Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Всем доброго времени.
ДАНО: Офисное здание со своей котельной. Каскад из восьми котлов BAXI 31 кВт каждый. Одновременно включали максимум 5 штук, в морозы.
Приток в котел из помещения, в помещение воздух проходит через проем в стене 30х60 см. Тут проблем нет.
Проблема в отводе газов- все восемь котлов дымят в общую трубу D-200 мм. которая проходит над ними)) Потом поворачивает на верх, выходит на крышу, снова поворачивает на 80 град влево, потом метров 8 прямо, опять поворачивает на верх и поднимается метров на 8. Такой вот "песец"! На всякий случай опишу проблему) Газы под избыточным давлением частично проходят в неработающие котлы, далее конденсат, ржавчина, залитые платы и так далее.. Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.может с регулировкой оборотов, в ручную или автоматически.
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5y9M/2cgmWavwW
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Dandik писал(а): 14 ноя 2019, 18:38 Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.
рассмотрите возможность установки воздушного эжектора в эту каскадную трубу, либо с частотником, либо с заслонкой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Спасибо за наводку, буду думать.
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Dandik,
Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Эжектор, снизит эксплуатационные затраты, то есть увеличит межремонтный период рабочего колеса вентилятора и его подшипников а так же электродвигателя. Электродвигатель может работать в более прохладной и химически нейтральной атмосфере.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Steamboy писал(а): 15 ноя 2019, 15:37 Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Да понял, спасибо. Я в первый тройник, хочу поставить вентилятор канальный с патрубком Д-100 мм. От руки начертил, ссылка ниже.
Вопрос автоматизации пока откры

https://cloud.mail.ru/public/5y9M/2cgmWavwW
Последний раз редактировалось Dandik 17 ноя 2019, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Dandik, ссылка не рабочая
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Steamboy писал(а): 17 ноя 2019, 20:47 Dandik, ссылка не рабочая
исправил
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Dandik,
с телефона не открывает. Можете выгрузить свои эскизы в эту ветку?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Вот. Эскиз.
Вложения
Capture+_2019-11-17-20-05-58~2.png
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Не плохое решение.
Обязательно учтите балансировку по аэродинамическому тракту котлов.
и наверное будет лучше корпус вентилятора вынести из тройника а оставить в тройнике только патрубок подачи воздуха. Эжектирующий вентилятор в щадащих для него температурах будет и удобнее обслуживать.

А самым правильным мне кажется это будет пересмотреть расположение сборного газохода. Его нужно расположить строго вертикально и никаких проблем описанных Вами выше не будет и соответственно эжектирование не понадобится.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Автор темы
Dandik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:38
Откуда: Санкт-петрбург
Благодарил (а): 1 раз

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Dandik »

Steamboy писал(а): 18 ноя 2019, 01:22
А самым правильным мне кажется это будет пересмотреть расположение сборного газохода. Его нужно расположить строго вертикально и никаких проблем описанных Вами выше не будет и соответственно эжектирование не понадобится.
Над котельной еще кабинет есть и только потом крыша) Так что увы и ах)
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Дымоход каскада из восьми турбированных котлов

Сообщение Steamboy »

Вертикальный участок повесить на внешней стене здания, а дымоходы котлов как раз в этот вертикальный дымоход уличный вывести.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1158 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
    3 Ответы
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий С
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей