Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Vasnetsoff
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 21:24
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Vasnetsoff »

После чистки котла при длительной работе ГВС (наполнение ванны) вылезает ошибка Е03. Камера сгорания открытая, тяга есть, котел после чистки специалистом, бесперебойная работа котла в течении 8 лет. Что делать, что заменять?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Starik »

Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 07:42Что делать,
Позвать того же специалиста (если считаешь, что он виноват) и с ним принимать решение (вдруг он наперекосяк собрал/установил дымовой колпак, соединение с дымоходом).
Другое направление - смотреть что с дымоходом и притоком воздуха в помещение с котлом. К примеру, выскочит ли ошибка, если форточку приоткрыть?
#2

Автор темы
Vasnetsoff
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 21:24
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Vasnetsoff »

Может ли быть проблема связана с известкованием трубок теплообменника, т.к. вода жесткая, да и период работы 8 лет большой? Все остальные тесты, связанные с тягой, притоком воздуха, датчиком тяги-термостатом уже провел. Переборку с повторной чисткой делали.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Starik »

Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Может ли быть проблема связана с известкованием трубок теплообменника,
Внутреннее состояние теплообменника ни как не влияет на тягу в дымоходе.
Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Все остальные тесты, связанные с тягой, притоком воздуха, датчиком тяги-термостатом уже провел.
И какой вывод? Дом какой, что за система дымоудаления, как приток воздуха в помещение организован. К стати, разгонный участок дымохода над котлом есть?
Можно перебирать всё до бесконечности, но вот длительная работа горелки котла выявляет недостаточную тягу в дымоходе, о чём сигнализирует Е03.
Срок в 8 лет и к дымоходу имеет отношение, наверное. :)
#4

Автор темы
Vasnetsoff
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 21:24
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Vasnetsoff »

Если я правильно понимаю принцип котла с открытой камерой, датчик тяги там тот же термостат. При превышении температуры 70 градусов он размыкает цепь и вылезает ошибка Е03. При заизвестковывании трубок теплообменника изменяется теплоотдача не в лучшую сторону, что вносит вклад в перегрев котла. Я так думаю.

Котёл стоит в квартире, выход в общий дымоход, тяга обеспечивается приоткрытой форточкой.
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Steamboy »

Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34 выход в общий дымоход
а может там проблемы?
У соседей снизу такая же проблема?

Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34 При заизвестковывании трубок теплообменника изменяется теплоотдача не в лучшую сторону, что вносит вклад в перегрев котла. Я так думаю.
Правильно думаете... Высокая температура уходящих газов, так же влияет на тягу. Тяга становится устойчивей. Хоть некоторые умники не знают и этого и учат других :D .
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Starik »

Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34тяга обеспечивается приоткрытой форточкой.
А если форточку открыть сильнее?
Хотя, если уж решил, то замени теплообменник, вдруг и вправду из-за него нет тяги.
#7

Автор темы
Vasnetsoff
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 21:24
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Vasnetsoff »

Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 18:05 У соседей снизу такая же проблема
У соседей снизу такой проблемы нет.
Эксперименты с открытой пошире форточкой проводил, эффекта не даёт.
Теплообменник не то чтобы решил менять, хотелось бы понять, что ещё может вызывать Е03.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Starik »

Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Переборку с повторной чисткой делали.
Кусок дымохода от котла к общему дымоходу чистили? Собран (собрали) без перекосов и щелей (герметично)? На колпак котла дымоход одет плотно, без щелей?
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Steamboy »

Скорее всего у Вас всё просто... Неисправен датчик тяги. Всё таки 8 лет.
Что касательно забитого теплообменника то он наоборот улучшает тягу, так как температура газов растёт... Забитый теплообменник её не ухудшает...
Проверьте чистоту импульса, соединяющего датчик тяги и дымоход котла
Вложения
Screenshot_20201029-201753_BAXI-.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Автор темы
Vasnetsoff
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 21:24
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Vasnetsoff »

Всем спасибо, вариантов набросали, буду проверять. Отпишусь по результатам.
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03

Сообщение Steamboy »

Будем ждать, решения Вашей проблемы :hi:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Luna310 - ошибка Е03
    RibaPila » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    465 Просмотры
    Последнее сообщение RibaPila
  • Baxi eco four или baxi luna 3?
    OZevs » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3127 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7102 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2568 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции