Брякает в дымоходе на выходе из котла..
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2017, 17:47
- Мой котел: BAXI Luna3 240 Fi
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Добрый день!
Сначала думал газовый клапан, но нет. Снял лицевые панели, насколько смог определил что брякает при включении и выключении горелки (возможно чуть раньше и чуть позже) примерно в месте выхода дымохода из котла. Не то чтобы сильно, но бывает тише бывает громче. Особенно ночью. ( У сестры такой же котёл, такого нет, только слышно как горелка вспыхивает...). Прессостат тоже издаёт звуки, но это не он. Ощущение как будто заслонка открывается закрывается с бряканьем.. что там может быть.
На видео:
первая порция звуков - после включения вентилятора сбрякало в районе трубы затем щёлкнул газовый клапан.
далее работает горелка
вторая порция звуков - сработал газовый клапан и через долю секунды сбрякало в трубе.
затем работает вентилятор несколько секунд
третья порция - остановка вентилятора, бряканье в трубе и щелчёк прессостата.
https://yadi.sk/i/WuF-p29v3B4ewV
второй вариант видео
https://yadi.sk/i/_8istQmz3B4nvL
Сначала думал газовый клапан, но нет. Снял лицевые панели, насколько смог определил что брякает при включении и выключении горелки (возможно чуть раньше и чуть позже) примерно в месте выхода дымохода из котла. Не то чтобы сильно, но бывает тише бывает громче. Особенно ночью. ( У сестры такой же котёл, такого нет, только слышно как горелка вспыхивает...). Прессостат тоже издаёт звуки, но это не он. Ощущение как будто заслонка открывается закрывается с бряканьем.. что там может быть.
На видео:
первая порция звуков - после включения вентилятора сбрякало в районе трубы затем щёлкнул газовый клапан.
далее работает горелка
вторая порция звуков - сработал газовый клапан и через долю секунды сбрякало в трубе.
затем работает вентилятор несколько секунд
третья порция - остановка вентилятора, бряканье в трубе и щелчёк прессостата.
https://yadi.sk/i/WuF-p29v3B4ewV
второй вариант видео
https://yadi.sk/i/_8istQmz3B4nvL
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
ИМХО расширитель об планку бьётся (всё что услышал криминального)
Картонки кусок между расширительным баком и планкой сзади заложить враспор попробуйте.
Картонки кусок между расширительным баком и планкой сзади заложить враспор попробуйте.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
нет у лун не бьет расширительный бак, разбери нижнюю часть коаксиальной трубы где ты снял видео, в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Или так.Anatolii писал(а): увидишь установленное кольцо
Встречался с таким, редко - но было.Anatolii писал(а): у лун не бьет расширительный бак
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2017, 17:47
- Мой котел: BAXI Luna3 240 Fi
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Что то подобное предполагал, но в схемах нигде ничего не нашёл про это кольцо. Что это за кольцо и для чего оно ваще? Оно кстати из какого материала изготовлено?Anatolii писал(а): в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Диафрагма дымоходf/ Стальное колечко
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10304
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
В инструкции есть про их установку. Разберетесь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2017, 17:47
- Мой котел: BAXI Luna3 240 Fi
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Вытащил это кольцо из внутренней трубы. Бряканье пропало. Всем спасибо!
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Сообщение Komyshov » Сегодня, 10:14
Диафрагма дымоходf/ Стальное колечко
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глаз
ВСЕ "СПАСИБЫ" В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СОО ... АЛЕЦ ВВЕРХ
Диафрагма дымоходf/ Стальное колечко
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глаз
ВСЕ "СПАСИБЫ" В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СОО ... АЛЕЦ ВВЕРХ
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 18:43
- Откуда: Краснодарский кр.
- Мой котел: ECO-4s 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Подскажите, как закрепить диафрагму (ECO-4s) (она свободно вставляется, без усилий)? При работе центробежного вентилятора, диафрагма поднимается в раструбе (1-1,5см), и при отключении падает обратно. Раструб получается излишне длинный.
Может попробовать поставить диафрагму между турбиной и уголком 45гр. в самом котле? Станет она туда?
Может попробовать поставить диафрагму между турбиной и уголком 45гр. в самом котле? Станет она туда?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
вот стоило сюда писать, если легче было самому это сделать?
Пока не попробуете не узнаете
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 18:43
- Откуда: Краснодарский кр.
- Мой котел: ECO-4s 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Вдруг был у кого опыт. Сразу после турбины не рискнул ставить, очень близко получается к трубки Вентури, возможно будет не стабильная работа датчика тяги. Буду как то крепить в штатное место, пока рассматриваю вариант просверлить сбоку и нарезать резьбу под винт под потай. или поставить в раструб дополнительное распорное кольцо, но тут с размером не просто угадать, т.к. коаксиальный дымоход уже установлен и запенен.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Над диафрагмой отверстие и вкрутить туда саморез, что бы не взлетала, я так думаю.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10304
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
А на 4s диафрагма разве на выхлопе ставится? Я чот запамятовал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 18:43
- Откуда: Краснодарский кр.
- Мой котел: ECO-4s 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Нашел попроще решение. Перенес диафрагму после углового соединения, там трубой плотно зажимается. Думаю такой вариант не хуже штатного.
-