Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Strax_74
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 15:39

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Strax_74 »

Котел Baxi MAIN 24fi в режиме отопления все работает - при открывании горячей воды (второй контур) котел запускается и греет воду, а вот если перевести в режим "летний", при открывании горячей воды котел не срабатывает, внутри реле шелкает, но запуска нет (нет розжига, не запускается). Пробывал выключать котел, переводил в режим сброса ошибок, ничего не помогло!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Я бы грешил на зависание поплавка датчика протока ГВС, если бы он и в зимнем режиме не запускался. Тем не менее, неплохо было бы датчик очистить от грязи. Поди набрал за столько лет работы.
Если не поможет - тогда что-то с электроникой. Может переключатель режимов на плате сдох или еще что.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Strax_74
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 15:39

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Strax_74 »

А где этот датчик находится? и как его снять? Если можно с иллюстрацией места положения. Но не похоже что этот поплавок виноват, т.к. при открывании воды внутри котла реле срабатывает.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Внутри котла реле срабатывает на плате. То, которое отключает насос. А это другое.
Серийный номер подскажите, ибо были модификации. Этот узел не менялся вроде, но на всякий случай. Будет вам и чертеж и спецификация.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А вообще можете скачать семинарскую тетрадь (у нас на форуме на верхней полке в аптечке). На 14-й странице про этот датчик все есть. Можно ориентироваться на слайд MainFour, у вас дополнительный штуцер от него отходит, а так такой же.
Можно вообще вот с чего начать.
В режиме зима, когда вы включаете горячую воду у вас индикация ГВС начинает моргать, так ведь? Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

ndi59
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:39
Откуда: Оса
Мой котел: Baxi Main 24Fi

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение ndi59 »

Strax_74 писал(а): А где этот датчик находится? и как его снять? Если можно с иллюстрацией места положения. Но не похоже что этот поплавок виноват, т.к. при открывании воды внутри котла реле срабатывает.
Столкнулся с похожей проблемой. Удалось отремонтировать?
#5

кеша
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 13:42
Мой котел: BAXI MAIN 24FI

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение кеша »

тоже в летнем режиме нет горячей...ждем
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Ждём у моря погоды ....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение RADAR »

как появится - отпишитесь..
#8

Геннадьевич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 май 2019, 10:20
Откуда: Пользователь
Мой котел: Baxi Main 24 Fi

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Геннадьевич »

Bahus, Подскажите, как устранить данную неисправность? Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме. Ответ пока так и не нашёл. Может кто справился, помогите пожалуйста? :?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Starik »

Геннадьевич писал(а): 09 май 2019, 10:26Ответ пока так и не нашёл.
А как у тебя с этими вопросами:
Bahus писал(а): 06 июн 2017, 16:48 Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Я бы на датчик протока кивнул для начала. Если при открытом кране нет индикации работы ГВС, значит котел не видит проток. А это только датчик протока. Либо поплавок заклинил в нижнем положении, либо самому геркону кирдык. В первом случае - чистка, во втором - замена.
Предварительно его можно проверить. Скиньте с него провода, откройте кран и концы этих проводов замкните между собой. Должна появиться индикация разбора ГВС. Если появилась - прозванивайте датчик (при поплавке в верхнем положении контакты должны замкнуться). Если не появилась индикация, тогда проблема глубже. Либо проводка, либо на плате беда. Хотя если у вас воды только в летнем режиме нет, может дело, действительно, в плате.
Последовательность примерно такая.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Санёк
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2018, 08:16
Откуда: Где-то за Цимлянском
Мой котел: Baxi Main 24 Fi

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Санёк »

Та же проблема. Иногда в летнем режиме не включается нагрев воды. Ничего не щелкает и не мигает, и тд. Вообще ничего. Переключишь на зиму, и все окей. А иногда на летнем режиме нормально работает.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Starik »

Санёк писал(а): 20 май 2019, 22:24Та же проблема.
И тебе вопрос тот же:
Bahus писал(а): 06 июн 2017, 16:48 В режиме зима, когда вы включаете горячую воду у вас индикация ГВС начинает моргать, так ведь? Что с индикацией в летнем режиме? Горит-не горит-мигает?
#13

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

Та же проблема. Когда в режиме лета включаешь гвс то краник мигает, датчик холла загорается, а горелка не зажигается.
Пробовал:
Менять плату, разбирал чистил турбинку с датчиком холла, прибавлял давление больше 1атм.
Без результатов.
В зимнем режиме всё ок!
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Во время работы гвс расход контролируется датчиком протока, а вот температура по датчику NTC. Соответственно, котел может видеть расход и переключиться на работу ГВС (что он исправно делает, как я понял). Но с датчика температуры может снимать искаженные показания. Например выставлена температура 40, а сопротивление датчика зависло на значении соответствующем температуре больше заданной. Отсюда и горелка не разжигается.
Посему я бы предложил следующее:
Снимаем показания информационных параметров.
1. А08 - расход гвс в л/мин*10. Чтобы уже наверняка исключить проблему с датчиком протока. Показания устойчивые и не плавают - всё нормально. Можно заодно с фактом сравнить (для этого в помощь посудина известной емкости и секундомер).
2. А06 - заданное значение темп. ГВС. Это та, температура, которую вы задали. Вы её и так знаете, но всё же.
3. А00 - действующее значение темп. ГВС. А вот это та температура, которую котел снимает с датчика NTC. Ну и сравнить с заданной. Всё станет ясно. Ну или не станет. Вариантов как всегда два :)

Заодно ради порядка проверить параметр F03. Мало ли кто "пошутил". Должно стоять 00, насколько я понимаю. У вас же обычный двухконтурник безо всяких бойлеров?

Впрочем, если в режиме "зима" всё штатно, то эти мероприятия не должны принести результата. Но тогда вообще непонятка получается.
Пробуйте в общем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

А как снимать эти показатели? Я не в курсе. На зиме всё идеально включается, с первого раза!
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Bahus »

Инструкция
Разделы 20 и 21.

Отправлено спустя 52 секунды:
vin2s писал(а): 07 авг 2020, 15:38 идеально включается
Включается нормально, это понятно. А вода заданной температуры на выходе? Или куда в другое место тепло уходит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

Вода при нагреве в зимнем режиме соответствует температуре.
По снятым параметрам, всё хорошо.
Очень странно, всю чем же дело...
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение Starik »

vin2s писал(а): 08 авг 2020, 10:44По снятым параметрам, всё хорошо.
:) :popcorn:
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение BAXI-Ural »

Раззоритесь на специалистов.... В Тюмени они есть!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

Специалисты сейчас такие что только деньги высасывать могут, так что это не вариант!
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение RADAR »

какие клиенты, такие и специалисты...специалистов воспитывает именно их клиент... ;)
#22

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

Поэтому и не хочу их звать, они только деньги сдирать могут, дельного ничего не скажут.
#23

vin2s
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 10:42
Откуда: Тюмени
Мой котел: Baxi eco four

Baxi MAIN 24fi невключается нагрев воды в летнем режиме

Сообщение vin2s »

Вообщем починил, заменил датчик ГВС, пока работает.
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
    Davit » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    268 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    295 Просмотры
    Последнее сообщение sdedov
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    563 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей