Котёл Luna-3 Comfort 1.310 Fi.
В эксплуатации с декабря 2017. Только система обогрева.
Котельная в цокольном этаже.
Панель вынесена в жилое помещение, датчик уличной температуры на глухой северной стене.
ТО проводится ежегодно региональными представителями BAXI.
"С рождения" у котла наблюдаю, что:
При самом малом уровне мощности (днём) - пламя голубое.
Даже при небольшом её увеличении (вечером) пламя жёлто-оранжевое.
Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно.
Меня смущает желто-оранжевый цвет пламени в горелке.... похоже это неправильно
день менее 25% вечер около 25% панель
Подскажите, насколько это критично?
Возможные причины?
И как лечится?
СПАСИБО!
В эксплуатации с декабря 2017. Только система обогрева.
Котельная в цокольном этаже.
Панель вынесена в жилое помещение, датчик уличной температуры на глухой северной стене.
ТО проводится ежегодно региональными представителями BAXI.
"С рождения" у котла наблюдаю, что:
При самом малом уровне мощности (днём) - пламя голубое.
Даже при небольшом её увеличении (вечером) пламя жёлто-оранжевое.
Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно.
Меня смущает желто-оранжевый цвет пламени в горелке.... похоже это неправильно
день менее 25% вечер около 25% панель
Подскажите, насколько это критично?
Возможные причины?
И как лечится?
СПАСИБО!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Попроси проверить/отрегулировать давление на горелке (газовый клапан), что бы ничего не смущало.
А так, нужно иметь ввиду, что работа горелки с открытой передней крышкой котла отличается от работы с закрытой.
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Специалист делал "калибровку газового клапана". Насколько я понял что-то типа регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа из магистрали.
Видел эти крутилки на клапане в "сервисных букварях" на этом форуме...
Вы про эту регулировку?
Не очень понимаю в этих вопросах, но поясните, как влияет крышка на работу закрытой газовой камеры?
Тем более, что оба фото при открытой крышке...
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Красивый камин. Продолжайте наблюдение. Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%. При помощи представителей вахи, отправим все фото в Италию.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
"Это же элементарно, Ватсон". Когда передняя крышка котла закрыта, воздух поступает внутрь котла (а далее в камеру сгорания) по трубопроводу (коаксиал, раздельное … и там, и там - труба), а когда крышка снята - работает только вытяжная труба потому, что подача воздуха происходит из помещения (он же через низ горелки в камеру засасывается). Но там есть ещё один нюанс … А ещё, надо рёбра теплообменника отдраить до блеска от копоти и прочих гадостей (крыльчатку вентилятора отмыть).
Хочется "спать спокойно"? Тогда надо просить, что бы выхлоп из котла проверили на содержание СО при закрытой крышке (после выхода на режим), а не цвет газа рассматривать.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да, она самая.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Какую крышку Вы имеете ввиду?
переднюю крышку котла или переднюю стенку камеры сгорания"?
???
Стесняюсь спросить: Вы сертифицированный специалист BAXI ?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Пробовал. Без фото.bullet0823 писал(а): ↑17 янв 2020, 20:47 Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%.
Поверьте, - не лучше. Что и беспокоит.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Говорил про крышку котла. Если снять переднюю крышку камеры, тогда воздухообмен вообще нарушается полностью, на пламя можно просто смотреть, о качестве смеси оно вам ничего не скажет.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сразу не понял с кем веду беседу. Человек регулировал минимальное и максимальное давление в газовой горелке. Это я и предлагал выполнить.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А чего их жалеть - пусть деньги зарабатывают. У меня тут есть один "знакомый", сын называется … много интересного рассказывает.
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Не понял... поясните,
Как внешняя декоративная крышка влияет на процесс горения в изолированной закрытой камере сгорания?
Отправлено спустя 29 минут 29 секунд:
т.е. подачу газа на минимальной 10% и максимальной 100% мощности котла?
Они это делали каждое ТО.
Не помогло...
Скоро очередное ТО.
Региональные сертифицированные специалисты BAXI "не видят ничего... страшного".
Мне нужно правильно, поэтому необходимо понять что мне нужно проконтролировать на что обратить их внимание.
Ещё раз попробую сформулировать вопросы:
Желто-розовый цвет пламени правильно или нет?
Какие причины такой окраски пламени?
Методы поиска неисправности и технология её устранения ?
Заявки от "СуперГуру" типа "всё из-за декоративно-защитной крышки - не открывай" не принимаются.
Надеюсь получить консультацию от специалистов - представителей BAXI на этом "фирменном" форуме.
Последний раз редактировалось baximetr 17 янв 2020, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
baximetr, цвет пламени, может меняется:
- из-за коэффициента избытка воздуха.
- теплотворной способности топлива.
- химического состава газа.
- пропускной способности притока воздуховода.
- чистоты горелки.
- чистоты лопастей вентилятора.
Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
- из-за коэффициента избытка воздуха.
- теплотворной способности топлива.
- химического состава газа.
- пропускной способности притока воздуховода.
- чистоты горелки.
- чистоты лопастей вентилятора.
Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Правильно ли понимаю:
Желто- розовое от недостатка или избытка воздуха?
Или от избытка (недостатка) газа?
Как этот коэффициент регулируется?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Без газоанализатора не обойтись...
Но в любом случае, избыток газа, тоже есть недостаточность количества воздуха в худшем варианте которого копоть... но в этом надо постараться...
Если газовый клапан отрегулирован и исправен то я считаю, что можно смело полагать, что количество газа на определенную мощность подобрано оптимально.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывае, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
Вам когда-нибудь на глаза попадался паспорт качества газа ? В нем прописана всегда низсшая теплотворная способность и состав газа.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Но в любом случае, избыток газа, тоже есть недостаточность количества воздуха в худшем варианте которого копоть... но в этом надо постараться...
Если газовый клапан отрегулирован и исправен то я считаю, что можно смело полагать, что количество газа на определенную мощность подобрано оптимально.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
возможно
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
у настенных котлов на прямую никак...
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывае, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
Вам когда-нибудь на глаза попадался паспорт качества газа ? В нем прописана всегда низсшая теплотворная способность и состав газа.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
проверьте этот момент...
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
т.е. подача воздуха (вернее вентилятор выхлопа) не модулируется.
Как решить проблему?
Подача газа константа...
Только воздух...
Может быть поставить доп. вентилятор на подачу воздуха? Заодно и фильтр?
Есть такие решения?
Проблема только у меня или встречалась такая беда?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Чудак ты человек.
Открой глаза пошире, загляни под верхнюю крышку котла, там ты должен разглядеть как воздух внутрь корпуса котла попадает. Если не понимаешь, то просто продолжай наблюдение за пламенем.
Есть одна настроечная процедура, так для её проведения строго указывается - передняя крышка котла должна быть закрыта. Передняя крышка в котле не декоративная.
Последний раз редактировалось Starik 18 янв 2020, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
нет не модулируется, насколько я знаю. Но если и модулируется то пусть меня поправят...
А еще, цвет так же зависит от температуры воздуха... подаваемого в камеру сгорания...
я лично не вижу в этом проблемы... Все работает нормально.
не стоит... это внесение изменения в конструкцию...
и может привести к различным рода последствиям...
Раздобудьте газоанализатор и проверяйте состав выхлопа на всех режимах. А на цвет пламени не смотрите, он Вам и нафиг не нужен.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
не надо ничего лишнего не предусмотренногоо производителем...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Без значений анализов выхлопных газов, газвать сложившийся режим работы проблемой... Мягко говоря не стоит...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
У меня сейчас бойлер не подключен, котёл работает на минимальной мощности, но к весне ГВС нужен будет.
А на нагрев воды котёл работает со 100% мощностью.
Где-то на форуме читал, что желтое пламя типа - не дожигается газ, т.е. лишний расход + копоть, которая забивает весь выхлоп: теплообменник, вентилятор, трубу коаксиала ...
Вот и беспокоюсь - думаю как уберечь котёл.
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
"подрывать" - отключить коаксиал, правильно понял?
Сам не очень ... побаиваюсь
Когда специалисты ТО будут делать - вот с ними то... Теперь знаю, что нужно попросить их анализатор привезти, чтобы выхлоп посмотреть и по возможности откорректировать.
Похоже и с газом у нас не всё так ровно...
А на газовой плите это можно определить по пламени?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Нет не правильно. Это значит, снять лицевую панель нуволы и затем приоткрыть лицевую панель камеры сгорания на которой смотровое окошечко.
да по всей стране матушке такое...
не думаю, что у Вас это получится...
На газовой плите самое лучшее смешение газа и воздуха.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сажа, штука не хорошая, и она больше всего появляется и осаждается на режимах пуск/стоп... Но она так же выгорает постепенно при постоянном горении на высокой мощности...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньги
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
А какая разница, цвет пламени в гарантийнике не оговорен, проверка на углекислый газ в перечень не входит. В большинстве случаев регулировка клапана (и не только) по отдельному прейскуранту. В принципе, подход "за ваши деньги - любой каприз" рулит.
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
bullet0823 писал(а): ↑18 янв 2020, 10:58 думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньги
Нормально... Ребята реальные сервисные инженеры BAXI. ?? !!!! Гуру...
Помогли ...
Отличная "реклама" для покупателей котлов BAXI.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Когда передняя крышка котла - декорация, то очень сложно, если вообще возможно, чем либо помочь.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
в вашем котле две крышки, у беспокойнго товарища - три...
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
сажу будет заметно ... пальцем потереть...
А окрашивание пламени может быть из-за состава газа, запыленности воздуха, влажности и т.п.... По фото вроде ничего страшного...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Конечно не модулируется. Никогда такого в традиционных котлах не было. Поэтому там всегда избыток воздуха и наивысший КПД достигается именно на максимальной мощности.
Как решить? Поменять на конденсационник. Там всё это есть.
А вообще по теме - отстаньте от котла. Всё он нормально работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Выхлопная труба от котла изнутри чёрная.
Понятно. Ничего страшного. Регулировка до идеала, не возможна.
Ключевой вывод
И рекомендации.
Похоже - убедили...
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось baximetr 21 янв 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
не достаток воздуха или частое тактование
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Котёл непрерывно работает на минимальной мощности при уличной температуре ниже -10. Сейчас за бортом до -5 ночь, днём +3. Конечно, котёл тактует.
Специалист, проводивший ТО чистил вентилятор, сказал, что он работает нормально.
Из темы понял, что отрегулировать (увеличить) подачу воздуха никак.
Правда, есть возможность поставить на вход нагнетатель с фильтром, но на данном этапе только из помещения котельной... Насколько это корректно и приемлемо - не знаю...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Правильно поняли... Есть котлы, которые позволяют регулировать скорость вентилятора програмно при провидении ПНР, ориентируясь на длину дымовой трубы
не стоит это делать... Не проектное рещение и газовые службы могут придратьсяк этому. Как придрались к моему соседу за то, что тот утеплил коаксиальную трубу.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
Понятно, если утепление горючими материалами типа ваты,
Если негорючими типа стекловаты - могут и "пропустить".
Выхлоп (коаксиал) у меня реализован в стандартном канале "в кирпич" - 140Х270 по так называемой "системе LAS".
Почистил от пыли поверхности вокруг приемной трубы коаксиала и загерметизировал все щели возможного "подсоса" воздуха из помещения котельной. Возможно после этих манипуляций или улучшился газ в магистрали, но пламя стало нормального, голубого цвета.
Но это на 25% мощности.
Хочу посмотреть на 100% мощности, но не знаю, как перевести в этот режим котёл.
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
к сожалению нет картинок
Настройкой мощности F8 и накрутить максимальную температуру отопления.
Но легче такой опыт провести с ГВС, принцип тот же и не надо потом охлаждать трубы ГВС как это нужно будет делать с СО.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 21:32
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 17 раз
Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
С ними проблема... никак не могу понять как их цеплять
то размер не тот,
то нельзя более 3-х,
то картинками, то вложением ...
Шаманство какое-то... Танцы с бубном....
ГВС ...... не подключён бойлер.. потому 100% никак...
Пытался ручками на пульте выставить температуру 25, 40 гр... Всё равно более 50% мощности не даёт...
Фото коаксиала
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
-