Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

Добрый день, вчера подключили газ в дом, впервые запустили новый котел Baxi Eco Nova 24 F (сер.номер 100021428051901006). Радость была не долгой, потому что оказалась, что котел очень шумно работает! Котел висит в гостиной, поэтому теперь это большая проблема, т.к.большую часть дня семья находится там. Постоянный фоновый шум может привести к проблемам со слухом, поэтому очень переживаю. Подскажите, такая работа котла нормальна или, возможно, его не правильно настроили? Если кто подскажет, какие есть способы его тише сделать (звукоизоляция?), буду благодарна.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение BAXI-Ural »

"Шум" - понятие субъективное, относительное (с чем сравнивать7). Либо надо проводить измерения...
Если котел с дефектом, то устранять...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Alex_Kovy »

Звук закипания? Или громко включается газовый клапан? Насос там вроде практически не слышен, вентилятор так себе, но не шибко громко.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#3

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Alex_Kovy, имею ввиду постоянный шум от его работы, когда нагревает отопление до определенной температуры. А делает он это постоянно. И, кстати, за сегодняшний вечер уже третий раз сам отключился и пишет ошибку е82. Как так, совсем новый котел
#4

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Alex_Kovy »

ДарьяДем писал(а): 31 окт 2019, 21:09 BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Alex_Kovy, имею ввиду постоянный шум от его работы, когда нагревает отопление до определенной температуры. А делает он это постоянно. И, кстати, за сегодняшний вечер уже третий раз сам отключился и пишет ошибку е82. Как так, совсем новый котел
Шум в виде закипания? Гудение в период прогрева, щелчки, может стуки? Что бы постоянный шум привел к проблемам со слухом, представляю на сколько сильно он должен шуметь...
1. Скорее всего вы все-таки жалуетесь на вентилятор. Он и будет крутиться, но этот шум постоянен, во время работы котла.
2. Мастера на чай позвать, пусть положение электрода проверит. Ну или вынесет вердикт на плату.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение bullet0823 »

Пуск официальный? Плату под замену. Хорошие платы))
#6

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

Запускали сами газовики, правда, я думала, они должны настройку какую то сделать, а они просто включили и все. Ну ещё открыли его, посмотрели насос. Плату под замену? Котел же новый, как она сломалась за один день?

Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Да, больше звук похож на вентилятор.
#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение bullet0823 »

Изнутри можно проклеить дополнительно звукоизоляцией, негорючей желательно
#8

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

Это хорошо, спасибо за ответ)
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): 01 ноя 2019, 08:35 Пуск официальный? Плату под замену. Хорошие платы))
При чем здесь плата??? Не вводите женщину в заблуждение! :x
ДарьяДем, есть котлы с гораздо меньшим уровнем шума, но это уже другие деньги...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение bullet0823 »

Т.е. на эко нова по ошибке е82 Вы ни одной платы по гарантии не поменяли?
#11

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Alex_Kovy »

ДарьяДем писал(а): 01 ноя 2019, 09:11 Baxi Eco Nova
Ошибка E82
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
Возможные причины:
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная плата
3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05)

Ошибка E05
Описание: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: реле давления воздуха (пневмореле)
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного напора для замыкания контактов пневмореле

Пригласите спеца, может вам просто электрод надо выставить правильно.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#12

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

bullet0823, гудение во время прогрева. Похоже на вентилятор больше
#13

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение bullet0823 »

Слушать надо
#14

Автор темы
ДарьяДем
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 12:19
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova
Благодарил (а): 2 раза

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение ДарьяДем »

Alex_Kovy, Спасибо
#15

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Alex_Kovy »

ДарьяДем, Не за что.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#16

alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение alex52 »

Вот нарыл в сети:
..."Уровень шума у данной модели 49,9 дБ.
С Уважением, Команда BAXI RUSSIA".
Отсюда делайте выводы, если конечно информация соответствует действительности.
#17

Sergey&K
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2023, 23:15
Откуда: Екатеринбург
Карта BAXI-Club: 0

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Sergey&K »

Alex_Kovy,Добрый день, появился такой вопрос по отоплению может поможете советом, газовый котел Baxi ECO NOVA 24F начинает закипать при достижении температуры 55 градусов цельсия, схема подключения банальная, с подачи взята ветка на теплый пол и радиаторы, далее стоит кран между подачей и обраткой, ну и на обратку приходят ветки теплого пола и радиаторов, потом обратно в котел. Если открываю кран между подачей и обраткой то ни чего ни кипит, но если закрываю то звук закипающего чайника при 54-56 температуре, вот только при открытом кране не задавливает в смесительный узел теплого пола, температура полов практически не растет, радиаторы всего пара штук труба 16 мм идет на их ветку, а так все на 32 собранно, что может быть не так, уменьшаю мощность котла не кипит, но практически не набирает температуру тогда, также котел не отключается с теплыми полами по теплоносителю, с одними радиаторами сразу почти набирает плюс пять градусов и отключается, поставил датчик по температуре воздуха, ставить отдельный насос на подачу теплого пола не особо есть желание сейчас уже запущена система, да и не уверен что это исправит проблему, может сталкивался кто ? чуть больше двухсот квадратов площадь, за окном еще плюс на улице
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Starik »

Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38схема подключения банальная,
Судя по дальнейшему описанию не банальная, а кривая. ;)
Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38начинает закипать при достижении температуры 55 градусов цельсия,
А разве в полы такую температуру допустимо загонять? :)
Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38ставить отдельный насос на подачу теплого пола не особо есть желание
А придется. Узел подмеса теплых полов без своего насоса не работает.
Как-то так. :)
#19

Sergey&K
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2023, 23:15
Откуда: Екатеринбург
Карта BAXI-Club: 0

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Sergey&K »

Да есть там узел подмеса и свой насос на нем есть, температура не только для теплых полов но и для радиаторов еще, поэтому выше ставить надо, на смес узле настроена своя температура, схема вот прилагаю, там все просто

Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Starik, Звук чайника закипающего, переживаю за котел просто, схема выше приложена

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Starik,

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
узел и коллектор

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
не скидывает фото не знаю почему, короче тимоский комплект, смес узел и коллектор
Вложения
Eijxf6PNeZ8.jpg
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Шумит новый котел Baxi Eco Nova

Сообщение Bahus »

Что-то мне схема системы ни фига не нравится. Либо сильно оригинальная. А с учётом 16 мм на ветки, то ещё больше странная.
По поводу звука закипания. На Новах было несколько теплообменников, которые меняли по гарантии именно с такой проблемой. Ваш случай или нет - понять можно только приведя систему в порядок. Исходя из того, что по холостому кольцу без звуков всё происходит - проблема явно не в котле.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1520 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5734 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1786 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Куплю плату управления котла baxi eco nova.
    1 Ответы
    1099 Просмотры
    Последнее сообщение Cfinx

Вернуться в «Другие вопросы»