Размещение стороннего оборудования в котельной

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Размещение стороннего оборудования в котельной

Сообщение АлександрKRD »

Добрый день. При проектировании котельной в Горгазе (отдельная комната с выходом на улицу) определены его размеры и необходимое оборудование.
Возможно ли установить в котельную сторонние инженерные системы, которых не предусмотрено в проекте ( насосное оборудование под водоснабжение, оборудование под приточно-вытяжную вентиляцию всего дома).
Обязательно ли при этом увеличивать площадь котельной и возможно ли это вообще?
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Размещение стороннего оборудования в котельной

Сообщение plehan »

АлександрKRD писал(а): Обязательно ли при этом увеличивать площадь котельной и возможно ли это вообще?
-нет, и проблем с установкой вообще нет .
И не котельная у вас и просто из интереса что вам навязал горегаз ? На улицу выход удобен, но в обязательной надобности нет это затраты .
Как простите они определили оборудование его мощность ? Или о тех же 2 Х40 кВт котлов идет речь 7
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
АлександрKRD
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 22:46
Благодарил (а): 3 раза

Размещение стороннего оборудования в котельной

Сообщение АлександрKRD »

plehan писал(а):
АлександрKRD писал(а): Обязательно ли при этом увеличивать площадь котельной и возможно ли это вообще?
-нет, и проблем с установкой вообще нет .
И не котельная у вас и просто из интереса что вам навязал горегаз ? На улицу выход удобен, но в обязательной надобности нет это затраты .
Как простите они определили оборудование его мощность ? Или о тех же 2 Х40 кВт котлов идет речь 7
Да, это тот-же проект 2 по 40 кВт. Здание административное и отдельный вход по проекту. Но встал вопрос где разместить оборудование не относящееся к котельной, было-бы удобно в ней. Отсюда и вопрос.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Размещение стороннего оборудования в котельной

Сообщение plehan »

АлександрKRD писал(а): Отсюда и вопрос.
- если реальность рассматривать ,что в башке у ГРО -?
АлександрKRD писал(а): ( насосное оборудование под водоснабжение, оборудование под приточно-вытяжную вентиляцию всего дома).
- что касается электрики -ПУЭ расстояние от проводов до газового оборудования .
А есть еще -СП 281.1325800.2016 ,можете их почитать ,но это справочный материал если нет в перечнях.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Размещение стороннего оборудования в котельной

Сообщение plehan »

bullet0823 -
bullet0823 писал(а): 05 июл 2019, 12:25 Можете по остеклению в котельной в своем доме подсказать? Есть такая норма 0,8 кв м. Это одно окно должно быть или можно два по 0,4 кв м?
- Интересный вопрос ,вот эта цифра 0.8 м 2 из СП42-101-2003 ,теперь дословно
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м- не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм
Если будет легкосбрасываемая конструкция ,то в этом случае допускается использовать оконные проемы при различной толщине стекла определенной площади .
Но данный СП не применим к ИЖС ,его опять не включили в перечень нац. стандартов .
Сейчас начал действовать хреново написанный и добровольный СП 402.1325800.2018
5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления на 1 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.


Самого требования наличия ЛСК для ИЖС нет ,как обязательная норма ,если проектировщик принимает данный СП , то он становится для застройщика обязательным .
То есть решать вопрос надо до проектирования на стадии передачи технического задания .
Что касается окон ,как светопропускающих конструкций СП55133302016
9.18 В помещениях дома следует предусматривать:

- инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;

- естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.

В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение.

Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения следует устанавливать по СП 118.13330.



Что касается котельной ,как названия помещения .
Был у меня знакомый все время говорил, что мы неправильно называем приспособление для накачивания автомобильных шин ,правильно говорить насос ,а вы его качок называете ,но мы ему аргументировали, качок от слова качать ,а насос от слова насосить . :lol:
Раз есть котел значит котельная :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • В котельной пахнет газом
    natasha67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение natasha67
  • Наледь на трубе внутри котельной.
    Kams » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    1007 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя