Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 14:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
Нашел на просторах интернета сабж называется вот так LPB/OpenTherm GatewayOCI365.0.
по схеме выходит что он позволяет управлять LPB устройствами, термоконтроллерами OpenTherm
инструкция по ссылке https://www.siemensbolt.hu/doc/siemens/ ... 679_en.pdf
Вопрос может кто слышал/пробовал?
И второй по идее он должен дать возможность управления тем же Zont h1b котлами
Luna Platinum и прочими котлами с сименовской автоматикой?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная плата OCI 345 которая и создает общую шину LPB (local Processing Bus) для объединения котлов и модулей управления контурами.
На контроллерах первого поколения Albatros-1 присутствовал разъём Open Therm, но в современных устройствах Siemens этот протокол уже не используется.
То устройство о котором Вы написали(OCI365), это всего лишь шлюз который позволяет "видеть" устройства использующие протокол open Therm
так что данные котлы не работают с устройством Zont H-1b
Если Вы хотите организовать удалённое управление котлом и устройствами работающими по шине LPB, то необходимо использовать устройство Siemens OZW672, которое работает по каналу Wi-fi и использует русифицированное приложение от Siemens
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12245
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя