Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Добрый день.
Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
При этом все же работает. Теплоноситель нагревает нормально. Но в сутки раз 5-6 приходится сбрасывать ошибку вручную.
Есть возможность настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
#1

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Alex_Kovy »

А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#2

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Саломатин »

У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Starik »

Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход.
Расстояние от варочной поверхности не соблюдалось при установке.
#4

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Саломатин »

9 метров мало? :shock: Он в идеальных условиях стоял, пайка некачественная была.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Starik »

Саломатин писал(а): 15 фев 2020, 12:029 метров мало?
А чё так удивляться? Кроме тебя об этом (о 9 метрах) никто даже не догадывался. ;)
#6

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Саломатин »

Так я и не спрашивал ни у тебя, ни у кого другого совета. Просто надо внимательно читать все сообщения. Я всего лишь рассказал о бракованном клапане, который мне долго нервы мотал, преполагая, что и у топикстартеоа та же проблема.
#7

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 08:51 А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
А по теме сказать нечего?
Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42 У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Starik »

traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?
#9

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Starik писал(а): 17 фев 2020, 15:03
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?
Часто E41 реже Е65
Модель Eco-compact 24F
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Starik »

traps писал(а): 17 фев 2020, 17:31 Часто E41 реже Е65
Модель Eco-compact 24F
Стесняюсь спросить, ну и где тут про газ?
Модель … :facepalm: Eco5 compact 24F, на всякий случай где-то пометь себе, ибо есть и другой котел, там циферка 3, они существенно отличаются.
Так продолжим про "давление газа". :)
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
#11

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Starik писал(а): 17 фев 2020, 18:17 Модель … Eco5 compact 24F,
На котле как бы есть табличка, и там как бы все ясно написано. Прикрепил посмотри.
Starik писал(а): 17 фев 2020, 18:17 Так продолжим про "давление газа".
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
Про ошибки. А ты сам то читать умеешь? Тоже прикрепил.
Цитирую.
Е41 "Дымоход или входное давление газа слишком низкое" "Входное давление газа не соответствует норме"
E65 "см причины 40-41"


Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, но к вопросу темы это отношение не имеет.
Вложения
IMG_20200217_235435.jpg
IMG_20200217_235422.jpg
IMG_20200217_235330.jpg
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Starik »

traps писал(а): 17 фев 2020, 21:15Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, …
Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи. ;)
traps писал(а): 13 фев 2020, 21:06...настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
Не предусмотрено такой возможности.
#13

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Starik писал(а): 17 фев 2020, 23:10 Не предусмотрено такой возможности.
спасибо за ответ по теме
Starik писал(а): 17 фев 2020, 23:10 Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
Я не вижу другого диагноза! Если есть мысли - выскажи!
Давление газа я вижу визуально по газовой плите каждый день. Сейчас к примеру, второй день давление стало более-менее, котел работает нормально.
Да и в те дни когда давление сильно упало, оно в основном очень сильно ухудшалось именно вечером, ночью, и именно тогда ошибки постоянно выходили. Плюс соседи с аналогичными проблемами.
Какие могут быть еще варианты, кроме давления?
#14

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Alex_Kovy »

traps писал(а): 17 фев 2020, 14:09
Alex_Kovy писал(а): 14 фев 2020, 08:51 А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
А по теме сказать нечего?
Саломатин писал(а): 14 фев 2020, 18:42 У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.
Как раз это по делу. Хочется получить бан от обслуживающей организации? Колхоз дело добровольное. Хорошо, что построил себе дом и у меня нет соседа, который по своему усмотрению курочит рабочий газовый котел без понимания процесса.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Bahus »

1. Подрезал малость тему от срача.
2.
Alex_Kovy писал(а): 18 фев 2020, 11:37Как раз это по делу.
Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Sergey366
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 10:55
Откуда: Москва

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение Sergey366 »

Alex_Kovy прав, здесь вопрос к работе сотрудников газовой службы которые обслуживают ГРП, а не к котлу.
#17

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение traps »

Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.

По котлу понятно, спасибо.
Как я уже и писал, сейчас давление пришло в норму, котел работает без ошибок.

Про "поставщика ресурсов" - дело происходит не в РФ. И в нашем случае
Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%.
придется ставить стабилизатор напряжения, а не добиваться от поставщика нормальных 220 В.
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): 18 фев 2020, 14:05 то, которое и должно подаваться к вам на приборы
- в я добавлю 12 -30 мбр . У нас .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Сообщение dobsan »

Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело.
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • Регулятор LPG газа
    2 Ответы
    895 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Расход газа
    9 Ответы
    767 Просмотры
    Последнее сообщение Advokat-donetsk

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя