимой, у нас это межсезонье.
За -30 бывает почти каждую зиму.
Минимальная температура, которую я наблюдал в моем регионе -47 °C
junkies писал(а): 02 июн 2019, 10:21 лично я использовал термостат когда в доме не жил
По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
#17

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение junkies »

omich66 писал(а): 03 июн 2019, 08:05 Теплопотери при этом увеличатся, а котел об этом не знает.
если у вас теплоноситель постоянно циркулирует, то он узнает, тк теплоноситель будет остывать, а он его греть))

если подключить зонт то там есть кривая ПЗА + мониторит температуры в комнате, если на улице холодает, а в комнате нет. то он не будет задирать *Т теплоностеля. я просто имею котел + опентерм и могу сказать, что более правильная вещь это 3х ходовой смесительный клапан им вы можете задать более низкую *Т теплоностеля. которую в обычном котле не рекомендуют выставлять. тк выпадает конденсат на теплообменнике
omich66 писал(а): 03 июн 2019, 08:05По Вашему получается термостат вещь бесполезная при постоянном проживании?
только если дома никого нет, тогда можно использовать его, для экономии или когда все на работе, при этом температура в разных комнатах будет немного отличаться.

а так термоголовки на радиаторах решают все проблемы.

если есть коллектор на радиаторы, то можно купить на али сервоприводы и регулировать температуру по комнатно.
но удобные термостататы которыми можно управлять и из комнаты и по web и из котельной, слишком дороги.

например автоматика tech
#18
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение tsv63 »

omich66, мне понятен ваш интерес к ОТ, сам давно занимаюсь реализацией поставленной перед собой цели. Все, указанные вами ресурсы и даже больше, досконально изучены и кое что получилось, вот к примеру: https://www.forumhouse.ru/posts/24385795/ И, полагаю, доделал, таки, включая софт. На форуме ардуино мной создана тема по существу http://arduino.ru/forum/programmirovani ... 266?page=1
Плату интерфейса, то же сам делал.
Последний раз редактировалось tsv63 11 дек 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#19
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение tsv63 »

Довёл до ума свой OpenTherm термостат на основе ESP8266 для BAXI SLIM. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg .
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#20
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение tsv63 »

Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
iphone.jpg
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#21

smoke585
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 окт 2021, 15:17
Откуда: Нижний Новгород

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение smoke585 »

tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 18:59 Закончил эксперименты со своим OpenTherm контроллером/термостатом. Могу предложить полностью готовый, рабочий девайс.
Как с вами связаться для покупки?
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Термостат OpenTherm своими руками

Сообщение Bahus »

Ну вон же есть ссылка на E-mail, в подписи адрес сайта есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    27 Ответы
    3784 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1811 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1965 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1277 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksey-2024

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей