BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:42
- Откуда: Ульяновск
- Благодарил (а): 2 раза
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
Прошу специалистов помочь с выбором котла, застройщик собирается ставить "Baxi на 24 кВт,чтобы горячей воды хватало",я в сомнении, если конвекционный на 24кВт, минимальная мощность у них 9,3кВт, будет постоянно включаться-отключаться, есть примеры на форуме Baxi. Имеем двухуровневую квартиру 90 кв.м в двухэтажном доме на 3 хозяев (3 отдельных входа), по 45 кв.метров на 1 и 2 этаже, высота потолков 2,95.
Задача: выбрать газовый котел для целей:
2 этаж - радиаторное отопление30-85 оС,
1 этаж - напольная система отопления 30-45 оС; настенная система отопления 30-85 оС с учетом обогрева лестничной клетки 1-2этажей;
ГВС в кухню (мойка), в туалет 1эт (ванна, она же душ +умывальник), в туалет 2эт (ванна, она же душ +умывальник)
Самостоятельно (опыта не имею) произвел расчет теплопотерь квартиры по нормативам и фактической площади ограждений на температуру внутри +24оС, снаружи -30оС. Результат = 4342 Вт.
Как я понимаю, минимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть меньше 4-5 кВт (пример: лето +18 оС, в работе только теплыеполы 1эт, остальное-отключено) максимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть принята из возможности набрать в 25-градусный мороз ванну длиной 1,5м и помыть посуду, не перегружая котел.
Остановился на конденсационном, двухконтурном, с встроенным бойлером, прошу помочь из практического опыта, какой из двух сравниваемых ниже моделей мне выбрать и за какую наименьшую стоимость его реально купить ?
- BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA; Max мощность, кВ 21.8 ; Min мощность, кВт 3.4.
- Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA; Max мощность, кВт 12; Min мощность, кВт 2.2
Планирую купить NUVOLA DUO-TEC+ 24 (7219554) для отопления (45кв.м 1эт +45кв.м второй этаж) и ГВС в режиме рециркуляции (встроенный в котел бойлер 45л > смеситель-кухня > смеситель-ванна 2эт > смеситель-умывальник 2эт > полотенцесушитель 2эт > смеситель-ванна 1эт > смеситель-умывальник 1эт > полотенцесушитель 1эт > встроенный в котел бойлер 45л, расстояние небольшое -туалеты друг над другом и мойка рядом с котлом). Вопрос: достаточно ли для этих целей NUVOLA DUO-TEC+ 24? или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером? и есть ли в NUVOLA DUO-TEC+ 24 штатный режим рециркуляции на ГВС, подача-обратка на встроенном в котел бойлере 45л?
Задача: выбрать газовый котел для целей:
2 этаж - радиаторное отопление30-85 оС,
1 этаж - напольная система отопления 30-45 оС; настенная система отопления 30-85 оС с учетом обогрева лестничной клетки 1-2этажей;
ГВС в кухню (мойка), в туалет 1эт (ванна, она же душ +умывальник), в туалет 2эт (ванна, она же душ +умывальник)
Самостоятельно (опыта не имею) произвел расчет теплопотерь квартиры по нормативам и фактической площади ограждений на температуру внутри +24оС, снаружи -30оС. Результат = 4342 Вт.
Как я понимаю, минимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть меньше 4-5 кВт (пример: лето +18 оС, в работе только теплыеполы 1эт, остальное-отключено) максимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть принята из возможности набрать в 25-градусный мороз ванну длиной 1,5м и помыть посуду, не перегружая котел.
Остановился на конденсационном, двухконтурном, с встроенным бойлером, прошу помочь из практического опыта, какой из двух сравниваемых ниже моделей мне выбрать и за какую наименьшую стоимость его реально купить ?
- BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA; Max мощность, кВ 21.8 ; Min мощность, кВт 3.4.
- Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA; Max мощность, кВт 12; Min мощность, кВт 2.2
Планирую купить NUVOLA DUO-TEC+ 24 (7219554) для отопления (45кв.м 1эт +45кв.м второй этаж) и ГВС в режиме рециркуляции (встроенный в котел бойлер 45л > смеситель-кухня > смеситель-ванна 2эт > смеситель-умывальник 2эт > полотенцесушитель 2эт > смеситель-ванна 1эт > смеситель-умывальник 1эт > полотенцесушитель 1эт > встроенный в котел бойлер 45л, расстояние небольшое -туалеты друг над другом и мойка рядом с котлом). Вопрос: достаточно ли для этих целей NUVOLA DUO-TEC+ 24? или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером? и есть ли в NUVOLA DUO-TEC+ 24 штатный режим рециркуляции на ГВС, подача-обратка на встроенном в котел бойлере 45л?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:42
- Откуда: Ульяновск
- Благодарил (а): 2 раза
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
Пример:
Газовый котел BAXI LUNA Platinum 1.18 GA 16.9 кВт + Бойлер BAXI UBT 100 ? По стоимости соизмеримо с NUVOLA DUO-TEC+ 24
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
я в свое время выбрал просто нуволу комфорт. Бойлер 60 против 40 литров (в паспорте написано 40, а не 45). Да и нувола компактнее связки котел-бойлер. У вас всего то 90 метров площади, минус лестница. Куда все это пихать?
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
да и на первом этаже предусмотрите батареи. Полом то вы обогреетесь в сильные морозы, но ходить возможно будет некомфортно по слишком теплым полам. А паркету-ламинату это нехорошо (если будете использовать паркет-ламинат - собирайте на прозрачный строительный силикон. Иначе в межсезонье скрипеть будет из-за влажности) . И по плитке все ж некомфортно все время ходить. Летом полы включать можно, но минимальная мощность котла, максимальное время между включением горелки и программирование работы котла 3 часа через 3. иначе африка
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
да и на первом этаже предусмотрите батареи. Полом то вы обогреетесь в сильные морозы, но ходить возможно будет некомфортно по слишком теплым полам. А паркету-ламинату это нехорошо (если будете использовать паркет-ламинат - собирайте на прозрачный строительный силикон. Иначе в межсезонье скрипеть будет из-за влажности) . И по плитке все ж некомфортно все время ходить. Летом полы включать можно, но минимальная мощность котла, максимальное время между включением горелки и программирование работы котла 3 часа через 3. иначе африка
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:42
- Откуда: Ульяновск
- Благодарил (а): 2 раза
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
Если LUNA Platinum+ 1.18
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению- 17,4 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению 2,1 кВт
На мои расчетные теплопотери 4,2кВт ECO Four 1.14 мало, ECO Four 1.24 - много.
Если применить схему (BAXI LUNA Platinum +1.18 GA 18 кВт в комплекте с бойлером COMBI 80 L+ емкостью 80 литров) и использовать круглогодично (летом теплые полы на минимальной температуре + ГВС на минимальной циркуляции, что, надеюсь, дает такой показатель котла LUNA Platinum+ 1.18 GA, как мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению в размере 2,1 кВт), то 2,1 < 4,2 < 17,4, помещаюсь с запасом, при заявленной модуляции 1:10.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:42
- Откуда: Ульяновск
- Благодарил (а): 2 раза
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
ddugin, , спасибо за информацию, и поэтому планирую на 1 этаже (45 кв.м, пол плиты-пустотки, подпол 1м и ниже земля) делать комбинированные полы: зону прихожей (6кв.м) и кухни (11кв.м) - керамической плиткой с теплыми полами, зону гостиной (16кв.м) -паркетом без теплых полов.Вопрос: какую сделать подготовку под паркет, будет с двух сторон граничить с плиткой (теплые полы), с двух других сторон - с наружными стенами, на каждой-радиатор отопления. Какое утепление под паркет?, нужна ли цементная стяжка? или лучше то же завести под паркет теплые полы?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
см личку. теплый пол везде, иначе не комфортно с теплого на не теплое переходить. будет казаться, что холодно в этой части помещения.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 363 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2365 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 28 Ответы
- 1496 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 10 Ответы
- 1684 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей