Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем котла данного бренда. Дом который он обогревает - двухэтажный, 110 кв.м, дополнительные датчики пока не подключены. За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. При 8 градусах мороза и 2 тепла, котел на минималке работает одинаково: расход газа и температура одинаковы. Если в параметрах отопления выставить 75-79 градусов, радиаторы отопления становятся горячими примерно за 10 минут, но в таком режиме расход составляет 3 куб в час.
Проблему отчасти удалось решить настройкой мощности. F08 поставил на значение 45, котел при температуре СО 60 молотит постоянно, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, Температура в помещение поднимается до 19-23 тепла без проблем, расход газа 1 куб в час.
Далее, снизить мощность котла не получается. F08 установленный на минималке 22, показывает теже парментры расхода при СО 45 градусов, как и при 60, только еще и тактует, радиаторы существенно прохладнее. При запущенном котле горелка имеет значение 92 и не уменьшается.
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

В семинарской тетради на странице 55 есть таблица зависимости значения максимальной мощности котла от значения F08.
Ну и вообще там много всякого полезного почитать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus, а где найти семинарскую тетрадь?
#3

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Alex_Kovy »

Посмотрите на верхнюю часть экрана внимательнее. Новости. Можно в аптечке ее так же взять.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#4

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

То есть, получается, что в традиционных котлах при минимальной мощности в 9,3 кв расход газа будет одинаков? Сегодня тестировал при температуре 85 и 60 значения как по инструкции 1,16 куб в час
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Конечно одинаковая. Одна мощность, один мгновенный расход. А как по другому то должно быть?
Другое дело, что до 85 градусов котел будет греть дольше чем до 60. Соответственно затратит больше газа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается. В доме 100 кв м 15 градусов тепла. За сколько по времени нагонит до 20?
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Steamboy »

azstel, прям задачка по физике... :)
Во-первых, слишком много переменных.
Во-вторых, температура воды в СО не показатель скорости нагрева дома, еще есть зависимость от схемы радиаторного отопления. Если ленинградка, то вообще никогда. Я сам с такой схемой жил много лет, до не давнего времени, пока не переделал свою схему кардинально.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Всё зависит от теплопотерь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Прогревал дом в течении суток, температура поднялась до 19 тепла. Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв. Температура в среднем упала на 0,5 градуса, а расход газа сократился до 0,7 куб в час
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 02 дек 2019, 18:43Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв.
:facepalm: И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование. :lol:
И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае. :)
#11

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование.
Путем понижения температуры и установкой времени запуска горелки
Starik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае.
Идет параллельно две трубы, нижнее подключение на радиаторах
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

И в итоге:
azstel писал(а): 02 дек 2019, 18:43Температура в среднем упала на 0,5 градуса,
Так "Вам шашечки или ехать"?!! :lol:
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
azstel писал(а): 28 ноя 2019, 11:11Неделю назад стал счастливым обладателем котла … За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. ...
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
azstel писал(а): 01 дек 2019, 18:34Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается.
Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?
#13

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 ак "Вам шашечки или ехать"?!!
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
Первый пост уже не актуален
Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?
Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался. В результате радиаторы не держали тепло
#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение BAXI - Volga »

azstel, Вам необходимо понять простую вещь...
котёл делает ровно то, что Вы его просите делать..
Задали температуру - котёл будет её поддерживать. Если заданная температура не достигается то система отопления отдает тепло в помещение где есть большие теплопотери.
Котёл должен периодически включаться и выключаться и это никак нельзя назвать тактованием, скорее это штатная работа котла.
Что значит радиаторы не держат тепло? Если в помещении температура воздуха Вас устраивает, то значит все работает как надо.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 03 дек 2019, 08:45Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
:lol: Не перестаешь удивлять. :popcorn:
Этого не может быть потому, что быть не может! :) Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле. ;)
azstel писал(а): 03 дек 2019, 08:45На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался.
:shock: Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.
#16

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.
Интересующие меня вопросы я решил, остальное не важно.
Starik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Этого не может быть потому, что быть не может! Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле.
Еще как может. Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так, не достигнув заданной температуры в СО
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 03 дек 2019, 16:51Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так,
Вам надо в сервис обращаться, а не на форум. ;)
#18

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 03 дек 2019, 16:56 Вам надо в сервис обращаться, а не на форум.
Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания - обязательно приглашу мастера для чистки котла
#19

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Добрый день, ув.форумчане.

После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема. Котел автоматически перестал отключаться по достижению заданной температуры. Работает без отключений все время, при этом на минимальной мощности без проблем доходит до 66*. Если выставить f8 на значении 100, котел также не отключается. Расход газа в нагретом состоянии котла на минимуме, 1,2 м3 в час.
При установленной температуре на ОТ 50* ничего не меняется за исключением полуостывших радиаторов.
Что за фича?
Заранее благодарю за помощь
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 11:19После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема.
Уже пора
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:26… обязательно приглашу мастера ...
Не надо ждать когда
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:26Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания...
#21

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 20 янв 2020, 12:04Уже пора
пора вызывать, когда будет старый хлам, а сейчас котел отработал 2 месяца.

Прошу дать рекомендации по существу
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 12:23пора вызывать, когда будет старый хлам,
Пора вызывать, пока не превратился в хлам - это по существу.
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

Да тут: "смешалось кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..."
#25

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus писал(а): 20 янв 2020, 13:30 Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
А что мешает колу отключаться? для экономии газа
#26
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Olegbez »

Есть два типа клиентов - одни парятся почему котел не отключается, другие почему постоянно выключается. Один клиент в магазин к нам принес тетрадку где столбиком расписал в какое время котел включался в какое выключался. Такой тип клиентов мы называем "домохозяйки", от безделия и скуки сидят возле котла как бабушки возле канала Россия1.
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 14:21 А что мешает колу отключаться? для экономии газа
Мешает ему заданная вами температура теплоносителя.
О какой экономии газа может идти речь? Теплопотери помещения у вас от режима работы котла не зависят. Установите на котле 35 градусов. Расход газа упадет. Можно вообще котел выключить. Вообще экономия получится. Только вот вам не очень комфортно будет, подозреваю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus писал(а): 20 янв 2020, 15:45 становите на котле 35 градусов.
Написал же, что сейчас расход газа на минимуме -1,2 м3 в час, как по характеристикам. При 35, меньше расход не будет

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Bahus писал(а): 20 янв 2020, 15:45 Мешает ему заданная вами температура теплоносителя.
При такой же температуре, котел выключался несколько раз в час
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 19:59 При такой же температуре, котел выключался несколько раз в час
Когда на улице +7 было?
azstel писал(а): 20 янв 2020, 19:59 При 35, меньше расход не будет
Он у вас полчаса всего в час будет гореть на минимуме. Вторую половину стоять. В любом случае поддерживать 35 и 50 газа разное количество надо.
Короче. Всё у вас нормально. Не забивайте голову.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1814 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1681 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    6 Ответы
    1967 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    571 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1 Ответы
    1250 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей