Добрый день всем. Я мало чего понимаю в котлах и у меня сейчас такая история. Стал очень слабым напор в контуре ГВС, вызвали специалистов, вроде как офиц. представитель в моем г.Брянске. Они промыли теплообменник, ну как промыли, налили в него какой то ветеринарный йод что ли (кислоту), подержали минут 30-40 и вылили. Чего там вышло не видел, но сказали что много грязи было. Затем поставили его и все, больше не промывая его ничем.
Напор ГВС стал хороший, но сначала появилось просто бульканье, а теперь еще и стуки (периодические, раз в 5-15 мин) добавились, причем только когда работает отопление, когда ГВС - стуков нет. И по ощущениям стуков при отоплении в 40 градусов гораздо больше, чем если выставить отопление на скажем 60.
Специалисты говорят мы не виноваты, такой теплообменник, мол промывается в нем 3 из 5 секций, мол ГВС промывается всегда хорошо, а вот отопление как повезет, и грузят другими непонятными мне терминами. В итоге со скрипом согласились попытаться "промыть" теплообменник еще раз, но если не поможет - только замена теплообменника... Котлу чуть больше 2х лет, правда ГВС засорился явно по моей виде, я слишком редко менял фильтры на вход холодной воды в квартиру.
Может посоветуете чего и что скажите по такому способу промывки, это норма?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Bahus »

val32 писал(а): мол промывается в нем 3 из 5 секций,
Правду говорят. Отопление коллекторное, ГВС змейкой. Одна ветка коллектора вглухаря забилась - не промыть.
val32 писал(а): что скажите по такому способу промывки, это норма?
В гугле забанили? По промывке теплообменников уже давным-давно все перемусолено. Рецептов валом. Лимонная, уксусная, ортофосфорная, соляная. Кола зеро опять же.
Только не на 20 минут надо лить, а пользовать промывочный аппарат. Иначе теплообменник надо на пару суток залитым оставлять. Ну или катализатор использовать. Хотя.... Смотря чего они лили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
val32
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 12:06
Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение val32 »

Bahus, спасибо за ответ. Вот такую хрень они лили, йод однохлористый.
Вообщем сегодня приехали специалисты еще раз, покачали головой, сказали что никаких промывочных аппаратов у них нет. Всегда так промывают, ну а там как повезет. Согласились, бесплатно даже, промыть еще раз своим йодом. Но результата не дало. Посторонние звуки и периодические стуки остались.
У меня только два вопроса осталось
1. стоит ли искать спецов, которые промоют теплообменник промывочным аппаратом? Или ему уже вряд ли что поможет?
2. можно ли пока оставить все как есть, чем чревато?
#3
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Olegbez »

Теплообменник конченый у вас. Не тратьте деньги на промывку- эфект временный. Только замена.
#4
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение garry »

Все кроме жидкого хлороводорода ересь полная, главное чтобы проток был, а отмыть можно за сутки нормально любой теплообменник.
#5

Автор темы
val32
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 12:06
Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение val32 »

вообщем должен сказать, что вторая промывка видимо все таки помогла. При первом запуске были посторонние звуки, но затем более их не слышал. Уже 4й день слышны только еле-еле бульканья, иногда. Но в целом гораздо лучше. Так что пускай работает, пока ничего делать не буду :)
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Starik »

val32 писал(а): Так что пускай работает, пока ничего делать не буду :)
Но новый теплообменник прикупи. ;)
#7

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Здравствуйте.
Как-то не нашёл я на форуме правильного состава ортофосфорной кислоты. Тыкните или подскажите в какой пропорции разводить её для промывки теплообменника.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение RADAR »

Wolf.359 писал(а): 05 авг 2019, 21:27 Как-то не нашёл я на форуме правильного состава ортофосфорной кислоты.
сколько людей, столько мнений...не думаю, что кто-то это знает здесь...экспериментируйте...начните с 5% например... :)
#9

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Хотел начать с 10%. Потому, как обнаружил на работе Cillit SEK 28. Нашёл ваш форум и понял, что мои потрескивания - это не хорошо. И котлу уже 10 лет.
Чем внезапно остаться в холоде - лучше контролируемо угроблю теплообменник и предсказуемо куплю новый :lol: Ну, как выйдет.
А гонять промывку час-полтора, как я понял?
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение RADAR »

Wolf.359 писал(а): 05 авг 2019, 21:54 А гонять промывку час-полтора, как я понял?
чем?
#11

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Cillit SEK 28 - это бустер
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение RADAR »

аа...минут по 15 туда-сюда и подогреть слегка...
#13

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Ясно
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение RADAR »

сейчас набегут спецы и расскажут про свой суперопыт промывок...ожидайте... :)
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Starik »

Wolf.359 писал(а): 05 авг 2019, 21:54предсказуемо куплю новый
И это правильное решение, особенно если заранее узнать где он ближе всего продается. :D А, и процедуру закончить так, что бы время на покупку оставалось.
#16

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Какие же вы злодеи :lol:
Ну да и ничего :). А он реально может забиться так, что не промоется? А то ведь можно и ультразвуком жахнуть. С меня станется... 8-)
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Starik »

Вот тут зацени viewtopic.php?p=33014#p33014
Wolf.359 писал(а): 07 авг 2019, 20:16А то ведь можно и ультразвуком жахнуть.
От чего ж не жахнуть, жахни, лишь бы вымыло, а не разорвало. :D
#18

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Может кому-то пригодится...
Вложения
промывочные препараты.pdf
(64.72 КБ) 182 скачивания
#19

Wolf.359
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 21:16
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA 3 240i
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Сообщение Wolf.359 »

Докладываю:
был приготовлен раствор ортофосфорной кислоты (10%) в количестве 20 литров, разделён на 2 порции по 10 литров.
Промывка проводилась 2 раза длительностью по 1 часу, с подогревом раствора до 30 градусов, и со сменой направления потока каждые 15 минут.
Первый раствор после часа работы стал тёмно-горчичного цвета и изобиловал чёрными песчинками.
Второй раствор просто стал из кристально-прозрачного мутным.
В третий раз залил 10 литров дистиллярки и гонял её 30 минут при температуре 60 градусов. Цвет не изменился, но вылетело много каких-то светло-горчичных осколков.

По факту: во время работы котла прекратились треск, щелчки и глухие удары внутри него самого. Так же после выключения горячей воды смесителем прекратилось высокочастотное шипение в котле. Напор в кранах ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличился.

Всё получилось. Всем спасибо!
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.
    Алексей1603 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    236 Просмотры
    Последнее сообщение АлексВасил
  • котлы baxi main 5
    Swist_vetra » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Swist_vetra
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    3 Ответы
    2205 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя