Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

Здравствуйте.
Пишу о горе.
В квартире стоит котел BAXI Main 24i. Вода. Газ.

В 2016 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "ну редко, но бывает".
После замены - все работало как надо. Ровно ГОД.

В 2017 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "очень странно, вы неудачник, шанс дважды сломать теплообменник практически нулевой".
После замены - все работало как надо. Ровно ЕЩЕ ГОД.

В 2018 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Звонил в представительство BAXI, сотрудник предложил проверить розетку - провал, она не была заземлена.
ОК, заземлил. Новый (уже третий) теплообменник поставил.

В 2019 году перед зимой... сейчас... из котла стала подкапывать вода.

ПОЧЕМУ?! ЗА ЧТО?! КАК БЫТЬ?! Сил нет. :evil:
#1

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Alex_Kovy »

Электрокоррозия. Приведите СУП в порядок.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#2

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

Alex_Kovy, не могли бы Вы немного в духе "для чайника" ответить. Есть руки, тестер и паяльник. Между чем и чем выровнять потенциалы? Куда тыкаться щупами?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение RADAR »

verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 10:45КАК БЫТЬ?!
уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ... :)
verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 10:45ЗА ЧТО?!
сложно сказать...видимо каждый год делаете одну и ту же ошибку в жизни - вот котел вас и учит... :)
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Starik »

RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 12:01видимо каждый год
Я бы сказал - из года в год, изо дня в день. :)
#5

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 12:01 уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ...
Такой уровень либо у котла, либо у АСЦ (запуск и диагностику делал мужчина, который при сдаче нового дома подключал их во всех квартирах).
Однако во всех прочих квартирах такой дичи нет.
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение RADAR »

2 года гарантии дадут возможность менять теплообменник по гарантии...
#7

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

RADAR, что будет на 25 месяц?
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Steamboy »

verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 10:45 В квартире стоит котел
Ключевое слово "в квартире".
А может кто-то из соседей что-то отматывает?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение RADAR »

verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 18:53 что будет на 25 месяц?
не понял мысль... :?
#10

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

Steamboy писал(а): 09 ноя 2019, 21:31 А может кто-то из соседей что-то отматывает?
Извините, я не понял. Отматывает что?
RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 22:53не понял мысль...
Пройдет 12 месяцев. Поменяют теплообменник. Пройдет еще 13 месяцев. Будет так же платно как и раньше.
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение RADAR »

я думаю, что причина найдется после первой бесплатной замены... :)
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Bahus »

Напоминаю, что гарантия на замененную деталь - 1 год со дня замены.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Steamboy »

verabiy605 писал(а): 10 ноя 2019, 13:59 Отматывает что?
Электроэнергию...
Либо как у меня в квартире много лет назад было... Фазный провод случайно задел арматуру в ЖБ стене в кухне и вся квартира под напряжением, в том числе и радиаторы отопления, замучался менять... пока не нашел причину сам. Ни один электрик не помог.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#14

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

Bahus писал(а): 10 ноя 2019, 21:45 И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?
Дом 2009 года постройки, до лета 2015 квартира использовалась как ТСЖ, то есть де-факто никак. До первой поломки при активной эксплуатации прошло года полтора. Сами теплообменники делают до сих пор (сменился артикул, правда).
Steamboy писал(а): 10 ноя 2019, 22:05 Либо как у меня в квартире много лет назад было... Фазный провод случайно задел арматуру в ЖБ стене в кухне и вся квартира под напряжением, в том числе и радиаторы отопления, замучался менять... пока не нашел причину сам. Ни один электрик не помог.
Печаль что этот котел стоит в почти в КАЖДОЙ квартире, а ломаюсь я один.
Вы не могли бы ткнуть в инструкцию котла (или тему на форуме) где есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов? В бумажной у меня об этом ни слова. :unknown:
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Bahus »

verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 10:13 Сами теплообменники делают до сих пор
Это-то понятно.
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 10:13 В бумажной у меня об этом ни слова.
И не будет. Это к электрикам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Olegbez »

Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Starik »

verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 10:13а ломаюсь я один.
Даже диэлектрическая вставка (муфта) есть? Газовая плита с электророзжигом?
#18

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Steamboy »

verabiy605,
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 10:13 есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов
Грубо говоря, это соединение общей токоведущей шиной, сечением не менее 10мм2 , корпуса котла, ванную, водогрейный электробойлер, газовая водогрейка, и прочие приборы и это все подключается к заземляюшему контуру в доме.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#19

Автор темы
verabiy605
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 10:37
Откуда: spb
Благодарил (а): 4 раза

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение verabiy605 »

Прошу прощения за задержку.
Bahus писал(а): 13 ноя 2019, 10:30 И не будет. Это к электрикам.
А они как без документации разберутся? Принцип конечно один, но...
Olegbez писал(а): 13 ноя 2019, 10:43 Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
Измерил относительно разных частей котла. Теплообменник, корпус котла, гайки(?) на трубах. Максимум 600 мВ переменки и 0-50 мВ постоянки. Это в пределах нормы? :?
Starik писал(а): 13 ноя 2019, 10:55 Даже диэлектрическая вставка (муфта) есть? Газовая плита с электророзжигом?
Газовой плиты нет. Плита электрическая. Котел единственный прибор на газе. Где должна стоять муфта?
Steamboy писал(а): 14 ноя 2019, 21:01 Грубо говоря, это соединение общей токоведущей шиной, сечением не менее 10мм2 , корпуса котла, ванную, водогрейный электробойлер, газовая водогрейка, и прочие приборы и это все подключается к заземляюшему контуру в доме.
PE - проводника розетки недостаточно? Визуально не увидел отдельных проводов, да и металличской рейки (контура) не вижу. Дом новый.
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Starik »

verabiy605 писал(а): 19 ноя 2019, 16:48Где должна стоять муфта?
Обычно устанавливают в точке подключения котла к газовой трубе.
#21

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Сообщение Steamboy »

verabiy605 писал(а): 19 ноя 2019, 16:48 PE - проводника розетки недостаточно?
если у Вас есть контур заземления вокруг дома, то РЕ-хватит за глаза
Вложения
Screenshot_20191119-175051_Chrome.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#22
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
    Alexer » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Main 24i пора менять???
    KSFR » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение KSFR
  • MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
    Gunchuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    463 Просмотры
    Последнее сообщение Gunchuk
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    59 Ответы
    2888 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции