Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
bug404
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 17:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Сообщение bug404 »

Привет.

Есть одноэтажный дом c неотапливаемой мансардой (холодным чердаком). СО закрытая. Разводка коллекторная. Т. к. это дача, то в будни там никого нет. Соответственно двери не открываются и проч – т. е. тепловой контур полностью стабилен.

Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i. Панель управления вынесена в коридор. Внешнего температурного датчика нет. Температура на панели управления выставлена в 18 С. Температуру мониторю ZONT'ом (просто мониторинг, без управления, т.е. с котлом Zont никак не соединен).
Посмотреть как это выглядит в живую пока возможности нет (без крайней необходимости). Поэтому пытаюсь анализировать графики. Смотрю графики – не могу понять: что происходит и как это интерпретировать.
Если не сложно, помогите плз понять нормальное это поведение котла или нет.

Pict1 - график сутки:
Pict1.PNG
Мне виден период в 4 часа, в течении которых, температура подачи/обратки 2 часа растет и 2 часа падает. Что при этом происходит? Цикл нагрева? При этом почему так слабо ? Т. е. во время 2-х часового периода нагрева температура подачи увеличивается с 28 до 38. Это нормально ?

Pict2 - график за 4 часа:
Pict2.PNG

Pict3 - график за 20 минут
Pict3.PNG
Также не очень понятна модуляция внутри основной кривой температуры подачи/обратки. Отчетливо виден трехминутный цикл и мини скачки температуры. Чем это вызвано ? Хорошо это или плохо ?

Понятно, что тепература стабильна - что тебе еще надо ?
НО... Не то чтобы не нравится - мне не понятно:
1. Что происходит в 4-х часовом цикле?
2. Что происходит в 3-х минутнутном цикле?.

И в целом: такое поведение нормально для котла ? Оптимально ли ? Может что-то изменить в настройках ? Например периодичность включения насоса/горелки.

А стабильность температуры в коридоре мне вообще не важна (т.к. все равно в доме никого нет), в моем случае - правильный/оптимальный режим котла мне важнее.
Может можно как-то изменить гистерезис, чтобы наоборот пореже включался и сразу на полную? Но незнаю как это сделать - такого параметра вроде нет.

Заранее благодарю за ответы.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Сообщение BAXI - Volga »

так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
bug404
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 17:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Сообщение bug404 »

BAXI - Volga писал(а): 04 дек 2019, 11:12 так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Отапливаемая площадь меньше 100 м*м. Высота потолков 2,5. Дом бревенчатый. Вытяжная вентиляция через кухню и с/у. Утеплен (проконопачен) неплохо. При уличной температуре -6С падение температуры внутри дома с 23С до 22С при выключенном отоплении происходит за 8 часов.
Радиаторы стальные, панельные. 7 штук. Плюс два полотенцесушителя. Параметры котла установлены по умолчанию (не менялись).
При более высоких температурах картина была такая:
Pict4.PNG
Думаю так было лучше.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2062 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странности работы котла
    12 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1388 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2173 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя