Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Вложения
IMG-3b15b87003e03908d18fd02bc44dc21d-V.jpg
IMG-139c596141d077c7b002ad96757220be-V.jpg
IMG-97edc6600db833fc8a8a6632ceb62aa9-V.jpg
#1

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Вот тут дырка в кирпиче
Вложения
IMG-5052265d7b7fe3c98214eae8c876fc23-V.jpg
#2

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

И тишина :unknown:
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь... :?
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik »

Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
#5

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Starik писал(а): 01 авг 2019, 17:44 Да была уже подобная тема, только с другой стороны труба проходила. )))
Дай ссылку пожалуйста.

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
RADAR писал(а): 01 авг 2019, 00:58 Либо тянуть утеплённый короб к этой трубе, либо переделать на раздельную систему 80*80...чего тут ещё придумаешь
Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти? Да вот на форуме пишут что котел от этого быстро крякнуть может.
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение plehan »

Killerfinger писал(а): 01 авг 2019, 23:03 Я вот думаю трубу в короб зашить и туда трубу с улицы подвезти?
- Нет такого тех. решения у Бакси . Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .
Точнее оно есть это разработка проекта с организацией забора воздуха с улицы ,о чем вам у же написали .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

plehan писал(а): 01 авг 2019, 23:16 Вы обязаны подавать воздух в МКД с улицы . Сейчас вы незаконно совершили переоборудование и перепланировку ,для вас нет правильного решения .
Точнее оно есть это разработка проекта с организацией забора воздуха с улицы
Так я с улицы и хочу трубу завезти, не полетит ли котел от этого просто.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
#9

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

RADAR писал(а): 03 авг 2019, 01:35 Чтобы исключить полет котла, всего лишь нужно уложиться в максимально допустимую длину труб подачи воздуха и отвода дыма...Но если использовать нестандартные трубы, то придется оценивать результат колхоза по газоанализатору...
Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.
Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию плэтому и возник у меня такой вопрос.
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik »

Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28… но т.к я присоединил лоджию поэтому и возник у меня такой вопрос.
Ну раз пошла такая пьянка … Я бы небольшой короб (легкоразборный) жестянщикам заказал вокруг существующего выхлопа, а к самому коробу сотку до отверстия под подоконником между стеной и отводной трубой протянул (там гофру можно). Короб крепить на стену, боковину съемную. Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.
разделитель.png
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 03 авг 2019, 22:39 Ну раз пошла такая пьянка
- у меня в доме сосед сейчас решает присоединение лоджии через суд ,предписание от МСУ вернуть в прежнее состояние ,судья потребовала протокол общ. собрания .
Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Я всего лишь хочу подать воздух для котла но т.к я присоединил лоджию по-этому и возник у меня такой вопрос.
- заказываете проект раздельного дымоотвода ,присоединение лоджии ,узакониваете в МСУ ,сложного ничего .
PS во вторник придет техник для составления нового тех. паспорта на квартиру в связи с окончанием переоборудования и перепланировки .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Starik писал(а): 03 авг 2019, 22:39 Но более элегантное решение (и вашим, и нашим) - это покупной (штатный) разделитель попытаться туда просунуть, от него уже можно гофру (там 80-ка, емнип) на всасывание.
А где такой можно приобрести?
Хорошо было бы такой поставить и утепленую трубу к нему воткнуть.
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 22:28 Если вы смотрели мои фото, то могли увидеть что отвод газов сделал застройщик.
смотрел, исходя из этого и написАл.. :)
#14

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

Killerfinger, смотри вложенное фото это тебе как идея...
проведешь серой канализационной трубой по стене за серебристым большим дымоходом и закроешь чем-нибудь потом, хламом, полками шкафчиками :) :) :) . Утеплить трубу не забудь подачи воздуха, тем же например K-fleks'ом
Посадочный зазор между трубой котла и канализационной трубой замажь герметиком. Да... придется попыхтеть чтобы такое сделать потому как придется разбирать дымоход котла.
А самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Повесь на утепленную лоджию, конвектор 22-го типа соответствующей мощности объёма балкона и снизу этого радиатора через него и стенку балкона организуй направленный подвод воздуха при помощи воздуховода для бытовых систем вентиляции. Зимой воздух подогреваться будет для горения. Участок направленного воздуховода утеплить нужно, а на торце воздухопритока со стороны улицы поставить глушку и насверлить отверстия в ней.
Вложения
Идея.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik »

Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 23:26А где такой можно приобрести?
По месту моего проживания, в магазинах по газовому оборудованию, есть ещё в специализированных по вентиляции. Первая попавшаяся ссылка http://teplograd64.ru/adaptery-razdelnogo-dymoudaleniya
#16

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

Killerfinger писал(а): 03 авг 2019, 23:26 А где такой можно приобрести?
https://market.yandex.ru/search?cvredir ... 0%B8%D1%8F
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#17

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Steamboy писал(а): 04 авг 2019, 12:44 самый лучший вариант ничего не изобретать, например того, что я прислал в фото... и сделать вот так...:
Повесь на утепленную лоджию, конвектор
Повесил бы но там шкаф будет и соответственно никакого притока сделать не получится.

Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
#18

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

На счет адаптера я лично не понял вопроса. А что касательно радиатора и шкафа, то радиатор можно установить в любое место балконной ЖБ конструкциии и приток соответсвенно под ним. Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#19

Автор темы
Killerfinger
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 19:53
Откуда: Чувашия
Мой котел: MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Killerfinger »

Steamboy писал(а): 05 авг 2019, 08:50 Пойми, не сделав отверстие, в лоджии, котел не запустишь, таков закон физики...
Об этом я знаю вот мне просто интересно Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?
Вот интересно, может кто уже занимался этим?

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот
Вложения
Вот такую трубу
Вот такую трубу
#20

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

Killerfinger, такой вариант возможен. Просто надо все грамотно разрезать, сделать вырезку в колене грамотно. А какая разница в чем подводить воздух?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Разницы нет при понимании, что там пойдет воздух с уличной температурой...
#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение plehan »

Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 10:51 о Если даже сделать из канализационной трубы как бы поворот разрезать соединить, для него провести выход на лоджии, такой вариант возможен для притока воздуха?
-Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.
Сослаться на СП ? или найдете сами :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#23

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

RADAR, поэтому, я писал автору, что лучше организовать приточку, через радиатор настенный.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#24

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Steamboy, я этот вариант не поддерживаю...
#25

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

RADAR,
RADAR писал(а): 05 авг 2019, 19:20 Steamboy, я этот вариант не поддерживаю...
Почему Вы противник этого?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#26

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
#27

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Steamboy »

RADAR,
RADAR писал(а): 05 авг 2019, 19:59 это не практично, не экономично, не комофртно и иногда не безопасно для радиатора...
А не могли бы Вы пояснить по каждому пункту подробнее?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение Starik »

Killerfinger писал(а): 05 авг 2019, 07:10 Мне вот интересно, адаптер который продаётся его тяжело ставить? Ведь там труба 60 а будет 80?
Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется. ;)
#29

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Сообщение RADAR »

Steamboy писал(а): 05 авг 2019, 20:13 А не могли бы Вы пояснить по каждому пункту подробнее?
без обид...просто жаль времени все расписывать...это мое мнение и дело каждого принимать это мнение или нет... :hi:
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi
    RALIN » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    24 Просмотры
    Последнее сообщение RALIN
  • ampera 14 видит неподключенный датчик температуры воздуха помещения
    nvmike » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1190 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь в организации дымоудаления и забора воздуха
    serge55 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    2924 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    2400 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?