Как поступить в данной ситуации.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 16:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: ECO4s 24F
Как поступить в данной ситуации.
Здравствуйте! Котёл стал включаться через три минуты, на дисплее следующая информация: при нагреве показывает увеличение темп до 39, затем нагрев прекращается и темп падает почти сразу, мгновенно до 34, потом проходит три минуты, теплоноситель остывает с 34 до 33 и идёт нагрев.
Темп в системе отопления установлена 35.
Площадь помещения 100 кв. м.
Темп в системе отопления установлена 35.
Площадь помещения 100 кв. м.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как поступить в данной ситуации.
пока всё штатно, поскольку площадь отопления небольшая
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Как поступить в данной ситуации.
Скорость насоса на максимум и паузу между включениями сделать 10 мин. Будет чуть плавнее
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Слишком маленькая дельта подогрева. Еще можно мощность на минимум поставить
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Слишком маленькая дельта подогрева. Еще можно мощность на минимум поставить
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 16:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: ECO4s 24F
Как поступить в данной ситуации.
разве это не т.н. тактование, каждые три минуты, на улице +5
Отправлено спустя 5 минут :
разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если на улице +5, не очень представляю?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
если не сложно, примерно через сколько при норм работе вкл подогрев, при темп на улице +5? Хотя бы порядок, 5-10минут, 20-30?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Как поступить в данной ситуации.
Перестань выискивать всякие глупости в интернете. Котлы работают циклично, так они устроены.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 16:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: ECO4s 24F
Как поступить в данной ситуации.
а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Как поступить в данной ситуации.
результат перед глазами и спрашивать не нужно...котел сам рассказал как он должен работать в конкретном случае...как подобран котел под помещение - так он и работает...а изнашиваться - все изнашивается в этой жизни, даже не работая вовсе...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Как поступить в данной ситуации.
На улице тепло. Теплопотери и теплосъем маленькие. У вас т подачи 35, а обратка 33. Котел включился. Вода через теплообменник течет со скоростью, которую обеспечивает насос. Мощность котла при включении, как правило, максимальна. Итог- он быстро нагревает часть водички до 40 и отключается по уставке дельты подогрева в 5 градусов. Как выше написали это нормально и в логике работы котла. Выход - понизить т обратки путем установки в меню котла времени между включениями котла до макс возможного ( скорее всего 10 мин), понизить скорость нагрева увеличив скорость протока теплоносителя и ограничив в меню максимальную мощность котла. Если котел допускает - запрограммировать интервалы работы на отопление
Посмотрите инструкции по ф параметрам
Посмотрите инструкции по ф параметрам
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Как поступить в данной ситуации.
если это позволяет сделать насос... и балансированная СО.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Но как правило, увеличение скорости движения жидкости, приводит со временем к уменьшению разницы температур между прямой и обраткой и опять тактование котла.
А если (я повторюсь), СО балансированная, то увеличение скорости вращения насоса, на копеечки повышает скорость движения теплоносителя и может увеличить только шум в радиаторах.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Как поступить в данной ситуации.
Сколько лет котлу? Инструкцию уже потеряли?
Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин. Обрати внимание, заводская настройка, а не "тактование"! Эта настройка независимая, т.е. ничто на неё не влияет (а то нафантазируешь сейчас с три короба ) ни зима, ни осень, ни весна...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как поступить в данной ситуации.
Сергей15, установите параметр F08=30, F11=8
Подключите к котлу комнатный термостат
Потом понаблюдайте и отпишитесь
Подключите к котлу комнатный термостат
Потом понаблюдайте и отпишитесь
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 16:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: ECO4s 24F
Как поступить в данной ситуации.
так я понял, что это не периодичность нагрева, а минимальное время между включениями, чаще этого времени нагрев не включается
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
подскажите, если установить параметр F11=8, какой будет интервал нагрева, то есть установл. значение 8 в параметре это 80 секунд или что?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
в инструкции указано про F11, что 00=10сек.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Как поступить в данной ситуации.
00 - 10 секунд. 01-10 - это минуты.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 16:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: ECO4s 24F
Как поступить в данной ситуации.
что даёт снижение мощности? Пауза между включениями понятно. Комнатный термостат пока нет возможности установить, так как собственник не согласовал. А вот что даёт снижение мощности?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Как поступить в данной ситуации.
уменьшение числа тактований
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Кто сейчас на конференции