BAXI Main 24 i Проблема с давлением.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: В котле упало давление ниже 1 , начал мигать котел на 60 Градусах, откручиваю клапан для поднятия давления , но ничего не происходит. Слышно только что котел начинает качать воду. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
BAXI Main 24 i Проблема с давлением.
Давление в водопроводе ниже 1 атм.
Неисправен кран наполнения
Дырка в системе, открывающаяся при определённом давлении. (сколько налил столько и выливается)
Неисправен кран наполнения
Дырка в системе, открывающаяся при определённом давлении. (сколько налил столько и выливается)