Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
fluger
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 09:46
Откуда: SPb
Мой котел: baxi eco four 24 f

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение fluger »

Добрый день.
Котлу два месяца. Беспокоит то, что после вЫключения крана горячей воды, в котле еще секунд 25-30 работает что то вроде вентилятора или насоса. А потом окончательно отключается. Сначала вроде не обращали внимания, а теперь как то напрягает) Так и должно работать, или пора звать сервис?
Спасибо заранее.
#31

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Starik »

Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 21:05подключены все три снизу. отопление от застройщика. старое, 10 лет ему. мне оно досталось недавно, вот я и пытаюсь выяснить, правильно ли работает котел.
Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?
Котел работает правильно, по-другому он "не обучен". Если и можно попытаться как-то изменить ситуацию, то только при помощи системы отопления, но нужны ответы.
#32

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Steamboy »

Чем меньше мощность радиатора, тем меньше его внутреннее гидравлическое сопротивление, тем глубже балансировка этого радиатора, соответственно, хочешь или не хочешь, но его гидравлику Вы повышаете и насосом продавить через него воду с максимальным расходом насоса уже не возможно при этой самой глубокой балансировке.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#33

Blizzard67
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 19:45
Откуда: Смоленск
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Blizzard67 »

Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 что значит основной объём, Вы их как-то разделяете и как разделяете? Есть вспомогательный или не основной объём?
нет, нету. видимо я некорректно употребил этот термин, пытаять объяснить свою ситуацию. вся моя система это: котел - гребенка-распределитель - батареи с кранами - еще одна гребенка.
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 это нормальная работа котла
это то, что я хотел выяснить. спасибо!
#34

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Steamboy »

Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 22:03 это то, что я хотел выяснить. спасибо!
Слава Богу, что Вы нашли успокоение :)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#35

Blizzard67
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 19:45
Откуда: Смоленск
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Blizzard67 »

Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 22:20 Blizzard67, вопрос ещё в одном, какая у Вас схема системы отопления. Подозреваю, что ленинградка.
Изображение
верхняя - от котла на радиаторы, нижняя - с радиаторов в котел. на двух радиаторах есть краны для регулировки.
Starik писал(а): 25 окт 2020, 21:54 Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?
да, многоквартирный.
#36

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Steamboy »

Blizzard67, поэтому я удалил свой вопрос про ленинградку, когда ещё раз прочёл ключевое слово "гребенка" :D
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#37

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Starik »

Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 22:39да, многоквартирный.
Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
#38

V Евгений
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 15:52
Откуда: Ярославль

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение V Евгений »

Была бакси луна 3. И 3 радиатора, в итоге первый был горячий, второй так и третий ощутимо холоднее. Оказалось, что собирали ярославский газовики из яргазсервиса, и типа на маленькую площадь кидают однотрубную систему. Так это или нет проверить не удалось (не вскрывали), но соседи меняли.
#39

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение AntonVologda »

Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 А ещё не получится обратку догреть до температуры прямой, потому что автоматика котла это не позволит (перепад 5 градусов и стоп котёл)
Здравствуйте, а можно чуть подробнее, или сыллку?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#40

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Steamboy »

AntonVologda, здравствуйте.
А я и не знаю, как Вам можно подробнее расписать эту фразу. По-моему, здесь всё понятно написано.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#41

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение AntonVologda »

Steamboy, ммм... Мне не совсем понятно, зачем это реализовано

Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Steamboy, прошу прощения. жестко затупил, понедельник...всё понял
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#42

Blizzard67
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 19:45
Откуда: Смоленск
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Blizzard67 »

Starik писал(а): 26 окт 2020, 00:54 Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
нету. в ванной радиатор 3 зуба. по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу, пирометра нет
#43

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Steamboy »

AntonVologda писал(а): 26 окт 2020, 16:58 Мне не совсем понятно, зачем это реализовано
как минимум, что бы обеспечить минимально допустимое охлаждение стенок первичного теплообменника, если не брать во внимание другие не явные причины...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Starik »

Blizzard67 писал(а): 26 окт 2020, 17:03по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу,
Супер точность и не нужна. Воздух из батарей есть чем стравливать? При нижнем подключении это очень актуально, надо проверить все батареи. Слишком "криво" работает система. Мне есть с чем сравнить, поверь, такого "провала" температуры не должно быть. У меня котел на три батареи (правда, батареи другие) и полотенцесушитель, а минимум у него 10,6 кВт, но такого "кошмара" нет. ;)

Я бы в систему отопления внес некоторые изменения, в принципе, выполнить их возможно и не так сложно, правда, внешний вид немного пострадает. Нижнее подключение радиаторов переделать на диагональное, найти шланг нужной длинны и диаметра сейчас не проблема, можно гофрированную нержавейку подобрать (даже металлический газовый шланг подойдет, который растягивается и гнется под любым углом).
#45

VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение VladimirM-gorsk »

Та же беда.Только секций батарей у меня 75 штук.Работал котел чётко .При выставленной температуре 50 Прогревал до 55 и медленно минут 15ть остывал до 49.И заново прогревал до 55 и медлеееенно остывал до 49.Сейчас выставленно 50 -нагревает мигом до 55 и мгновенно как на секундомере обратный отсчет до 49 ,затем падает до 45 и идет запуск котла.
#46

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 16 ноя 2020, 07:44Сейчас выставлено 50 - нагревает мигом до 55 и мгновенно, как на секундомере, обратный отсчет до 49...
Ответ сам по себе напрашивается - циркуляция нарушена в системе отопления. Надо проверить работу трехходового (открывает ли контур отопления). Ещё посмотреть где что закрыто, проверить фильтр (если ставился), искать воздушные пробки.
#47

VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Странное поведение Baxi ECO Four 24 F

Сообщение VladimirM-gorsk »

Starik писал(а): 16 ноя 2020, 09:31
VladimirM-gorsk писал(а): 16 ноя 2020, 07:44Сейчас выставлено 50 - нагревает мигом до 55 и мгновенно, как на секундомере, обратный отсчет до 49...
Ответ сам по себе напрашивается - циркуляция нарушена в системе отопления. Надо проверить работу трехходового (открывает ли контур отопления). Ещё посмотреть где что закрыто, проверить фильтр (если ставился), искать воздушные пробки.
Фильтр проверил(чистый)На батареях стравил (воздуха не было).Сегодня вызвал гарантийщиков.
Приходили гарантийщики -сказали все в норме,так и должно быть.При заданной температуре 50 идет нагрев до 55.Падение после выключения газа объясняется подмесом остывшей обратки.Включается котел не по температуре а по времени -каждые 4ре минуты(при условии температуры на котле ниже установленной на 5ть градусов.Если температура не опустится ниже 5 градусов рт температуры заданной то котел не будет включатся.Сумбурно но как то так.
#48
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four или baxi luna 3?
    OZevs » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3127 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7102 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2568 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
    Виктор188 » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей