Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
YuraMax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 09:39
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi eco f 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение YuraMax »

Котел запущен неделю назад. В прошлую зиму система грелась от твердотопливного котла. Перед установкой нового котла систему промывал. При запуске температура в доме была 9грС. Котел работал постоянно на выставленной температуре 75грС примерно около трех суток. Стоит насос на обратке коллектора 1 этаж, 2 этаж, теплый пол. На коллекторе теплого пола отдельный насос. Нагрел температуру в доме 20 грС. После этого стал отключатся и снова включатся, но температура в помещении была в норме. Вчера заметил, что стало прохладно. Батареи чуть теплые. Температура на теплом полу упала. Трубы с подачи коллектора чуть теплые. Котел нагревает за пару минут до 80 при установленной 75 и выключается. За три минуты температура падает до 33 грС. И так по кругу. Выключил котел. Включил снова и система как будто ожила - вода зашумела в трубах. Нагрев пошел медленно, но уверенно. Трубы и батареи потеплели. Минут за 20 температура дошла до 80 и котел выключился. Включился через 3 минуты, нагрелся за пару минут. И все сначала. Ощущение, что насос в котле не хочет работать. Ошибок ни каких не показывает.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Steamboy »

YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 10:12 вода зашумела в трубах
это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?

Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 10:12 Перед установкой нового котла систему промывал
Хорошо промыли?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
YuraMax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 09:39
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi eco f 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение YuraMax »

Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 Хорошо промыли?
Пока не пошла чистая вода. Грязевик на насосе обратки был грязноват, его тоже промыл. Сейчас проверил его - чистый, блестящий.
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Steamboy »

YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:32 Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Это воздух дает о себе знать.
При температуре 80 градусов, он стал активно выделяться из воды.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
YuraMax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 09:39
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi eco f 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение YuraMax »

Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные. После выключения -включения котла резкая движуха в системе. Горячие трубы, рост температуры на коллекторе ТП.
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Steamboy »

YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:59 Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные.
Мое мнение: проблема не в котле, а коммуникациях СО и ТП

Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Что с воздухом?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Alex_Kovy »

Теплые полы загружали теплоносителем по петельно? Воздухоотводчики везде открыты? Похоже мал теплосъем. Проверьте сетку грязевика на обратке.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#7

Автор темы
YuraMax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 09:39
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi eco f 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение YuraMax »

Вопрос решился. Перепутаны провода на трехходовом кране. :D (который на бойлер). Спасибо за участие :drinks: :drinks:
#8

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Alex_Kovy »

Чудненько. :popcorn:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Steamboy »

YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 17:21 Перепутаны провода на трехходовом кране. (который на бойлер)
:shock:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Сообщение Bahus »

Ничего необычного. Комплект, скорее всего родной, для подключения к EcoFour. А у котлов с композитом сервомотор другой. И порядок проводов тоже вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    608 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    456 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Правильно ли работает котел ?
    Igor_6262 » » в форуме Другие вопросы
    21 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей